1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.

  1. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    Я мыл в кастрюле с кипящей лимонной кислотой. В моем случае было достаточно, теплообменник не сильно был забит. Теплообменник в целом легко снимается. Если свойственно делать что-то руками (строить, мастерить или ремонтировать), то проблем снять не будет. Из инструментов: отвертки, TORX (не помню уже, какой там крепеж) и может быть еще плоскогубцы чтобы скобы вытягивать.
    Можно найти мастера по промывке и передать ему снятый теплообменник, чтобы он на установке промыл, а можно просто мастера позвать, он сам все сделает. Проточная промывка с реверсивным движением раствора все же лучше, чем купание в кастрюле.
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Я вот точно не помню, но у себя когда разбирал узел, прокладка расслоилась и я вырезал сам из куска паронита новую, который у меня был.
     
  3. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    У меня с 20 года стоит, я слышал что его хватает лет на 7. поэтому немного беспокоюсь
     
  4. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    Чего именно? Теплообменника?
     
  5. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    Что первое выходит из строя не готов ответить, у меня срок эксплуатации только с 20 года, т. е. 6 сезонов.

    Теплообменник не чистил и не мыл, но воду выше 65 не греет - ограничил

    П. С. была инфа, что родной насос плохой - протирает корпус
     
  6. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    Это факт. Но он не у всех поголовно плохой.
     
  7. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    у меня родной и все ок, но порой этот вопрос беспокоит)
     
  8. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    я в подобной ситуации :hndshk: ваше беспокойство не одиноко :)]
     
  9. Борисов_Кирилл
    Регистрация:
    18.08.17
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    74

    Борисов_Кирилл

    Живу здесь

    Борисов_Кирилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.17
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    74
    65 это вы имеете ввиду для водоснабжения? или в магистрали отопления.
    мой например магисталь и бойлер косвенного нагрева греет до 60С, но когда запускается режим антилегионелы тогда прогревает до 75 по моему. и в этот момент трехходовой периодически скидывает воду в линию отопления. Не является ли это свидетельством плохого протока через теплообменник. Может кто в курсе?
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    6 лет отработал, уже в любом случае не плохо.
    Мои родственники за 3 года два раза меняли насос, вызывали сервисменов и платили им кучу бабла.
    Потом уже я им купил ротор- картридж из Китая и поменял, когда очередной ротор потёк, и после этого уже 4 года работает ивсё отлично. У них кстати тоже с 20-го года котёл.
    Мой Витопенд работает с 21-го года, но сам котёл 20 года выпуска, через год после запуска я превентивно поменял бошку насоса, поставил от обычного красного Грундфос UPS 25/60 и надеюсь забыл про эту возможную проблему на весь срок службы котла.
     
  11. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    у меня бойлер, как отдельный газовый прибор и котел двухконтурный, но работает только на теплоснабжение.
    Исходя их этого фактора я для более бережливого использования ограничил максимальную температуру нагрева до 65 градусов
     
  12. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    а сложно меняется? я, как узнал о проблеме, планировал поменять насос, а потом забил - работает же)
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не, вообще легко. Снимается башка, на ней надо рассверлить отверстия с 5 мм до 6 мм, и поставить либо 2 прокладки между улиткой и башкой, либо чуть сошлифовать юбку на крыльчатке, чтоб не задевала об улитку.
    Вот насос стоит уже на котле и отлично работает.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260724_170850_Gallery.jpg
  14. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.851
    Благодарности:
    10.011

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.851
    Благодарности:
    10.011
    Адрес:
    г. Иваново
    Говорить про насос и не называть модель насоса...
    Я когда купил котел (2024г.) и стал читать ветку, тоже хотел ротор в запас купить.
    Открыл котел модель насоса посмотреть, а там насос не Вило (с которым были проблемы), а Грюнфос.
    Видимо производитель услышал пользователей.
     
  15. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    насос Вило