1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182
    вот тут писал, там на графике где то в 11.30 резкий рост температуры при просушке - это я листки а4 на рекуп бросил в притоке (перекрыл его). в целом работает и так, но эффективность ниже
     
  2. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182
    @mihrutkin Подскажите, а у вас режим камин работает при включенном k-factor? у меня почему то не влияет никак, тольк выключать к фактор нужно.

    Поговорил с поддержкой, на предмет - как сделать автобалансировку расхода, если простой стерео vav, без k-factor. никак. сказал что поэксперементирую как будет вести себя установка, если ее "обмануть". дали инструкцию. для макс расхода (знаю и давления и расходы которые были при пнр), подобрал к. подозреваю, конечно, что при уменьшении не совсем попадать будет (иначе зачем бы они городили диффузоры с датчиками у вентиляторов), но хотябы пытается балансировать. посмотрим как будет влиять на замерзание.
     
  3. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.293

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.293
    upload_2024-2-22_18-36-3.png
    Жёлтый же датчик на всасе (улица)? Почему повторяет картину выброса (синий), т. е. с увеличением температуры на выбросе в режиме оттайки, также синхронно увеличивается температура на всасе?
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.785
    Благодарности:
    1.111

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.785
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182
    Желтый на всасе, но он внутри установки. Тоже интересвался почему так - единственный разумный ответ: при значительном уменьшении потока, температура в камере немного растет (теплоизоляция не 100% же)
     
  6. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    182
    Хоть ко мне и не обращались, но я тоже в категории мерзнущих ниже -12. Рекуп меняли в дек 2022.
     

    Вложения:

    • IMG_20240222_135135.jpg
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    479

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    479
    Возникает аналогичное умозаключение.
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.785
    Благодарности:
    1.111

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.785
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно попросить с 2х сторон? И шильдик.
     
  9. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не могу.
    Машина на заводе, в процессе к-факторизации.
     
  10. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447
    Адрес:
    Великий Новгород
    У Вольфа точно есть. Ну или был.
    Я её сам палочкой тыкал.
     
  11. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447
    Адрес:
    Великий Новгород
    Если это не отдельностоящий дом, то центральное - хороший вариант.
     
  12. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447
    Адрес:
    Великий Новгород
    Исследование - это исследование в принципе, а у дайкина - изделие в корпусе.
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    4.669
    Благодарности:
    1.027

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    4.669
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Меняли, легко сфоткаю. Соты широкие (шире прошлых)
     
  14. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    3.447
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ага. Она баланс выравнивает независимо от причин падения.
    Скоро посмотрю, какое оно живьём.

    Но честно говоря, немного побаиваюсь. Не вышло бы так, что вместо хорошей, годной машины получу с завода плохую, негодную...
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    4.669
    Благодарности:
    1.027

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    4.669
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А тут вообще есть у кого не обмерзает то:aga:
    У меня вид идентичный рекупа

    У меня тоже кстати примерно -12 точка невозврата
     
Статус темы:
Закрыта.