1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странно греет воду системы отпления Ferroli Fortuna HC13

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем naum1964, 05.02.24.

Метки:
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Это сразу было понятно.
    Вот теперь этот шлам и гуляет туда-сюда. Насос работает - вверх до фильтра. Насос не работает вниз до ближайшего колена.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    А сколько установлено?
     
  3. naum1964
    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    naum1964

    Участник

    naum1964

    Участник

    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Я перекрывал кран подачи теплоносителя в систему (отсекал подачу в теплообменник и радиаторы) и подавал на фильтр напор (в обратном направлении, открывал его), воду сливал в нижней точке. Была чуть мутная (пару литров) затем пошла чистая...
     
  4. naum1964
    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    naum1964

    Участник

    naum1964

    Участник

    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Было 15, пробовал 10...никаких изменений в работе котла.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    В сервисном меню на дисплее цифры менялись или нет?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Да уж, это по нашему. Придумать себе трудности, а потом героически их преодолевать.
     
  7. naum1964
    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    naum1964

    Участник

    naum1964

    Участник

    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    В сервисном меню на дисплее цифры менялись. Но реакции котла - ноль.
     
  8. naum1964
    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    naum1964

    Участник

    naum1964

    Участник

    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Спасибо, за оценку...)
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Не удивительно при такой тепловой инерционности, что имеется у котла 24 кВт с минимальной мощностью в 8,3 кВт. в квартирке всего 40 с чем-то квадратов. Да и на улице наверно не минус 20. Вода - это не электрический сигнал заданной опредёлённой величины, а полупроводниковый датчик температуры - это не триггер, срабатывающий чётко при этом сигнале.
     
  10. naum1964
    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    naum1964

    Участник

    naum1964

    Участник

    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Ответа на свой вопрос я так и не нашел в вашем тексте. Но похоже я сам уже нашел причину и ко всему выше написанному вами она отншения не имеет. Завтра устраню и отпишусь по результатам. Доброго вечера всем...!
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Молодец. Ждём. Даже удивительно, и как вам это удалось сделать находясь неосредсвенно рядом с котлом.
    Кстати, котёл с естесвеным дымоудалением. Как у вас там дела с дымоходом и приточкой?
    И причину чего вы нашли?
     
  12. naum1964
    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    naum1964

    Участник

    naum1964

    Участник

    Регистрация:
    12.11.21
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Ну с вашим то опытом вы должны все понять сами (в написанном мною, информации для этого более чем дстаточно, для специалиста). Мне ваши рассуждения о размерах и воде никак не помогли. Поэтому закрываю тему. Вопрос решен самостоятельно. Помощи я тут не получил. Спасибо.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Ну так молодца. Что тут ещё сказать. Поделитесь, как решили?

    Ну так затруднительно ванговать дистанционно, да ещё вслепую.