    Добрый день!

    Характеристика объекта.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1.7х2.8х3_
    4. Глубина скважины 120м, дебет 6,1куб.м/час, статический, динамический уровень (м.)
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса:Belamos 2,5TF-110/2,5.
    6. Характеристики насоса: _ max подача 2,5 м3/час, max напор _бар.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 2,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,7
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 2 раковины, 1 кухонная мойка, стиральная машина, посудомоечаня машина, ванна, душ.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 (7)
    12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л/час
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.

    С хлоридами, вроде все понятно, угольный фильтр.
    По остальным посоветовали колонну 0844 с runxin f117q3. посоветуйте что засыпать, для бария подходит то же самое, что и для железа?

    п. с. анализ сделали в лаборатории на заводе... подскажите где в спб можно сдать на анализ по тем параметрам что в FAQ?
     

    Вложения:

  2. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Накопительная емкость (не менее 800-1000 л) с дозированием гипохлорита, насосная станция, фильтр осветлитель, фильтр умягчения по желанию угольный ВВ. Емкость большая потому что фильтр не менее 14-го диаметра на 2м3/ч. Я бы вообще 18-й поставил и соответственно емкость не менее 1,5 м3
     
  3. klimers
    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    klimers

    Участник

    klimers

    Участник

    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    как отредактировать сообщение не нашел, поэтому дополню: количество PH+ должно быть 2,33 части, а не 1 как я написал ранее...
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто такой особенный мог посоветовать это на производительность 2,5 куба в час?
    Что может сделать с хлоридами угольный фильтр?
     
  5. Stofy
    Регистрация:
    20.01.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Stofy

    Новичок

    Stofy

    Новичок

    Регистрация:
    20.01.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Как мне объяснили, адсорбировать, если меня ввели в заблуждение, буду рад распутаться.

    Предположу, что подразумевалось использование аналогичного, но более производительного, оборудования этой фирмы.
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    13.403

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    13.403
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Думаете китай у китая не подделывает? ;)
    Любители погонять на электротранспорте могут многое рассказать про песок в элементах для совпадения тяжести заказанного аккума с паспортом. А транспорт быстро "устаёт" при энтом:)
     
  7. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    13.095
    Благодарности:
    1.650

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    13.095
    Благодарности:
    1.650
    Причем тут транспорт, если мы говорили про клапаны ранксин? :nono:
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    13.403

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    13.403
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Нужно ширше смотреть на вещи, сопоставлять, так сказать. Я вам привёл пример разного китая, вплоть до песка вместо лития:)] Или вы думаете, что тут вам сразу скажут, что ранхин един и неделим, и его не могут скопировать те, хто ишшо сидит на краю рисового поля?
     
  9. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    13.095
    Благодарности:
    1.650

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    13.095
    Благодарности:
    1.650
    Нет смысла разводить пустую гемогогию и гадать что может быть что не может быть, разговор шел о клапане ранксин, стоимостью 5 тыс
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.353
    Благодарности:
    12.691

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.353
    Благодарности:
    12.691
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    согласен с Вами, не хрен языком молотить... и так все знают, что клапан стоимостью 5 косых по любому подделывают в соседней с ранхином провинции...
    а уж клак подделать и вовсе обязан каждый уважающий себя китаец:)]:)]:)]
     
    Последнее редактирование: 21.05.24
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто объяснил? Огласите миру этих идиотов.

    Это корпус в четыре раза больше.
     
  12. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    Скважина не глубокая - желательно обеззараживание воды.
    Бочка 500-800 л. Подача воды из скважины в бочку. Разбрызгивание воды в бочке. Дозирование в воду гипохлорита (обеззараживание + окисление примесей).
    Насосная станция подачи осветлённой (отстоянной) воды из бочки на осадочный фильтр 1252, фильтр ВВ20 с активированным углём, фильтр умягчения 1054 с катионитом. Далее на водопотребление.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.184
    Благодарности:
    5.759

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.184
    Благодарности:
    5.759
    Адрес:
    Москва
    Анализ у вас стремный и неполный. Непонятно, как проводились измерения.
     
  14. klimers
    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    klimers

    Участник

    klimers

    Участник

    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    @Stofy, @Stofy, @Stofy, @Stofy, @Stofy, @Stofy,
    @Stofy,

    Центр гигиены. Надеюсь госучреждения не попадают под рекламу...
    https://78centr.ru/?page_id=1252
     
  15. Stroginiks
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Stroginiks

    Участник

    Stroginiks

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день

    Сегодня получил анализ воды. Делался центром гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском р-оне.

    Сделали максимально им возможный анализ. Включая биологический.
    В итоге превышение только по железу - 1.4мг/дм3
    Скважина на известняк, 23м общ глубина. Бурили 20.04.24.
    Всё это время насос (1.5м3/ч), практически не выключался, прокачивал.

    Что имеем визуально:
    вода из скважины выходит идеальная по цвету и прозрачности, но с небольшим запахом железа. Через сутки, набранная в 5ти литр бутылку вода, принимает желтовато-мутноватый цвет. Через ещё 2ое суток вода становится прозрачной, а на дне бутылки заметен рыжий осадок. Запаха нет

    Что хотелось бы получить:
    воду для питья и остальных нужд в кол-ве 100л/д (min) и 500л/д (max).
    Кое-какое насосное оборудование и накопительные ёмкости от старой системы водоснабжения (фильтрация была только фильтрами 10") есть.
    Вопрос к профессионалам, как можно организовать водоочистку в моём случае, добиться желаемых хотелок?)
    Дом пмж. В трубах отопления - незамерзайка.
    Спасибо дочитавшим и откликнувшимся!)
     

    Вложения:

    • вода  2024-05-21 at 12.43.39.jpeg