1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    60*204 <=> d125
    60*120 <=> d100
    55*110 <=> d80
    Делать сечение меньше проектного - нельзя.
    Демонтировать без согласования с УК то, что смонтировано Застройщиком, => если в дальнейшем будут у Вас какие-либо проблемы с вентиляцией, то УК может Вас "послать лесом". А если, после демонтажа-монтажа проблемы возникнут у других жильцов, то может заставить Вас "привести все в соответствие с проектом".
     
  2. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.596
    Благодарности:
    489

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.596
    Благодарности:
    489
    Такой вопрос.
    Вывел из дома в свое время в котельную 2 клапана норвинд 90 диаметра по моему.
    Приток работает отлично, в котельную тянет все ок.
    Пристроил я к дому навес-гараж не знаю как назвать сзади стена полностью кирпичная, спереди 2е ворот на заезд, и вот сбоку длинный пролет разделенный столбом, который будут закрывать 2 роллеты.
    Понятно, что все это буду закрывать чтоб осадки не попадали. Тем самым получается приток то не будет поступать для клапанов...
    Вопрос. если в роллетах часть секций будет перфорированной, это будет работать?
    Если да, то где целесообразнее делать перфорацию, снизу или сверху? типа такого варианта
    Для наглядности скидываю схему зеленым указал где на стене дома клапана размещены
     

    Вложения:

    • IMG_7302.jpg
    • IMG_7303.jpg
  3. CrewSar
    Регистрация:
    25.04.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    CrewSar

    Участник

    CrewSar

    Участник

    Регистрация:
    25.04.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Каркасник, 36м2. Холодный чердак. 2 выхода через кровлю 110мм. Естественная вентиляция, но возможно поставлю впу недорогую.
     
  4. ВладМэн
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84

    ВладМэн

    Живу здесь

    ВладМэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Владивосток
    @CrewSar, лучше жесткие негорючие, обмотать кэшированными матами, такие как у вас ставят как переход минимальной длины
     
  5. ahamb
    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10

    ahamb

    Живу здесь

    ahamb

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10
    @ВладМэн, вот такая примерно конфигурация места, где стоит бытовка. Движение воздуха вокруг ограниченное.
    Если увеличивать число выходов вдвое, то делать их 4 - по одной на каждой из сторон/стен? 2 на уровне пола, 2 - наверху стены или на крыше? Или как-то иначе?
    Диаметр 125 увеличивать нет смысла?
    Если вытяжной вент ставить, то один? В каком месте оптимальнее всего? ЕВ отверстия тогда будут совсем не нужны?
     

    Вложения:

    • бт.jpg
  6. ВладМэн
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84

    ВладМэн

    Живу здесь

    ВладМэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Владивосток
    Здесь смотрите, все открыто уже до нас https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=вентиляция гаражей...
    немного поможет в отопит. период
    Одного, лучше 125 мм, через отверстия ЕВ он и будет тянуть :)
     
    Последнее редактирование: 23.05.25
  7. ahamb
    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10

    ahamb

    Живу здесь

    ahamb

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10
    Здравствуйте!
    Если утеплить чердак по этой схеме отсюда https://www.strim-irk.ru/blog/sovety-pokupatelyam/kak-pravilno-uteplit-kryshu-doma/,
    72e46b234b39b24212515ef29f5f99e9.png
    то какая дожна быть вентиляция на таком ранее неотпаливаемом чердаке? Достаточно будет поставить вытяжной вентилятор, выводящий воздух (и влагу?) в верхнюю неутепленную часть чердака, минуя утеплитель, откуда воздух (и влага) будут уходить уже через имеющиеся на чердаке отверстия (решетки по периметру и 4 сквозные отверстия с трубами вверху кровли, закрытые кровельной пленкой)? Или с воздухом вентилятор погонит и влагу и образуются мостик холода зимой и конденсат?
    Если так, какое тогда решение? Только вывод вентиляции трубой на улицу через кровлю? Имеющаяся "инфраструктура" воздухообмена бывшего холодного чердака для этого будет не достаточна? Придется делать вывод трубой наружу?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Только наружу! Через крышу или через фронтон.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    14.256

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    14.256
    Адрес:
    Москва
    Кроме вентиляции нового отапливаемого пространства (помещения) необходимо сделать необходимое и достаточное вентилирование каждого получившего "треугольного" пространства ХОЛОДНОГО. Конечно же нельзя в эти холодные пространства вытяжки домашние выкидывать (или даже дырки в пароизоляции в эти пространства открывать любой малости), об этом ув. DiJo уже прямо сказал.
     
  10. ahamb
    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10

    ahamb

    Живу здесь

    ahamb

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10
    Если делать воздуховод с вытяжным вентилятором по этой схеме:
    10-1.jpeg
    https://samstroy.com/особенности-монтажа-естественной-ве/?amp=1

    если выходное отверсие воздуховода закрепить прямо на таких кровельных софитах с перфорацией, будет нормально работать или нужно обязательно в них делать отверстие для установки специальной решетки воздуховода?
    d0a21aca9848b2552997909e782b69be.jpg
    (фото отсюда: https://alfakrov.com/blog/sovety_pokupatelyam/sofity_dlya_podshivki_krovli_ikh_naznachenie_funktsii_raznovidnosti_sovety_po_vyboru_i_sposoby_monta/)
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    14.256

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    14.256
    Адрес:
    Москва
    НЕ БУЛЕТ кроме случая РАСЧЕТНОЙ ПЕРФОРАЦИИ (не такой, какая есть реально) И РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ. И даже если будет дуть воздух из решетки в софите, то домашний пар будет мочить стену возле решетки, что однозначно и быстро приведёт к загрязнению стены. Кроме загрязнения возможны проблемы с тем, что пар домашний вместе с теплым домашним воздухом захочет пролезть на чердак и намочить чердак. Поэтому через фронтон нормальной наружной решеткой надо делать, как Вам уже ув. тёзка напечатал. Любые другие варианты дороже, геморрнее и с проблемами будут. Он все знает и уже Вам лучший из возможных вариант предложил. Поиск в инете Вам лучшего и беспроблемного решения не даст, Вы уже получили максимум возможного.
     
  12. ahamb
    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10

    ahamb

    Живу здесь

    ahamb

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    10
    То есть эта схема размещения выхода - изначально неверна, т. к. вывод направлен не прямо или вверх, а вниз и под софитом на небольшом расстоянии стена дома, по которой "поползут" выходящие пар и воздух?
    10-1.jpeg
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    14.256

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    14.256
    Адрес:
    Москва
    Одним словом если, то - да, эта схема не хорошая.
     
  14. Stellar
    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    23

    Stellar

    Живу здесь

    Stellar

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Из инструкции к TYPHOON 125: "Отключающее устройство должно отключать все полюса". Чем обусловлено это требование, что за отключающее устройство? Я хотел запихнуть этот канальник на чердак, и запитать через радиоуправляемую розетку (она скорее всего только фазу разрывает) - можно так сделать, как думаете?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    На свой страх и риск - можно.