Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2

Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.

  1. RedZebra
    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    33

    RedZebra

    Живу здесь

    RedZebra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    33
    Спасибо за еще один вариант. Интересно, у кого-то есть подобный опыт?
     
  2. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    2.219

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    2.219
    В последнее время очень низкая активность на форуме.
    Есть вариант проще и мобильнее - тепловая пушка. 2 кВт должно хватить за глаза на такую площадь. Ставите на пол на время просушки, в розетку таймер. Экспериментально поймете сколько надо времени: час, два ...
    По моему личному опыту, пушка хорошо сушит: за счёт нагрева воздуха в него помещается много влаги. Далее надо ее заместить уличным воздухом.
    Ещё вариант, более технологичный: ставите пушку не на пол а на подоконник открытого окна, она гонит сухой и подогретый уличный воздух в моечное, влага с пола будет подниматься и удаляться через верхнюю кромку окна. Пол будет сохнуть в обоих случаях, вам надо лишь поэкспериментировать какой метод удобнее и эффективнее. Ну и потом отписаться здесь :um::victory:
     
  3. КОРБА
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    3.429

    КОРБА

    Живу здесь

    КОРБА

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    3.429
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нельзя так делать. Запрещена установка электроприборов, розеток и т. п. в моечных и парных помещениях.
     
  4. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    2.219

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    2.219
    Если бы это утверждение подкрепить ссылкой на СНиП?
    И как тогда быть с электрическими печами в парных? :faq:
    Полотенцесушителями в ванных?
    Теплым полами... Лампами в конце концов.
     
  5. ВладМэн
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    118

    ВладМэн

    Живу здесь

    ВладМэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Владивосток
    Вы там вениками работали?- воздух перемешивали, на улицу выходили, проветривали..заходы сколь были, по 10 мин - вот и хватало печи и веников для вентиляции :)
    Почему, интересно так?
    Все гуру и спецы производителей почти ушли, остались только новостройщики с дурацкими одноразовыми вопросами, после ответа на которые они исчезают до следующего затыка
     
  6. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    2.219

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    2.219
    Проблема была в том что выходить никто особо не хотел. А желающих париться было 10-12 чел.
     
  7. КОРБА
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    3.429

    КОРБА

    Живу здесь

    КОРБА

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    3.429
    Адрес:
    Екатеринбург
    ПУЭ
    1 Глава 7.1, п. 7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    2 Глава 7.1, п. 7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    3 Глава 7.1, п. 7.1.40 В саунах для зон 3 и 4 (по ГОСТ Р 50571.12-96) должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
    9 Глава 7.1, п. 7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (саунах), не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    12 Глава 7.1, п. 7.1.52 В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках не допускается установка распределительных устройств и устройств управления.
    15 Глава 7.1, п. 7.1.88 Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    16 Глава 7.1, п. 7.1.88 Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или оболочкой, подключенными к системе уравнивания потенциалов.
    17 Глава 7.1, п. 7.1.88 Для дополнительной защиты нагревательных элементов, замоноличенных в пол, рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

    ГОСТ Р 50571.12-96
    703.51.2 Всё электрооборудование в сауне должно иметь степень защиты оболочки не ниже IP24.
    6 703.51.2 Определены зоны (см. рисунок 703А):
    • Зона 1 – допускается размещать только электронагреватели для саун.
    • Зона 2 – специальных требований по теплостойкости не предъявляется.
    • Зона 3 – оборудование должно выдерживать температуру не менее 125 °С, изоляция проводов и кабелей – не менее 170 °С.
    • Зона 4 – устанавливаются только устройства управления нагревателями (термостаты, ограничители температуры) и проводка к ним. Проводка должна выдерживать температуру не менее 170 °С.
    7 703.52 Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3 (413.2), и не должны иметь металлических оболочек и труб.
    8 703.53 Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне сауны.
    9 703.53 Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
     
  8. Samtat
    Регистрация:
    16.06.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Samtat

    Новичок

    Samtat

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем добра. Баня из газоблока с вальмовой крышей. Есть приточка под печь и рядом с топкой (на схеме зеленым). Вытяжка есть в МО и в СУ с единым канальным вентилятором (не схеме красным). В каждой комнате есть окошко (на схеме синим). Можно ли обойтись вытяжным каналом из ПО в МО на уровне 30-50см от пола (оранжевым цветом) и отказаться от вытяжки в потолке ПО?
     

    Вложения:

    • СХЕМА 1.png
  9. Михалыч66
    Регистрация:
    23.05.25
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    18

    Михалыч66

    Живу здесь

    Михалыч66

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.25
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    18
    Уважаемые банщики, всем добрый день! Выстроил кирпичную печь прямоточку, за место старой металюги, дальше практически полная перестройка парилки и мойки. И вот теперь вопрос: какую сделать лучше вентиляцию в парилке? Кто то пишет, что именно для кирпичных печей движение воздуха не нужно, только залповое проветривание, кто то наоборот считает, что приток нужен и отработанный пар выбрасывать нужно из области пола, типа Басту. Форточки в парилке нет, только в мойке. В парилке только присутствует отверстие в потолке. Буду благодарен за советы.
     
    Последнее редактирование: 09.07.26
  10. Monamiz
    Регистрация:
    20.04.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Monamiz

    Новичок

    Monamiz

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    upload_2026-7-24_10-40-57.png
    Всем доброго дня! Строю каркасную баню-мини гостевой дом, со следующей планировкой. + будет антресоль со спальным местом над МО, ПО. Единственной, от себя добавил форточку 50*30 в парилке слева, т. к в ней совсем не предусматривалось окно.

    Режим эксплуатации пока планирую следующий: печь Скоропарка 3, русская баня круглый год 1-2 раза в неделю, зимой, возможно, будет поддерживаться температура около +5 градусов обогревателями.
    Мой вопрос: подскажите, как мне правильно и где организовать вентиляцию?
    1. Нужен ли приток в КО под печкой или достаточно его с шибером под печкой в ПО?
    2. Под полоками по диагонали от печи (в левом верхнем углу по проекту) хочу сделать вентиляцию
    3. В комнате отдыха планирую сделать приточный клапан вентиляции. А где лучше сделать вентиляцию в КО и с антресоли?
    4. Также планировал сделать натрубный отопитель, чтобы прогревать комнату отдыха