    Добрый день!
    Столкнулся со следующей проблемой. Помогите, пожалуйста, советом!
    Построили каркасный дом. Закладывали в смету теплый пол. На этапе выбора не разобрался в вопросе, в строительной компании посоветовали термоматы (thermomat).
    Сейчас встал вопрос как применить их в каркасном доме. Сейчас выполнен черновой пол из плит квик дек. Чистовой пол планирую из кварц винила. Сначала просто хотел залить стяжкой маты. Позвонил производителю, сказали, что так нельзя, не будут работать, обычно в плиточный клей закатываются.
    Подскажите, пожалуйста, как их уложить под кварц винил? Сейчас думаю выполнить стяжку, уложить сверху маты и залить тонким слоем ровнителя. Будет ли работать? Не будет ли тепло уходить в стяжку? Не нужен ли какой-то изоляционный слой?
    Или пока не поздно, продать маты и купить обычный кабель?
    Выполнение полов - момент не дешевый! Не хочется потратить много денег на теплый пол, который не будет работать.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.358
    Благодарности:
    19.031

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.358
    Благодарности:
    19.031
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Вопрос желательно поставить так: куда пойдёт пойдёт тепло от тепломатов при не озвученном пироге пола вниз от тепломатов.
    Расшифруйте что такое "квик дек" в Вашем случае, и какие его теплоизоляционные свойства. Всё что уходит в грунт = минус из Вашего бюджета на протяжении всего отопительного сезона.
     
  3. 87Дмитрий
    Регистрация:
    04.03.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    87Дмитрий

    Новичок

    87Дмитрий

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Квик дек - влагостойкая древесно-стружечный плита.
    Пирог пола вполне стандартный для каркасного дома. Снизу вверх: черновой пол, ветро-влагозащитная мембрана, утеплитель rock wool 250мм, пароизоляция, обрешетка и сверху квик дек (влагостойкий дсп).
    И вопрос в том, как применить в моем случае термоматы? Есть ли какое-то стандартное решение.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нет. квикдек достаточно подвижен, а маты этого не любят, тонкая стяжка скорей всего ничего не даст.
    сколько у вас есть высоты до чистого пола ? возможно есть смысл делать хорошую стяжку по плёнке (40-50 мм) и на неё маты, залить и сверху кварц.
    а может быть я драматизирую и просто нужно прикрепить маты к квикдеку и сверху тоненькую стяжку 20-30 мм и на неё кварц.
     
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.657
    Благодарности:
    1.896

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.657
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Питер
    Обоже мой
    почитал, ужаснулся
    квикдек в данном случае нужно рассматривать как основание для стяжки.
    По всем канонам вам нужно залить мокрую стяжку, армированную стальной сеткой.
    Кабель нагревательных матов нужно отсоединить от стеклопластиковой сетки и закрепить к стальной сетке стяжки с тем же шагом, с каким он был закреплен к пластковой сетке изначально (скорее всего 7,5см)
    Вот это утверждение
    бредятина полная.
    Лить чистовой ровнитель на квикдек - очень много выброшенных денег
    Делать тонкую стяжку (20-30мм) поверх квикдека - очень много выброшенных денег