    Всем добрый день, интересует вопрос касаемо возможности расположения внутри перекрытия чердачного, с последующим утеплением сверху этой зоны минватой, думаю как минимум 150 сверху, и вокруг самого блока базальтовой крошкой, для снижения объема воздуха вокруг него. балки перекрытия 200 мм, блок высотой 198мм, и если положить его на контробрешетку (?!) то будет вровень с балками. Хотя у меня мысли виброизолировать его, значит надо будет его подвешивать или ставить на виброизоляторы, что так же даст свой плюс к высоте блока. и уже потом через обшивку (осб) выводить воздуховоды. подачу естественно с зазорами вокруг дерева и теплоизолировать их. Блоки с помпой, а занчит дренаж можно проложить по самому чердаку к шахте, и там трубой спуститься на улицу. Принимаю конструктивную критику, мысли) таких блоков будет 3 на этаже.
     

    Вложения:

    • Screenshot_1.jpg
    • Screenshot_2.jpg
    • Screenshot_3.jpg
    • Screenshot_4.jpg
    • Screenshot_5.jpg
    • Screenshot_6.jpg
  2. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416
    А обслуживать как будете? по мне так лучше утеплить в виде "комнатки" - там и с пароизоляцией не ошибётесь и разбирать не надо будет.
     
  3. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Краснодар
    можно накрыть просто матами из минваты, а конденсат, если даже и будет появляться какой-то, то по идее через минвату весь будет выходить. по сути обслуживать в чем? фильтра я хочу найти совмещенные с вентрешетками, или просто сделаю такие) вопрос с помпой, надо как-то не промухать момент если она потечет или перестанет работать...
     
  4. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416
    тут даже не вопрос конденсата от кондёра, а вопрос конденсата из помещения - перед ватой обязательно должна быть пароизоляция и не просто накинута, а замкнута или скотчем с оставшимся потолком или находить на стены на несколько см.

    ещё меня смущает сразу изгиб на 90 после и до блока. шумит это всё сильнее чем если бы было в гофре и под другим углом. сейчас конечно придут и скажут что ничего не шумит при соблюдении сечения...
     
    Последнее редактирование: 15.03.24
  5. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Владивосток
    Почему нет, норм решение. Если чердак нежилой, дренаж есть куда тащить по тому же чердаку, что мешает сделать так. Если еще Предусмотреть доступ со стороны чердака и будет еще и удобно обслужить
     
  6. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Краснодар
    пароизоляция у меня есть, лежит между лагами и обрешеткой. вырезаться будет только где воздуховоды проходят сквозь осб. т. е. обклеив воздуховоды (уже утепленные) вокруг пароизоляцией еще, и сделав нахлест на уже смонтированную, исключается проход пара из помещения. и если не будет влаги снаружи в районе блока кондея - то по идее и конденсироваться нечему будет, будет только конденсат внутри блока, который уже будет выводиться наружу через дренаж. по поводу изгибов - тоже в раздумьях, но может закажу с плавным поворотом, по идее должны снизить уровень шума воздуха.
     
  7. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Краснодар
    чердак не жилой, просто обычный холодный чердак) дренаж и магистрали тянуть по такому чердаку одно удовольствие, как по мне) а обслуживание - да, надеть респиратор+ перчатки, и можно спокойно будет обслуживать, убрав просто утеплитель.
     
  8. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416
    Т. е. блок у вас получится фактически на улице?
     
  9. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Краснодар
    фактически, да не совсем) он будет в толще утеплителя, что лежит между лагами перекрытия, и сверху "накрыт" крышкой из того же утеплителя, на последнем фото приложил видение свое касаемо этого. т. е. минимальная толщина сверху предполагается в 150мм
     

    Вложения:

    • Screenshot_6.jpg
  10. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Краснодар
    так будет нагляднее понятно, бежевое это утеплитель, лаги понятно, и сверху маты утеплителя над блоком
     

    Вложения:

    • Screenshot_7.jpg
  11. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Владивосток
    Ну почему блок, потолок комнаты фактически на улице, не так?
    А почему потолок, комнаты верхнего этажа фактически на улице.
     
  12. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416
    а, теперь понятно. ну я бы всё равно плёнку выше блока сделал, а под ним срезал. всётаки утеплитель без плёнки деньги на ветер
    Screenshot 2024-03-15 133829.png
     
  13. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416
    вопрос лишь в правильной последовательности плёнок и и утеплителя. внутренний блок всё же рассчитан на работу внутри
     
  14. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Краснодар
    А если появится конденсат на поверхности блока? Получается два варианта: 1 - это если плёнку снизу не убирать, то получится блок с двух сторон в плёнке, и влага останется там. 2 - если снизу плёнку убирать, то пар из помещения пойдёт до утеплителя вокруг воздуховодов и остановится перед плёнкой, опять же конденсат на поверхности блока.
    Но у меня возникла мысль - если снизу убрать плёнку, убрать утеплитель вокруг воздуховодов, и накрыть плёнкой согласно рисунку, но оставить вентзазор между корпусом и утеплителем? Вопрос только как организовать обрешетку без мостиков холода.
    Или собирать обрешетку, оббивать плёнкой, обкладывать утеплителем, а снизу вообще вырезать кусок ОСБ и получится как ниша в потолке? Но теряем в звукоизоляции блока тогда
     
  15. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.047
    Благодарности:
    1.416
    вот так я себе и представляю - нишей. звукоизоляция? внутренние блоки в принципе достаточно тихие..в любом случае ваша конструкция не особо предусматривает звукоизоляцию от комнаты. главное внешний не крепить на фасад каркаса (опять сейчас придут и скажут что ничего там не вибрирует)