Построили дом. Пришло время газификации. В доме сделана котельная. Предусмотрена шахта для трубы и для вентиляции. Вот как это выглядит в проекте Т. е. обшая шахта, в которой сделаны раздельные каналы. Планировалось настенный котёл с закрытой камерой. Красным отметил место, куда хотел повесить котёл. Пришли газовщики и говорят, что туда такой котел повесить не получится. Либо напольный коаксиальный, либо настенный атмосферник. Настенный коаксиальник получится на др стену (отметил синим, шахта для котла желтым, для вентиляции котельной отдельный канал). Не понятно почему не получится? Конденсат будет в коаксиальной трубе? Так его отвести можно. Вообще, возможно ли коаксиальную трубу вертикально вверх на 2-3 метра поднять? Высота от потолка до конца шахты примерно 2,5 м. Очень не хочется напольный, и очень не хочется атмосферный. Шахта размером 250х250мм. Можно ли через шахту вытянуть две раздельные трубы для отвода газов и для притока воздуха в камеру?
Все получится. Скорее газовщики некомпетентны. Ищите дымходчиков. у них это называется санация - там только одна труба в канал закладывается Можно так же забор воздуха через наружную стену организовать
не ищется https://yandex.ru/search?text=%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=56 Какое-нибудь слово ключевое... Не хочу портить фасад.