    Рассмотрим фазу А (левая).
    Фаза прошла через РКН...это понятно.
    А дальше идет цепь:
    УЗО 40/30 - автомат 20 А - УЗО 25/30 - автоматы 16 и 16 А.
    В чем смысл такой последовательности? Для чего нужны автомат 20 А и УЗО 25/30?
     
  2. Coppu
    Регистрация:
    17.01.25
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    Coppu

    Живу здесь

    Coppu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.25
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответ.
    УЗО 40/30 вводное на фазе
    После фаза раздваивается на АВ 20А и АВ 16А
    Они защищают следующие за ними групповые УЗО 25/30 и УЗО 16/30, это вторая линия УЗО в ТТ.
    После группового УЗО 25/30 идет 2шт АВ 16А непосредственно на нагрузку.

    Странные, одинаковые, номиналы в цепи: АВ 16А (защищает УЗО), за ним УЗО 16/30 (вторая линия УЗО в ТТ), за ним АВ 16А (автомат потребителя) объясняю себе тем что в конце цепи только одна одиночная розетка и реальная нагрузка не может превысить 2-2,5кВт. это максимальный конвектор который можно повесить на этот провод, а такую нагрузку цепь провод 2,5мм2 с АВ 16А и УЗО 16/30 спокойно держат
    На той цепи где в начале АВ 20А, в конце уже 2 одиночные розетки (2шт АВ16А), поэтому перед УЗО 25/30 стоит автомат меньшего номинала - АВ 20А

    Так я размышлял
     
    Последнее редактирование: 14.05.25
  3. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    1.193
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, действительно ли необходимо делать вводной щит в современном исполнении в двух вариантах для зимнего использования и летнего использования с выбором через трепозиционный переключатель? Предлагают сделать вводной рубильник Вн-32 63А 4Р, УЗИП 3+1, УЗО 63А 4Р 300мА, автомат С63 63А 4Р 10кА, счётчик меркурий, трепозиционный переключатель, для зимы ветка автомат С32А 4Р 6кА, УЗО 25А 4Р 100мА, АВДТ 25А 4Р. Для лета все тоже самое только номинал С40. Объясняют удлинением времени реакции на КЗ. Так действительно делают теперь щиты? Или это питерский подход, связанный с их влажностью? Зачем после УЗО АВДТ? Если есть возможность подскажите адрес ветки форума, где обсуждали эту тему. В поисковике не нашла.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.912
    Благодарности:
    3.548

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.912
    Благодарности:
    3.548
    Адрес:
    Краснодар
    Переключатель должен быть пятипозиционным, а щитов должно быть четыре: летний, осенний, зимний и весенний. И никак иначе! :nono:

    ЗЫ. Ваш толстенный троллинг выходит на качественно новый уровень. До такой изощренной херни даже я бы не додумался :flag:
     
    Последнее редактирование: 14.05.25
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.476
    Благодарности:
    29.566

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.476
    Благодарности:
    29.566
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @OSova,
    Кто это требует ? :faq:
    Где вы все это находите ?
    Тогда еще нужно отдельный щит для дождя, снега, ветра с финского залива, и самый главнейший щит от откровенной дури проектантов.
    Это не питерский подход, а откровенный развод на деньги.
    ПыСы.
    Будьте добры фото или скан этих требований.
     
  6. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.553
    Благодарности:
    9.371

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.553
    Благодарности:
    9.371
    Адрес:
    г. Иваново
    Модератор в помощь.
    Тема с пожароопасностью ТТ не раскрыта.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.185

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.185
    Два УЗО в цепи - это хорошо.
    Но тут Вы перестарались.
    Обычный вариант...УЗО 40/30, а за ним десяток автоматов 10-16 А.

    Промежуточнын понижающие автоматы желательно ставить в тех случаях, когда на вводе стоит автомат 50, 63, 80, 100 А и более.

    А у Вас на вводе автомат 25 А.
    Никакие промежуточные не нужны.
     
  8. Coppu
    Регистрация:
    17.01.25
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    Coppu

    Живу здесь

    Coppu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.25
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Спасибо!

    То есть:
    Цепь такая: ввод - АВ С25А - на фазу1 РКН - вводное на фазу1 УЗО 40/30 - два групповых УЗО 25/30+16/30 - далее от каждого группового УЗО "десяток" АВ потребителей ?
    А как быть с правилом, что перед УЗО стоит АВ номиналом на ступень ниже?
     
