Заглубление (ниша) под газовый котел для открытой (термо-гравитационной) СО - есть ли запрет ?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем switch_on, 26.04.24.

  1. switch_on
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    switch_on

    Участник

    switch_on

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Заглубление (ниша) под газовый котел для открытой (термо-гравитационной) СО - есть ли запрет ?
    Догазифицирую (магистральный природный газ - метан) собственноручно построенный дом в сельской местности, изначально планировал устанавливать только классическую термо-гравитационную СО (систему отопления).
    Выбор котла остановил на популярной парапетной энергонезависимой модели, имеющей закрытую камеру сгорания и коаксиальную систему дымоудаления.
    Но как известно, для эффективной работы открытой (термо-гравитационой) СО крайне желательно чтобы магистраль обратки (подача остывшего теплоносителя) входила в входной патрубок котла как можно ниже центральной оси радиаторов отопления, с этой целью бетонная стяжка на кухне имеет углубление на 280 мм под котел (что позволило бы совместить подводящий патрубок с уровнем пола), с отступами по сторонам и вперед по 200 и 150 мм соответственно, также в месте примыкания к внешней стене выполнено отверстие с забетонированной пластиковой трубой диаметром 50 мм для выполнения дренажных функций в случае попадания на пол кухни большого количества воды (или иной жидкости, способной аварийно потушить пламя на горелках).
    Мне отказывают проектировщики (коммерческие структуры) в варианте размещения котла в специально обустроенной нише, ссылаясь не некий запрет, но сказать\назвать документ в котором есть данный запрет, почему то отказываются...
    Существует ли фактический запрет, прямо прописанный в официальном документе, имеющим юридическую силу, на установку парапетного котла с закрытой камерой сгорания в специально обустроенном заглублении в бетонной стяжке нежилого помещения (кухни) частного домовладения ?
    Или меня водят за нос ?
    P. S.: Заметил, что в последнее время даже коммерческие структуры, стараются делать и проект, и фактические работы, как удобно им самим, игнорируя желания заказчика!
     
    Последнее редактирование: 26.04.24
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Эти расстояния малы. Если по бокам и за котлом пойдет, то впереди (перед горелкой) расстояние должно быть больше длины котла для возможности вытащить горелку.
    Хорошо что остались адекватные проектанты обращающие внимание на такую МЕЛОЧЬ.
    И ещё. Для снятия котла необходимо оставить проем больший ширины котла примерно 1,5.
    P. S. Одно дело -деревянный пол- взял и выпилил.
    А бетон-его долбитб надо.
    Инструкцию посмотри.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    @switch_on, требования к расстояниям прописаны в инструкции обычно.
     
  4. ШайТан
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.740

    ШайТан

    Живу здесь

    ШайТан

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.740
    Адрес:
    Москва
    Котёл надо ежегодно обязательно ТО, а так же желательно и второе (необязательное ТО). Плюс ремонтировать и т. п. Соответственно к нему должен быть нормальный! доступ. Со всех сторон! Не надо замуровывать, а то, как с заменой масла в авто. Если стоит защита картера, то дороже на снятие/установку, как минимум
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.999
    Благодарности:
    33.322

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.999
    Благодарности:
    33.322
    Адрес:
    Калуга
    При желании и нормальной обвязке котел несложно снимается и вешается обратно.
     
  6. switch_on
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    switch_on

    Участник

    switch_on

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Спасибо за активное участие в теме - но я спрашивал не про рациональность при обслуживании\ремонте котла, а именно про наличие некоего "официального" запрета, который якобы не позволяет смонтировать котёл в углубленную нишу для котла.
    Он существует, или это "байки" проектировщиков ?
     
