1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Микроклимат в квартире - сломал всю голову

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Meliandr, 12.03.24.

  1. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    305

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    305
    я немного не про то...
    смотрите, есть разные варианты:
    - ПУ - только приток в "чистые" помещения, спальни, гостиная, вытяжка - естественная вентиляция (ЕВ)
    - ПУ + принудительная вытяжка в шахты ЕВ, то о чем я говорил. технически воздушные трассы не пересекаются, на вытяжку ставится отдельный вентилятор + шумоглушитель, делается что бы сделать более управляемой вытяжку, что бы равномерно "грязные" помещения вентилировались. это к ПУ + вентилятор, глушитель и немного труб. рост стоимости не такой большой как с ПВУ
    - ПВУ - принудительный приток (с улицы) и принудительная вытяжка (на улицу), как правило установки с рекуператором, шахты вентиляции не задействуются (вытяжка холодная), получается энергоэффетивно (сильно меньше догревать воздух зимой, летом экономит "холод" кондея) но схема воздуховодов сильно сложнее, есть пересечения, потолок будет занижаться сильнее (из-за пересечения воздуходоводов) и как следствие такое удовольствие сильно дороже.

    если не последний этаж и сверху есть еще хотя бы 5 этажей - то ЕВ работать должно норм)
    если последние 2 - можно считать что в принципе, кроме морозов, ЕВ работать не будет

    рекомендую посмотреть ютуб, вот на мой взгляд несколько интересных каналов на тему вентиляции в квартире
    https://www.youtube.com/@dmitry_hvac/videos
    https://www.youtube.com/@pritochka/videos
    https://www.youtube.com/@climatecpro/videos
    https://www.youtube.com/@CENTRCLIMATRU/videos - тут обзоры ПУ/ПВУ/Кондиционеров
    https://www.youtube.com/@ADSventru/videos
     
  2. Meliandr
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Meliandr

    Участник

    Meliandr

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Аа, понял. Ну у меня по сути так и есть - общедомовая вытяжка и так принудительная (централизовано) УК вообще говорят, что нельзя ставить вентиляторы, чтобы не нарушить баланс воздушных потоков и не повредить оборудование. Ну и этаж как раз посерединке дома)