1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выбор инвертора для резервного питания - 5

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.

  1. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201
    Из собственного опыта: 5квт нагрузочки, «случайно» уроненых на 100а/ч батарейку, выжигают мосфеты смарт-бмске внутри, хотя казалось бы «там стописят разрядного тока написато».
     
  2. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201
    SJY. Черные герметичные дешманские ящики.
    1шт 48/100 запаралелена с последовательно собраной парой 24/100.
    Отпахали год с небольшим в режиме ежедневного циклирования примерно до половиночки емкости, иногда до 30% остатка.
    Через пару неделек дойдут руки вскрывать изучать. Если интересно отпишусь. Пока знаю только, что одна из 24-рок уходит в защиту (бмс-ка обесточивает терминалы) аккурат к 30% остатку в сборке.
     
  3. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201
    Еще из опыта: на днях приволокли совершенно нулячую сборку в красивом толстом железном ящике с лазером вырезанным логотипом на бочине 48/260 местного «бренда», типа как то странно себя ведет, внутри оказались 8 балалаек заряженых почти под завязку, и 8 заряженых менее чем наполовину, даже играть в полный разряд и синхронный заряд не стал, балалайки сварены, отстающая половинка трехамперным зарядником двое суток выравнивалась по вольтажу с опережающей, не знаю на что расчитывали что их 30-миллиамперный недобалансир смарта выровняет чтоли. Удивительно собирают батарейки.
     
  4. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201
    Еще по SJY черным ящикам забыл поделиться: им в крышку врезаны и наглухо вклеены - в дешманской версии вольтметр показывающий прогноз погоды на марсе, а в подороже - кулонметр, - типа указатель заряда, довольно точный кстати, с 100-амперным шунтом привинченым изнутри на отрицательную клемму, некоего китайского умельца BAIWAY, дак вот очень глючная зараза. По наблюдениям когда хорошо разряженая балалайка (до 30%, ниже не разряжаю) начинает заряжаться адовыми прыжками тока (солнце-облачко-солнце-облачко), и токи летают от 0 до 50А, этот кулонметр сходит с ума (откуда там мозг? Там шунт и примитив) - и умея в автоопределение напряжения на акб - решает что на клеммах 24в вместо 48, начинает показывать х-ню. Привести его в чуйство можно только сдернув с шунта, что разумеется сбросит все показатели остатка заряда, но приведет в чувство. Для чего его нужно выпотрошить из батарейки. Чего аккуратно сделать не получится, пушо уж больно жирный там слой мастики изнутри, похожей на полиуретановый клей. Это не глюк конкретного экземпляра, проверял, новый идентичный с алишки ведет себя абсолютно так же.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.958
    Благодарности:
    6.907

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.958
    Благодарности:
    6.907
    Адрес:
    Калининград
    имелось в виду 70% от паспорта ГЕНЫ...
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.958
    Благодарности:
    6.907

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.958
    Благодарности:
    6.907
    Адрес:
    Калининград
    не нервничайте, опять хреново начинаете обчение.
    да и Ваше
    порекомендуйте или
    ?
    Или вообще вот на ЭТО
    внимание обращать?
    Или на это:
    ?
    Не буду читать Ваш "ответ казаков...". Как-то неохота, да и Вы этому обрадуетесь (не сомневаюсь!)- ведь Вам надо строго по уставу: два шага вперёд, строго по строчкам Вашей вводной кратко для вики-поколения однозначно доложить- и в норку- ждать Ваших дальнейших указаний. :hello:
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.650
    Благодарности:
    15.552

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.650
    Благодарности:
    15.552
    Адрес:
    Новая Москва
    Естественно...
    Конечно.
     
  8. swelf
    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    0

    swelf

    Живу здесь

    swelf

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    0
    А зачем вам вообще что-то думать и считать? Что принципиального изменится с какими-то другими обоснованиями чиселок, которые вам понравятся? Вы не знаете что предложить из инверторов 5-10квт + батарея на 5квтч? Не знаете и не знаете, но зачем столько писанины то?
    Как все ваше процитированное, противоречит друг другу? Пока вижу от вас попытку выделиться, 1квт средней мощности противоречит 5квт пиковой? Оффтоп только разводите.
    Вот, 2Debila высказал свои мысли по поводу SJY аккумуляторов, за что ему спасибо:)
    На какие аккумуляторы вообще смотреть?
     
