РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Устанавливал (первый раз в жизни) сплит бирюса b-09sir (фреон r410a), повесил (трасса 2 метра), подключил, стал вакуумировать. Но НЕ ДОТЯНУЛ гайку шланга при подключении к сервисному порту, т. е. по факту тупо отвакуумировал только сам шланг. Потом щедрой рукой открыл все вентили (при том сначала сервисный). Сплит включил - холодит и греет, прогнал минут по 5. Заметил не ладное, когда на манометре ничего не поменялось, тогда ключом дотянул гайку шланга и манометр показал давление. Получается, что сейчас в системе воздух с фреоном. Пока вижу такой план действий: 1. Открыть полностью все краны. 2. Стравить весь фреон, нажимая на на золотник сервисного порта (не пойдет ли масло туда?). 3. При открытых кранах, вакуумным насосом, провести вакуумирование час-полтора. 4. Заправить новый фреон. Наверно самое большое беспокойство из-за масла. Не вытечет ли оно при стравливании фреона и не попрет ли в вакуумный насос при вакуумировании.