1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выбор инвертора для резервного питания - 5

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.888
    Благодарности:
    15.734

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.888
    Благодарности:
    15.734
    Адрес:
    Новая Москва
    Неправильно.
    Стаба там нет, а контроль мощности есть.
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274
    Адрес:
    Москва
    25% перегруза не более минуты. Смотрите таблицу на последних страницах инструкции.
     
  3. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    526

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    526
    печально, в инструкции об этом ни слова.
    Зачем её контролировать, когда трансформатор не работает ... не понятно.
     
  4. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    526

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    526
    @Андрей-АА,
    а что из интересного можете порекомендовать на 5-7квт на 24в ?
    понятно, что 90% времени 1-3квт, но хотелось бы запас на кратковременные пики.
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.064
    Благодарности:
    7.400

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.064
    Благодарности:
    7.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже интересно что могут посоветовать под "кратковременные пики" под 400А
    И главное какие АКБ такое выдержат.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.141
    Благодарности:
    7.179

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.141
    Благодарности:
    7.179
    Адрес:
    Калининград
    да хрен с ними, с АкБ.
    какие рельсы нужны- вот вопрос?
    7000В*А/80%/23В=380А->40мм²_на_минималках. 1awg?
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201
    Возможно наподобие таких - Screenshot_27.png
    Менее 0.3С разряд будет

    Кабель придётся спаривать по три на 50 квадрат, на инверторе явно такое не закрепить будет.
    Screenshot_28.png
     
    Последнее редактирование: 20.11.24
  8. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.121
    Благодарности:
    3.017

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.121
    Благодарности:
    3.017
    Адрес:
    Туапсинский район
    Да не вопрос, если нет формул, можно так: :)
    55.jpg
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.064
    Благодарности:
    7.400

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.064
    Благодарности:
    7.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот... и АКБ подыскали "за 3 копейки" и шинопровод с распараллеливанием подключения придумали... осталось найти инвертор подешевле под всё это добро и делов в шляпе...
     
  10. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201
    Хотя бы человек поймёт, что хотелки на 24 вольта нагрузка 400 Ампер не так всё просто. А у кого денег с избытком навряд ли на форумах ответы ищут, хотелки обозначил установщикам и не паришься.
    Вот и инвертор под эти задачи
    Screenshot_29.png
     
    Последнее редактирование: 20.11.24
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274
    Адрес:
    Москва
    Может такие ?
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241116-055532.jpg
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.064
    Благодарности:
    7.400

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.064
    Благодарности:
    7.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оно канешн красивое. но уверены что там стоит БМС на 400А ? Хотя если 4 блока и каждый скажем с БМС на сотку то пойдёт :aga:
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.888
    Благодарности:
    15.734

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.888
    Благодарности:
    15.734
    Адрес:
    Новая Москва
    Как Вы, думаю, уже догадались - ничего.
    Минимум на 48 Вольт: Hiden Control HPS30-6048.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.141
    Благодарности:
    7.179

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.141
    Благодарности:
    7.179
    Адрес:
    Калининград
    10kWh не принято номинировать на мощность порядка 1-3кВт. т. о., если блочок на 48В- то 10000В*А/50В=200А долговременных та дам!
     
  15. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    526

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    526
    макс я 7квт обозначил, пусть это с просадкой на 20 вольтах и кпд 90% - 385 ампер.
    при длине линии в 1.5-2 метра, на 35 квадратах будет с просадкой меньше вольта.
    Учитывая, что это на 30 сек, то жить вполне будет.

    батка 200а/ч - по идее, в тёплом виде - такой ток отдаст какое то небольшое время.
    leoch DJM12200 - заявлено макс ток разряда 2000A (5с)
    на её разрядном графике, разрядом 2с - т. е. 400а - 8 минут до 11вольт т. е. такой режим допустим для батки.

    Но соглашусь, что всё это уже больше на экстрим похоже, чем на реальную эксплуатацию.
    Но решил уточнить, вдруг подобные инверторы всё ж кто то выпускает.
    Кроме мап энергии, которые неплохи, но всё ж как резерв, дороговато для большинства.