  7. switch_on
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    switch_on

    Участник

    switch_on

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Смотрим паспорт производителя на данную модель котла:
    https://lemax-kotel.ru/upload/lichnuy-kabinet/pasporta/parapetnye-kotly-serii-patriot
    В данном документе не находим ничего по отступам при размещении котла, есть только ссылка на действующий "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ (СП 41-108-2004)".
    6.3. Помещение, в котором будет устанавливаться котел, должно отвечать требова-
    ниям действующих норм и правил. Работы по установке котла должны проводить-
    ся работниками СО. Установку котла рекомендуется производить в соответствии с
    СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами
    на газовом топливе».
    На стр. 3 этих СП находим "п. 4.2 Размещение теплогенераторов" - и убеждаемся что никаких запретов на размещение котлов в бетонированных заглубленных нишах нежилых помещений частных домовладений не имеется, равно как и жёстко установленных размеров этих заглубленных ниш и отступов от размещаемых в них теплогенераторов (котла).
     
  8. switch_on
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    switch_on

    Участник

    switch_on

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Полностью с Вами согласен.
    Также я всецело уверен, что приоритет по особенностям размещения котла (если они удовлетворяют СП) задает именно владелец, а не проектировщик\обслуживающая организация.
    Если предусмотрена быстросъёмная арматура гидравлического контура (допустим, на тех-же американках) - то поднять котел на 30 см на уровень пола помещения с помощью механической лебедки и произвести ТО\ремонт - не должно вызывать протестов со стороны представителей обслуживающей организации.
    Тем более если используется настенное крепление парапетного котла, то нижняя стенка корпуса котла даже не будет касаться поверхности этой заглубленной ниши.
     
  9. switch_on
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    switch_on

    Участник

    switch_on

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Это "должно быть" каким либо действующим нормативным документом оговаривается ? Если нет - то это не более чем волюнтаристская отсебятина. За котлом кстати отступа нет - котел будет висеть на кирпичной стене, настенный монтаж, без касания поверхности заглубленной ниши.

    Это с какой стороны "баррикады" смотреть. Я так понимаю Вы со стороны, противоположной заказчикам (проектировщик, представитель снабжающей или обслуживающей организации?). У меня нет цели облегчить дальнейшее обслуживание\ремонт уполномоченным на это лицам за счет собственного кошелька и переносимых мною неудобств при использования помещения, в котором расположен котел.[/QUOTE]

    ИМХО это опять волюнтаристкая отсебятина.
     
    Последнее редактирование: 27.04.24
  10. switch_on
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    switch_on

    Участник

    switch_on

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Настенный монтаж настенных котлов, который 100% не позволяет получить доступ с тыльной стороны котла, но который используется повсеместно, Вас не смущает ?
    У меня парапетный котел, который я планирую вешать на стену (данная модель может использовать и напольный, и настенный монтаж).
    Для обслуживания\ремонта, в случае жёсткой необходимости, планирую использовать быстросъёмное отключение гидравлического контура и подъём котла на лебедке.
    Итого - Вы меня не убедили.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Не как им удобно, а что бы газовики их проект не завернули.
    У нас такая практика
     
  12. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.234
    Благодарности:
    1.630

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.234
    Благодарности:
    1.630
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня другой котел и он вообще установлен в кухонном ящике (естественно с соблюдением отступов, про которые указаны в инструкции) поэтому со стороны газовщиков вопросов не было.

    Обратите внимание на высоту оголовка дымохода на улице (от уровня земли).
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Подозреваю что кухонный ящик появился после пуска газа
     
  14. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.234
    Благодарности:
    1.630

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.234
    Благодарности:
    1.630
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ничего подобного. и монтажники были из Горгаза и проектировщик и всякие проверяющие. Никаких претензий.
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Ну если нет у вас цели облегчить обслуживание тады да.
    Только не найдете такого дурака который полезет в яму 280 мм чистить запальник и как почистить горелку, которая вылазить только на 200 мм.
    Выход-снять котел!
    Только для этого надо ещё одно расстояние соблюсти.
    А запальник за сезон чистят несколько раз в сезон.