1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какая температура на внешней трубе сэндвича?

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Kapellan_WG, 21.05.24.

  1. Kapellan_WG
    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kapellan_WG

    Участник

    Kapellan_WG

    Участник

    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Какая температура на внешней трубе сэндвича?
    Друзья, подскажите можно ли спрогнозировать температуру наружной трубы сэндвича через каждые три метра (высота 12 метров)?

    Котёл настенный VAILLANT ATMOTEC PLUS VU 280/5-5.
    Труба ТЕРМО 150 (Aisi 304)/210, 05/0,5.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да, конечно можно. С котлом Атмотек температура наружной стенки утеплённого дымохода будет стремиться к температуре окружающей среды.
     
  3. Kapellan_WG
    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kapellan_WG

    Участник

    Kapellan_WG

    Участник

    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Т. е. труба может спокойно без дополнительной защиты пройти рядом со стропильной ногой (брус 50х150)?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572
    Адрес:
    Россия, Москва
    На мой взгляд - да. Но может есть некие "руководящие документы", по которым это недопустимо:aga: Потому как в те времена, когда они писались, не существовало ни сэндвич-дымоходов, ни современных настенных газовых котлов с открытой камерой сгорания.
     
  5. Kapellan_WG
    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kapellan_WG

    Участник

    Kapellan_WG

    Участник

    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо и ещё уточнения.
    Труба будет проходить в наружной стене (380 мм, пустотелый кирпич) утеплённой 100 мм пенополистирола. Штраба 270х260 открытая наружу. Нужно ли базальтовой ватой заполнить полости штрабы, чтобы во внутреннем помещении не переохлаждалась стена?
    Не случится перегрева трубы?
     

    Вложения:

    • 00.jpg
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не случится.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Это глупые и вредительские действия.
    Утепляется с наружи.
    Пока котел работает в штатном режиме - перегрева не случится.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Можно рассчитать сначала температуру дымовых газов.
    Разница температур внутри и снаружи, на коэффициент теплопередачи данного утеплителя с коэффициентом его состояния (деградации и намокания) на толщину.
    Для приблизительного расчета достаточно рассчитывать - снижение температуры на 10% за каждый метр протяженности дымохода. При наружном размещении, утеплителя 50 мм (вата базальтовая плотностью 80-100 кг/м3) и температуре на улице около 20 градусов.
    (При расположении дымохода внутри, с другой толщиной и типом утеплителя, температуре ниже 20 градусов, расчеты будут другими)
    Не знаю конкретной цифры именно на этот котел, но давайте предположим, максимальная температура дымовых газов - 200 градусов.
    Считаем:
    0 метров - температура 200 градусов;
    1 метр - температура 180 градусов;
    2 метра - температура 162 градусов;
    3 метра - температура 145,8 градусов;
    4 метра - температура 131,22 градусов;
    5 метров - температура 118,1 градусов;
    6 метров - температура 106,3 градусов;
    7 метров - температура 95,7 градусов;
    8 метров - температура 86,1 градусов;
    9 метров - температура 77,5 градусов;
    10 метров - температура 69,7 градусов;
    11 метров - температура 62,8 градусов;
    12 метров - температура 56,5 градусов.

    Температура наружной поверхности будет значительно ниже, но делать к ним вплотную деревяшки:
    Категорически запрещено!
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572
    Адрес:
    Россия, Москва
    :)] А стоило бы поинтересоваться особенностями устройства именно этого котла. Это же не печка банная и не самопал какой-нибудь. Тут все цифры при желании найти можно. Температура отходящих газов для Vaillant AtmoTec VU/VUW 280 от 90 до 122 градусов Цельсия. До 122-ти ! До 122 внутри дымохода на выходе из котла. О чём тут говорить-то?
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.623
    Благодарности:
    5.482

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.623
    Благодарности:
    5.482
    Адрес:
    ---
    Выход котла из строя, и фурычение факела из пламени газа внутри трубы исключено? Любые нормы пишутся с оглядкой на аварийную ситуацию, а не на нормативную работу.
     
  11. Kapellan_WG
    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kapellan_WG

    Участник

    Kapellan_WG

    Участник

    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Ок. Скепсис понятен, но вы не написали конкретики. На каком допустимом расстоянии может находится стропильная нога от сэндвич-трубы:
    1. Без изоляции;
    2. С изоляцией 50 мм пеностекла;
    3. С изоляцией 120 мм кладки из многощелевого кирпича.

    Друзья, давайте вести себя, как инженеры)
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572
    Адрес:
    Россия, Москва
    Исключён. Без целенаправленного вмешательства со стороны человека-диверсанта такой сценарий невозможен.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Интересовался и даже открыл инструкцию и паспорт, но быстро не нашел и потому ограничился предположением в 200 градусов.
    Естественно. И потому противопожарные расстояния должны быть прописаны в документации на оборудование, а не утверждениями с форума "не ...зди! Нифиха не будет!"
    Скрин источника можете приложить?
    Говорить нужно о выполнении норм и расчет на износ оборудования и его нештатную работу.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Согласно норм - 250 мм от трубы без утеплителя и
    130 мм от утепленной трубы,
    если иное не прописано в документации котла.
    Вам дан четкий ответ.
    А дело ваше, слушать гадалок и пофигистов или ответ точно по действующим нормам РФ. :pioner:
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.810
    Благодарности:
    20.572
    Адрес:
    Россия, Москва
    "Материалы по обучению. Настенные газовые котлы atmoTEC/turboTEC"
    Скрин, извините, делать ради Вас не буду