1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

СИП-дом в Кубинке

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем parhip, 11.03.24.

  1. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    И еще парочку)
     

    Вложения:

    • photo_2024-12-01 23.39.20.jpeg
    • photo_2024-12-01 23.39.07.jpeg
    • photo_2024-12-01 23.38.59.jpeg
    • photo_2024-12-01 23.38.53.jpeg
  2. YuriyKutsyy
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    1.107

    YuriyKutsyy

    Живу здесь

    YuriyKutsyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    1.107
    Адрес:
    Москва
    Можно узнать, что это за пирог такой сложный? Зачем полоски?
     
  3. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    Скорее всего это лишнее, т. к. стенки камина и труба дымохода нагреваются не сильно критично и расстояние до стены достаточно, чтобы она не сильно прогревалась.
     
  4. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    Отопление. Котел Stout Plus 12 и радиаторы. В санузлах и прихожке теплые полы.
    Котел управляется зонтом. Очень удобная штука для гибкой настройки и удаленного управления. В помещениях держим 22-23 градуса. Когда работает камин, то котел отключается по превышению температуры и включается, когда температура опускается ниже 23.
    Когда уезжаем, то ставим поддерживать 17 градусов в доме. В околонулевую температуру требуется 20-25 кВт в сутки на поддержание. Перед приездом за несколько часов включаем котел на обычный режим.
     

    Вложения:

    • photo_2024-12-02 09.56.19 (1).jpeg
    • Снимок экрана 2024-12-02 в 09.58.35.jpg
    • Снимок экрана 2024-12-02 в 10.01.39.jpg
  5. Филипкин
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    7.740

    Филипкин

    Живу здесь

    Филипкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    7.740
    Я вот не соглашусь, что это лишнее. Камин ведь делается на долгие-долгие годы. При его обустройстве грамотные монтажники закладывают не оптимальные условия, а самые негативные из возможных. Да ещё с запасом прочности.
    У меня у соседа в деревне в один непрекрасный момент что-то произошло. Через много лет монтажа печки и дымохода, похоже, из-за недосушенных дров и режима "медленного горения" в дымоходе скопилась сажа. Хозяева уехали, а через несколько часов произошло возгорание. Соседи увидели, вызвали пожарных, приехали очень быстро, возгорание ликвидировали, осталась обгорелость, не сгорели полностью чудом.
    Потому всё то, что сделано, все запасы, которые заложены, никак не лишние.
    Филон может в сто раз лучше аргументировать, если сочтёт нужным. Если у него язык не отвалился ещё рассказывать, почему любое оптимизаторство может привести к трагедии.
     
  6. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    Собственно говоря такой пирог именно он и рекомендовал сделать. От рекомендаций отступать не стал)
     
  7. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.206
    Благодарности:
    11.185

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.206
    Благодарности:
    11.185
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну и к написанному скажу банальное. Сейчас Вы топите для души и в теплом доме. Отключение света, протопка для обогрева дома целиком и в более жестких режимах, да еще и внезапно дрова попались непривычно быстро горящие... и нагрев может быть сильно не как сейчас. А выдержать все равно обязан...
     
  8. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    12.075
    Благодарности:
    16.982

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    12.075
    Благодарности:
    16.982
    Адрес:
    Ивантеевка
    Да. это частая ошибка. Когда начинают при отключении света пытаться топиться камином. лет 8 назад, 7 января, прям в Рождество, у дедушки супруги так дом сгорел. Свет отключился из-за ледяного дождя, отопление электричеством было, ну и камином греться начали, не сдюжила межэтажка, начался пожар на 2 этаже, потом и первый. Сначала старики попытались потушить водой с крана, но силы были не равны, в итоге, только документы успели вынести и так по мелочи
     
  9. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    Я точно не помню фразы из инструкции по эксплуатации, но производитель этот момент отметил.
     
  10. филон
    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.306
    Благодарности:
    4.409

    филон

    Живу здесь

    филон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.306
    Благодарности:
    4.409
    Адрес:
    Москва
    Проходные узлы, сделанные при монтаже дымохода в этом доме, выполняются (не только нами) уже более 10 лет! Проводили испытания с топкой отопительного прибора (БАННОЙ ПЕЧИ!) В ТЕЧЕНИИ 6 ЧАСОВ. Съем показателей температуры с термопары на сгораемой поверхности сразу за границей материала ППУ. Температура на дереве не превышала порога 50гр на исходе испытаний. К тому же, полагаю, что в равной степени там был нагрев и снизу от конвекции самой банной печи. Надеюсь никто не будет оспаривать, что режим эксплуатации банной печи сильно отличается от отопительной печи-камина.
    Павел, вероятно, подтвердит, что если топить печь (даже на среднем режиме) пару\тройку часов, в гостиной вряд ли будет комфортно.
     

    Вложения:

    • f074669a-dbd1-47d2-96d1-2b5d5b336649.jpg
    • 7e8977fa-24ff-4270-8287-9b25351cb7f8.jpg
    • fd9d7d92-a9dd-4da7-b745-3464a795f023.jpg
    • 6349dc32-9998-4b9f-98d5-4495ad71a75f.jpg
    • aa5b4b69-277c-446a-a029-ff9b67f12206.jpg
    • 2746323e-0d28-4d04-b9dc-a592151c396f.jpg
  11. филон
    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.306
    Благодарности:
    4.409

    филон

    Живу здесь

    филон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.306
    Благодарности:
    4.409
    Адрес:
    Москва
    @Ян 11, какие есть дрова непривычно сильно горящие? Знаю различия по теплотворности...
     

    Вложения:

    • Скриншот 05-12-2024 192530.jpg
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.206
    Благодарности:
    11.185

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.206
    Благодарности:
    11.185
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @филон, я писал сугубо про то, что понятие "лишнее" для сделанной теплоизоляции - это неправильное понятие :)
    И что расчет идет не на "обычные" режимы, а на максимальные.

    Вообще и красиво и замечательно :)
     
  13. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    В выходные делаю две закладки по 5-6 средних полешек. Первая в 13-14 часов, вторая в 19-20. За час полтора до первой топки отключаю котел. Этого достаточно, чаще и сильнее топить будет некомфортно, ну либо окна на проветривание открывать. Дрова 2/3 времени горят при открытой на 10-15% задвижке.
    Вот график температуры с прошлой пятницы. В 18 заложил, в 21 добавил парочку поленьев. Котел включился около 5 утра. Это все при околонулевой температуре. Ниже в этом году ещё не опускалась)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-12-05-23-24-33-68_f8da54425c670f8530147f7420bcc9bc.jpg
  14. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    Расшториваешь утром окно, а в лесу косули гуляют...
     

    Вложения:

    • photo_2024-12-20 15.25.33.jpeg
    • photo_2024-12-20 15.25.24.jpeg
  15. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    295
    Сравнил тепловизором свою входную ПВХ дверь и металлическую дверь в доме друга.
    ПВХ: на улице -3, в помещении +23. Температура стен +22. Самая холодная точка в районе замка +13,4. Видно, что нужно отрегулировать прижим двери по нижней части.
    Металлическая: на улице +2, в помещении +24. Температура стен +24. Самая холодная точка +9 находится практически по всему периметру двери. Дверь из среднего ценового сегмента.
     

    Вложения:

    • photo_2025-01-14 15.46.02.jpeg
    • photo_2025-01-14 15.46.15.jpeg