1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3

Газовые котлы ARDERIA - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.

  1. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Спасибо, там пусто :) Логически это не совсем правильный алгоритм - при достижении установленной температуры +1 градус - 56 при целевой 55 - он должен снижать мощность. Ну обязан просто. А он снижает только в 1-ый раз во время цикла. Следующие разы в этом цикле - не снижает. Это логическая ошибка :) SB40 так не делал, sb24 тоже не делает :)

    Ошибся - нашел в теме ссылку на алгоритм работы. И вижу, что повышение на градус каждые 4 минуты - запрограмированно. Но почему снижения нет, которое описано - непонятно. t7-t8 не срабатывает.
     

    Вложения:

    • Рисунок1.png
    Последнее редактирование: 09.03.26
  2. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Всем привет! Интересует вопрос SB24 - вентилятор не выключается, и работает всегда. На дисплее есть пиктограмма дымососа. Подключен термостат. Это нормальное поведение? Вроде на SB10 отключается, и тут всегда крутится.
    П. С. и на SB10 не отключается.
     
    Последнее редактирование: 01.04.26
  3. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    Должен выключаться конечно. Поясните - т. е. в момент, когда горелка не работает, но при этом вентилятор постоянно работает?
    А если котел выкл/вкл из розетки? Сразу вентилятор что ли стартует?
     
  4. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Сразу стартует. Проверил и на SB10 - и там сразу стартует, и не выключается в перерывах между работой горелки. То есть походу эта фича такая. Термостаты к обоим котлам подключены.
     
  5. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    Какая дата выпуска котла?
    По поводу обновления ПО - пишите мне в личку - решим вопрос
    Прошивка одна единая для всех мощностей. И она "не знает" в каких условиях работает железо.
    Вероятно память подводит все таки:
    Для SB10
    Минималка PL - 200...210 Па
    Максималка PH - 320...340 Па

    Ни на одном котле Ардерия не может быть давление в горелке 2000 Па
    там максимум 1250 Па. Ну может для ГВС 1300 Па.
    Да и не во всякой трубе есть 2000 Па.
    У Вас опечатка видимо.
     
  6. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    так быть не должно не при каких обстоятельствах. Вероятно неисправность платы управления.
    И раз при этом отображается на экране символ вентилятора, то проблема в прошивке. не встречал такого ранее.
    Какая дата выпуска котла?
     
  7. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Я ошибся, ввел в заблуждение - за символ вентилятора принял символ циркуляционного насоса. Стыдно, блин. Даже крышку не снимал - от котла идет характерный шум - был уверен, что это вентилятор работает. А сейчас застал момент работы котла - и на дисплее пиктограмма именно вентилятора - так и понял ошибку. А шум - судя по всему - батареи головками перекрыты, и через байпас циркуляция воды создает резонанс (насос на 3-ейскорости), вот теплообменник котла и шумит так, как будто вентилятор работает. Крайне стыдно :)

    Вопрос про прошивку - 2 котла 2024 годов - март и октябрь. Во всех прошивках алгоритм работы - что был описан чуть выше - сначала поддержание температуры, потом рост на 1 градус каждые 4 минуты - и выключение при достижении +5 градусов от установленной? Прошивки, чтобы просто поддерживала заданную температуру без роста - такой нету? Если такой нет - это из-за возможного перегрева клапана, если бы он работал без ограничения по времени?
     

    Вложения:

    • 20260401_150841.jpg
  8. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Я могу путать размерность, точнее китайский монометр может путать :)

    0.4 kpa - PL, 2+ - PH. Вот размерность - кажется именно ее использовал, а не mbar. Я брал значения из инструкции, и сознательно занижал минималку, опуская пламя на горелку.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260401_185059_Gallery.jpg
    Последнее редактирование: 01.04.26
  9. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    Прошивку лучше обновить на финальную версию. Особенно касательно котлов, работающих с бойлером.

    И снова странные цифры упоминаются...
    Прибор на фото показывает в kPa. И это правильно.
    Соответственно, при настройке котла получаем:
    Для SB10
    Минималка PL - 0,20...0,21 kPa
    Максималка PH - 0,32...0,34 kPa
    Настоятельно не рекомендуется снижать давление газа в горелке ниже 0,2 kPa
     
  10. Zaytsev163
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    56

    Zaytsev163

    Живу здесь

    Zaytsev163

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Самара
     
  11. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    @Zaytsev163, Пишите в личку - решим вопрос
     
  12. uriyivlev
    Регистрация:
    13.04.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    uriyivlev

    Участник

    uriyivlev

    Участник

    Регистрация:
    13.04.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Газовый котел Arderia SB24. Иногда начинает выставлять одинаковую температуру воды и на отопление и на ГВС. В зимнем режиме ставим температуру, переходим в летний, там стоит такая же для ГВС. Меняем температуру в летнем режиме, возвращаемся в зиму - теперь на отопление стоит температура как на ГВС в летнем режиме.
    Как это можно исправить?
     
  13. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    Вы не совсем верно понимаете режимы работы котла.
    Неправильно думать, что в режиме лето выставляется температура гвс, а в режиме зима - отопление. Это не так.
    Правильно:
    1. Режим лето - котёл работает только и исключительно на гвс. Можно видеть и настраивать температуру только гвс.
    2. В режиме зима котел попеременно работает и на гвс, и на отопление. Можно видеть и настраивать обе температуры по очереди.
    3. Температура Гвс отображается и настраивается только и исключительно тогда, когда на дисплее в верхнем правом углу отображается символ краник. И в это время можно видеть и менять температуру гвс. Пока он горит - т. е. котел работает на бойлер - узнать или изменить температуру отопления невозможно.
    Как только бойлер будет нагрет и символ краника погаснет - можно видеть и настраивать только температуру отопления.
    И наконец - когда бойлер нагрет и крантик не горит - можно видет и настраивать обе температуры - в режиме лето гвс, а в режиме зима - отопление.
    Система работает именно так.
    Остались вопросы?
     
  14. uriyivlev
    Регистрация:
    13.04.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    uriyivlev

    Участник

    uriyivlev

    Участник

    Регистрация:
    13.04.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Т. е. нужно дождаться когда краник не отображается и тогда можно будет выставлять температуру? В режиме лето на ГВС и в режиме Зима на отопление?
     
  15. fobo_maxim
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9

    fobo_maxim

    Живу здесь

    fobo_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    9
    Запомнить просто - всегда режиме лето и пока горит краник в режиме зима - просмотр и установка температуры только для гвс.
    Когда в режиме зима краник погас - смотрим и настраиваем только температуру отопления.