    Доброе утро. Котёл Ferroli Arena F 16 выдаёт ошибку неисправность NTC датчика гвс и котёл уходит в перегрев при закрытом кране водоразбора. Датчик температуры гвс прозванивается, сопротивление 8кОм. Ставлю другой заведомо рабочий датчик температуры гвс такая же ошибка. Тумблер температуры гвс в ноль, отключен, а котёл видит открытый кран водоразбора и выдаёт ошибку неисправность датчика температуры гвс ориентируюсь по мигающим светодиодам на ошибку. Код ошибки F11 согласно таблицы ниже. Перезагрузкой питания котла ошибка не уходит, только лишь когда открываю уже кран водоразбора, затем поворачиваю тумблер температуры гвс на котле из нулевого положения на определённую температуру, тогда ошибка уходит. Screenshot_20240226_071454_cn.wps.moffice_eng.jpg
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    Датчик протока подвисает.
     
  3. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65
    Как лечить или проверить?
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    Лечить заменой или чисткой, проверить отключением.
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65
    Можно подробней по поводу проверки отключением?
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    отключить разъем от датчика протока.
     
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65
    При открытом кране гвс? Что должно произойти с датчиком протока?
     
  8. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    Нет, когда
     
  9. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65
    Что должно произойти с датчиком протока если снять разъём?
     
  10. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    Котел должен перестать видеть проток.
     
  11. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65
    Если котёл продолжает видеть проток - датчик протока неисправен?
     
  12. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    Наоборот.
     
  13. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.044
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Новозыбков
    Когда котел видит проток при закрытых кранах гвс, отсоедините датчик протока. Если проток пропал, датчик под замену.
     
  14. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    65
    У меня два провода подходят к датчику протока, оба или один нужно откинуть?
     
  15. Electronik22