    Последнее редактирование: 17.06.25
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.452
    Благодарности:
    4.243

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.452
    Благодарности:
    4.243
    Нужно отталкиваться от минимально-постоянной нагрузки, она у Вас минимум 400 Вт, не считая нижеперечисленных потребителей
    А теперь к пиковой
    - если инверторный холодильник то 100-150 Вт, если обычный то страшно и подумать
    - посудомойка обычно 2,4 кВт на нагрев
    - чайник 1,8-2,4 кВт
    - стиралка 2,4 кВт на нагрев
    - измельчитель 0,6-0,7 кВт и возможно 1

    Все это хозяйство нагрузите на инвертор и "ага - белый дым" в самый неподходящий момент: напряжение сети низкое, секундные отключения, супруга после праздничного ужина стирает скатерть, моет посуду и шредерит остатки со стола, а хозяин чайку решил выпить на сон грядущий ;)

    Все это мощное хозяйство просто обязано прекращать работу при отключении сети, ну разве что оставил бы измельчитель.
    Выяснить, сбрасывает ли программу стиралка при паузе питания (у меня не сбрасывает, нужно только нажать кнопку продолжения)
    Посудомойки обычно не критичны
    Холодильник (если не инверторный) не любит коротких выключений, подключать через РКН с задержкой мимо инвертора

    п. с.
    у меня все перечисленные мощные потребители отключаются. При острой необходимости можно включить только в ручном-осознанном режиме. В случае перегрузки не доводя инвертор и АКБ до максимума возможностей, всё будет обесточено принудительно двумя устройствами - обычным автоматом или УЗМ-50Ц в зависимости от мощности нагрузки.

    п. п. с
    Ну а так конечно хозяин-барин можно перезаложиться и приобрести маленькую электростанцию на 25 кВт. Гулять, так гулять
     
  10. swelf
    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    0

    swelf

    Живу здесь

    swelf

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    0
    В целом все разумно, разве что непонятно
    А почему собственно должны быть проблемы с инвертором, если он рассчитан на 5-10квт и его больше и не грузят?

    Да, судя по показаниям счетчика, это близко к правде в примерно 50% времени.

    Не знаю, аскетизм какой-то навязчивый, если резервная система рассчитана на работу этих приборов, то почему нет то? Но в тоже время, это ~совпадает в моим видением ситуации, у меня нет цели запускать все это во время работы от батарейки. Но в тоже, если приборы уже работают, произошел переход на батарейку, то и инвертор и батарейка должны это выдержать на короткий срок.

    Измельчитель как раз последнее, что нужно оставлять работать от батареи. Сколько он работает, минуту в сутки? Какова вероятность что свет отключат в эту минуту? А включать его, зная, что дом работает от батареи... думаю это желание можно перетерпеть)

    Так о том и речь, чтобы не доводить до максимума.
     
  11. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201
    Я кстати не сказал, что SJY плохие, и акцентировал момент, что юзаю их в циклическом ежедневном режиме гоняя заряд адскими токами вплоть до 0,5С. Зная, что дополнительного балансира внутри нет, а при таком использовании недобалансир на бмске бесполезен и бессмысленен, через пару неделек распотрошу и изучу баланс там уехал или ячейке кердык, а заодно потрохну вроде идеально работающий экземпляр гляну куда разбежались и чо там в остатке побаночно. Если они не сварены. Если сварены, общую померяю после выравнивания мощным балансиром.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.452
    Благодарности:
    4.243

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.452
    Благодарности:
    4.243
    Любые характеристики, любых китайских изделий, нужно делить пополам :)]

    В том то и дело, что у Вас ничего не рассчитано

    Зато есть такое желание у домочадцев ;) оно непредсказуемо.
    Вы же не хотите сложной логики.
    Например реализовать взаимоисключаемую автоматику.
    Пример. Включили чайник, стиралку нельзя включить и наоборот.

    Короткий срок неизвестен в априори, то ли пару секунд, то ли часов

    Он маломощный из всего списка поэтому и не заметен на общем фоне. Вы и этого не поняли в логике

    Вы не можете гарантировать что не дойдете до максимума
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.958
    Благодарности:
    6.907

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.958
    Благодарности:
    6.907
    Адрес:
    Калининград
    моветон не будем? Про отключение ТЭНа и термостатирование подаваемой воды... :aga:
     
  14. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    201
    А чо моветон то, я термостатирую с бойлера нагреваемого тепловым насосом) хорошая тема же.
     
  15. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.452
    Благодарности:
    4.243

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.452
    Благодарности:
    4.243
    Стиралку не очень удобно, т. к. некоторые режимы требуют холодной воды, а некоторые почти кипячения.

    При этом посудомойку питаю от ГВС газового котла +42, хотя она все равно чуть догревает, когда подающая труба остыла или когда режим мойки на +60