1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.

  1. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    Прессостат не срабатывает видимо, не хватает разряжения. У меня такое было, когда птичка аккурат в трубку Вентури накакала, перекрыв канал, к которому силиконовая трубка подключена. Снимите и осмотрите эту трубку. Для начала можно попробовать снять одну из трубок прессостата, тот конец, который подключается к трубке Вентури, только не помню какую (верхнюю или нижнюю) у меня после этого прессостат стал срабатывать и я полез смотреть трубку, как оставшееся место для поиска проблемы.
     
  2. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    24 квт. Настенный одноконтурный.
     
  3. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Как птица какнет? У меня горизонтальный выпуск примерно 1,5 м длиной. И ещё. Почему эта беда только зимой?
     

    Вложения:

    • IMG_20260408_172433.jpg
  4. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Там где первый раз спросил, уж совсем не живая тема. Поэтому честно уведомил и перешёл сюда. Если админ сочтет необходимым, снесу там.
     
  5. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.354
    у меня же она сделала это, правда дымоход 1м длиной :aga:
    летом им не холодно :)]
    Я просто поделился личным опытом по этой проблеме.
     
  6. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Вот же гады. Благодарю. Учту. Проверю.
     
  7. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Читаю предыдущий том, со 138 стр. Рекомендовали.
    Упоминается, что скорость насоса первая. Посмотрел на свой. Wilo, стоит 2 скорость. Так должно быть? От чего это зависит? На что влияет?
     
  8. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Они все могут быть 24 кВт и одноконтурные. Есть ещё название модели. У вас свежий котёл, с экраном? Если да, то это А1НВ. На котле должно быть указано.
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Скорость это от вашей СО зависит. Если дом небольшой, то 1-ой скорости за глаза хватит. У меня дом большой, 200+,и то на первой гонял, пока насос не заменил.
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да не, там просто замерзло, раз без крышки работает. Просто надо нормально утеплить эти трубки, и все будет ок.
    Я когда услышал о такой проблеме, сразу превентивно утеплил эти силиконовые трубки и проблем никогда не испытывал.
     
  11. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Я в своё время боролся с Leg, пытался отключать, но никак, она гадина все равно включается. Даже котёл отключал в период срабатывания легионеры, потом ждал несколько часов, включал котёл,и она всё равно включилась.
    Провалитесь в эту тему от 21-го года, я там описывал, какие манипуляции делал для приемлемой работу Антилегионеллы. В итоге я доволен.
    Датчик не надо проверять, в любом случае надо покупать другой, любой, дешёвый на 5 кОм, а этот можете отправить в мусорку.
     
  12. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Витепенд 100. С экраном. На котле не нашёл. Ну да ладно.

    Дом около 120 м2. 11 радиаторов. Переключить на первую?
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да, это он и есть, А1НВ.
    Попробуйте переключить на первую, думаю вам её за глаза хватит.
     
  14. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Читаю. Это где датчик ГВС, за счёт резистора, в обман ввести?
     
  15. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Уфа
    Чем утеплил?