  9. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    1.114

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    1.114
    А зачем вообще промежуточные автоматы?
     
  10. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    1.193
    Доброе
    Доброе утро, я никак не могу понять, здесь форум для обсуждения только величести подрядчиков, которые тут зарегистрированы? Вы называете меня троллем, но у меня на каждое событие есть документ, его подтверждающий. Я обратилась в голубой магазин электрики со своей проблемой по отсутствию качества проекта Миряшева, невозможности найти проектанта, т. к. первый вопрос, который задают о том, строилась ли я по проекту, отвечаю.,что по проекту, узнаю фамилию, и тут же отказ, типа переделывать за ним не будем. В этом магазине хорошие менеджеры, дали контакт питерского проектанта. Он же и фактически тянет сети, но договор у нас только на проектирование. Аванс я внесла. Предложенный проект включает очень большое количество разных устройств. Пять ступеней узипа. Это первое, что меня насторожило, поэтому я появилась в теме про узипы. Благодаря неравнодушным в той ветке форумчанинам, поняла, что никак не может быть пяти ступеней защиты. И так по каждому вопросу в проекте, я появляюсь в специализированной ветке форума, если не нахожу подтверждение правильности нарисованного. Если бы не фраза Вашего коллеги про пять переключателей и реле всех степеней, я бы и не обратила внимание, посчитав, что это действительно так необходимо, т. к. жизнь меняется, появляются новые тенденции. Александр Владимирович дал мне четко понять, что ответы на мои вопросы только за деньги, прислав в ветке ролик из фильма операция ы. Платить за ревизию проекта я не хочу. Поэтому по Вашей реакции на каждый мой вопрос, понимаю, что и в этом проекте все плохо. У меня есть ещё несколько вопросов по этому питерскому проекту, поэтому можете дальше запасаться вагонами чипсов и ржать, как Вы ранее написали. Приятного времяпрепровождения. Но за Ваш негатив по летнему и зимнему, благодарю, подумаю, спрошу, где он реализовал подобное и попрошу контакты пользователей таких летне-зимних щитов. Поймите, у нас постоянно по нашей Вл пожары, то у меня, то у других, суд уже постановил, что пользователи сами должны предпринимать меры предотвращения. Причины по пожарам 2022,2023 так и не установлены, об этом я писала. В общем, удачи, только смех не только продлевает жизнь, но помните, он становится причиной других болезней, а пока побуду в роли Вашего шута, пока не найду ответы на свои вопросы.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.476
    Благодарности:
    29.566

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.476
    Благодарности:
    29.566
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Где я вас так называл ?
    Да пока никакой реакции еще и не было.
    Проекта пока никто не видел.
    Вы задаете вопросы как то странно, со ссылками на кого то и на что то.
    Но вот прямых ссылок на эти глупости нет.
    Где вы увидели негатив ?
    Это просто ирония на очередную глупость проектантов.
    Подумайте на досуге как работают обычные ЩУ в наших Сибирских условиях, где зимой минус 40, а летом плюс 40.
    Там на этих зимне-летних щитах озолотится можно.
     
  12. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    136

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    136
    Выложите Ваш дом, ЩУ, и как все это разведено-подключено. Очень интересно посмотреть.
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.912
    Благодарности:
    3.548

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.912
    Благодарности:
    3.548
    Адрес:
    Краснодар
    Почему? Пребываете в уверенности, что время и знания неюристов ничего не стоят?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.185

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.185
    Можно не ставить.
    Дело творческое.
    Я предпочитаю ставить, если на вводе автомат 50 А и более.
    Причины две.
    1. Нет уверенности, что при КЗ большой автомат сработает. Ведь ток КЗ неизвестен. А когда розеточная группа защищена не только АВ 16А, но и АВ 25 (32) А, то как-то спокойнее.
    2. Делать разводку в щите проводом 10-16 мм2 -занятие на любителя.
    Я предпочитаю поставить промежуточный АВ 25 (32) А и делать разводку проводом 4 (6) мм2.

    А в качестве промежуточного автомата хорошо применять диф. автоматы.
    Получается двойная защита и по КЗ, и по утечке.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.185

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.185
    Я вообще не вижу смысла применять УЗО на 25 и 16 А.
    Если хотите двухступенчатую диф. защиту, то купите все одинаковые 40/30 или 63/30.