1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите где скачать проект мансарда 8,3.х14

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем unesc, 16.04.24.

  1. unesc
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2

    unesc

    Живу здесь

    unesc

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кумертау
    Подскажите где скачать проект мансарда 8,3.х14
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Договорился со строителями что сломают старую крышу и построят новую, но в итоге сломали и пропали, новых которые сами все построят пока не нашел. Но время идёт дожди идут (помогите найти готовый проект с материалами, количеством и толщиной, на все балки перекрытия, мауэрлаты и т. д. потому что попробовал калькулятор мне показывает вообще на мансарду (ломанная крыша) толщину балок стропил и боковых 40-50*150.
    В общем помогите где скачать или у кого-то может есть идеале чертежи как выглядит и смета с количество и толщиной всего лесоматериала. На крышу планирую профлист утеплить потом ППС. Регион снеговых нагрузок между III-IV где-то посередине на карте, но ближе к 4. Или может двускатную поставить высотой примерно 350-400 примерно 6 метров доска влево и 6 метров вправо, а вверху отступить примерно 70 и типа буквы А, а по бокам пусть уклоны идут...
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @unesc, какие-то наколенные решения могут существовать для дома шириной 7 м. Ну можно на 7.8 м натянуть если накатом.

    А дальше требуется проектирование. Настоящее проектирование, не путать с рисованием.

    PS И даже в 7.5 м сложно вставить мансарду. Наиболее вероятно, что Ваши 8.8 доской не взять от слова совсем.

    Но опять же, нужно проектировать. Иногда что-то может и получиться.
     
  3. unesc
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2

    unesc

    Живу здесь

    unesc

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кумертау
    Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста для "чайника" а чем ограничена ширина максимум 7.8?
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @unesc, "там" есть правило 12' - невозможно перекрыть пролёт более 12' (3.6 м) доской ходового сечения.

    "Тут" всё примерно так же. Как ни считай, но обычно до этого размера можно обойтись доской 50x200 и простыми конструкциями. А дальше - нужно уже что-то более сложное. Или хитрые инженерные конструкции (как пример - фермы), или иные материалы (LVL, HTS, двутавры), или комбинации оных.