1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.

  1. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    376

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Фрязино
    Свой контролер настроил при помощи сотрудника отдела ремонта МАП удаленно. За что ему огромное спасибо. Не пришлось снова снимать устройство и тащить в ремонт.
    В проге по установке новой версии оказывается есть пункт где выставляются галочки максимального напряжения и тока. ,Главное не ошибиться и выставить правильно.
     
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Я же выше привел их вкладыш в инструкцию, Ну а если ремонт недорогой и близкий, как говориться, до новых встреч.
    Напряжение и ток выставляется во многих устройствах.
     
  3. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.305
    Благодарности:
    5.554

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.305
    Благодарности:
    5.554
    Нобелевка
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.305
    Благодарности:
    5.554

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.305
    Благодарности:
    5.554
    Вы уж хотя бы изучили историю

    Почему 18 вольтовые СП называли 12 вольтовыми, в 36-ти соответсвенно 24 вольтовыми :)]
    Что же так, а вот так для ШИМа оптимум был 1,5 кратного напряжения в ТММ

    Вы вообще то знаете что такое ТММ - точка максимальной мощности?

    Или так накрыло знание плоскоземелья, что МППТ стало ШИМом

    Да еще 10 лет назад МППТ (по схемотехнике) не работал ВНИЗ по напряжению, но и тогда оптимум был два напряжения и для тех кто хочет 2 Вт на рассвете то максимум три напряжения. Сейчас схемотехника и ВНИЗ позволяет и в высоковольтных системах так и работает.
    Только толку все равно не было.
    Нужна мощность для контроллера и многие удивлялись напряжение задрали, а генерации нет.
    В школе не учились, потока энергии на м2 еще не появилось, а напряжение уже есть.
    ВАХ (вольт-амперная характеристика) СП, тем более, мало кто понимает.

    Мне помнится один одаренный доказывал что СП это генератор напряжения, слился быстро.

    Запомните аксиому - ГЕНЕРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТ ЗАМЫКАНИЯ, а генератору тока пофиг, он как работал (генерил ток) так и продолжит.
    И производители, всем одаренным, указывают параметры, ток в ТММ и ток КЗ (кто не знает, КЗ это короткое замыкание)

    СП типичный источник тока и пофиг ваше напряжение, которое Вы случайно ;):)]:aga: увидели
    Не будет тока (мощности) не будет на выходе ничего.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    @Klop17, слишком много противоречивых, спорных тезисов.
    МРРТ не ШИМ.
    ШИМ как аббревиатура означает понижение напряжения путём изменения наполнения коммутации.
    МРРТ как импульсный преобразователь в использовании ВИЭ есть в 95-99% случаях понижающий преобразователь dc/dc с непрерывной регулировкой:
    1. главный критерий- удержание ИСТОЧНИКА вблизи точки ММ,
    2. ограничение зарядного тока в нагрузку (АкБ),
    з. максимизация КПД понижения напряжения путём использования катушки индуктивности и ключей low-R FET.
    итого- кпд макс, отдаваемая ВИЭ ЭЭ- с КПД макс, ток заряда ограничен.
    ШИМ там есть только как общепринятый принцип регулировки.
    и про "при каком напряжении КПД системы ВИЭ максимален?"
    по схемотехнике при входном максимально близком к выходному плюс стандартная разница на схемотехнику. от 4В для 12-вольтовой системы. при соотношении 1к2 и выше экономия только на сечении проводов, мнимой выгоды для падения входной мощности в разы-десятки (привет ДИРЕКТОРу!). высокое входное- это постоянно клацать затворами. кто знает, тот понимает!
     
    Последнее редактирование: 10.07.26
  6. Mikit
    Регистрация:
    13.07.26
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Mikit

    Новичок

    Mikit

    Новичок

    Регистрация:
    13.07.26
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    У кого есть 10квт мап Титанатор (или доминатор), скажите, как у него по уровню шума?
    Хочу купить Титанатор 10/24, но поставить могу только в кладовке, за тонкой стенкой ГВЛ от спальни.
    Находил несколько видео на ютубе, у одних дикий свист (хз, микрофон смартфона на наводки так реагирует?), у других (там под 20 квт конечно), при зарядке батарей вентиляторы со звуком турбин работают.
    Вживую посмотреть негде, на Сахалине ни дилеров, ни продавцов нет.
    Дайте обратную связь, пожалуйста. Что у него с уровнем шума?
    А если видос скинете, вообще безмерно благодарен буду!
     
  7. Brand
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    2.225

    Brand

    Живу здесь

    Brand

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    2.225
    Адрес:
    Краснодар
    У меня 6 квт - шумит. но не всегда. Как комп при хорошей загрузке в игре. Хотя ночью чего ему шуметь то? солнца не будет - нет необходимости охлаждать преобразователи энергии...
    ЗЫ: у меня глупый вопрос, а почему мап? почему не dyey например, он лучше и дешевле чем мап... (да даже если и не дешевле, то как владелец того и другого скажу что мап давно проиграл эту гонку китайцам... если что в личку скину сайт где их можно практически по цене китая купить в россии)
     
  8. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Мап это УАЗик, Открываешь крышку, точно УАЗик.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.420
    Благодарности:
    5.142

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.420
    Благодарности:
    5.142
    Адрес:
    МО
    не пойдет - будет шуметь вентиляторами, а может еще и дросселем гудеть.
     
  10. Mikit
    Регистрация:
    13.07.26
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Mikit

    Новичок

    Mikit

    Новичок

    Регистрация:
    13.07.26
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Просто мне казалось, что у них есть адекватная техподдержка. А этих китайцев пойди, найди, если что-то случилось.
    По факту мне нужен просто надежный онлайн инвертер, с чистой синусоидой, 9-10квт (так как сидящяя на этой линии в обычном режиме нагрузка потенциально может столько потреблять, а разделение/переделка разводки в стенах и щите в объем задач никак не входит), бесшумный. Поддержка от LiFePo батарей (сборка из ячеек 3.2вх360А).
    Но при имеющихся раскладах, мне кажется, найти что-то соответствующее нереально.
    Если есть варианты, готов рассмотреть.
    Бюджет до 300 т. р.
     
  11. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.407

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Москва
    С какого такого перепугу будет шуметь? У меня вообще не шумит ничем. А вентиляторы включаются только тогда, когда температура в нём достигает +33 градуса. Но при такой температуре и так ведь в помещении спать не сможешь...

    Может? Это у Вас из личного опыта? У меня не гудит вообще.
     
  12. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.407

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Москва
    Поддержка вполне нормальная. Тьфу-Тьфу-Тьфу...
     
  13. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Мап? тот что 9кВт это =6кВт, и не онлайн они, и...
     
    Последнее редактирование: 14.07.26
  14. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    Они еще и ничего не стабилизируют. Что на входе, то и на вых (частота, форма сигнала.).
     
  15. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    . Хотя МАП и имеет недостатки, однако он не так плох, А именно (к примеру)
    1. Гибридно-сетевой инвертор МАП SinTitanator 10кВт/48в. «Микроарт»
    2. Возможна заводская доработка для управления бензогенератором с АВР типа
    А-iPowerA 7000EAX, A5500EA; Fubag или аналогичные _ Имеет 8-pin разъём для подключения напрямую к генератору. И управляет его запуском Это всё упрощает и не нужен никакой доб. блок переключения сеть - генератор.
    3. Может работать также совместно с солнечными батареями и ветро-генератором.
    4. Да он не является стабилизатором. А зачем? Поддерживает=транслирует напряжение на выход в заданных пределах (выставляются) а, в случае отклонения – переходит на работу от АКБ. Время коммутации – 5 мсек. Выставите пределы 190 в / 245 в (регулируется) - Если у Вам сеть нестабильна и выйдет за эти пределы - он переключится на АКБ.
    Мощностные параметры Гибридно-сетевой инвертор МАП SinTitanator 10кВт/48в. «Микроарт»:
    13,860 кВт = Пропускная мощность в режиме Байпаса (при наличии 230 в. в сети) Когда сети нет:
    13 кВт = Пиковая мощность - на время до 5 секунд, затем отключится действием защиты от перегрузки (работа от АКБ);
    10 кВт = Макс. мощность - на время до 20 минут, затем отключится действием защиты от перегрева (работа от АКБ);
    6,7 кВт = Номинал. мощность – на время, пока не разрядятся АКБ (работа от АКБ);
    5. За счет высокого КПД - вентиляторы практически всегда "стоят". Работают тихо - когда внутри более 35 - 40С. Она растет когда Нет сети - работа от АКБ, и при заряде АКБ при появлении сети)
    6. Связь через LAN порт - ПО "Малина" хоть и простенькая, но все что нужно покажет на ПК. Режимы для разных типов АКБ, Всякие уровни напряжений заряда, поддержки, переключение на генератор...
    7. Всякие фильтры по входу/выходу - подавляет импульсные помехи.
    В общем выбор за покупателем. Приятель купил на питание всего дома. Поставил. Доволен. Работает МАП уже 3 года.- обычно среднее потребление дома 2 - 3 квт. Остальное: Запас для пиковых всяких включений.