1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Газовые котлы ARDERIA - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.

  1. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71
    СБ 24 стал "ухать" примерно 3 такта в 2 сек. При этом даже крышка котла совершает поступательные движения в такт. При отодвигании крышки, то есть делаем щель для подсоса воздуха внутрь корпуса, все хорошо. Труба горизонтальная коаксиальная.
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.460

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.460
    Проверьте правильность и плотность сборки коаксиала, отсутствие посторонних предметов.
     
  3. Энергогетик
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    1.243

    Энергогетик

    Живу здесь

    Энергогетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Алтайский край.
    Откройте сверху окошко для подсоса. Там возле выхлопа на верху.
     
  4. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71
    Так просто..:hello:
     
  5. Энергогетик
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    1.243

    Энергогетик

    Живу здесь

    Энергогетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Алтайский край.
    На всякий случай целостность всего проверьте, камеры сгорания особо.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Всё гениальное - просто.
    Можно сложнее. Проверить всю систему подачи воздуха и дымоудаления.
    Камера сгорания, теплообменник, вентилятор, сам дымоход на предмет засорения или подсоса.
     
  7. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71
    Это крышка должна быть снята? (больше ничего похожего на окно не нашел) кркр.jpg
     
  8. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250
    Если только в сильные морозы. Сейчас точно дело не в ней. Птичек не разводите или еще каких нибудь летающих?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Не должна. Но пока не выясните в чём тут проблема
    можно временно отодвинуть эту заглушку оставив один винт или полностью снять.
     
  10. AlexeyPTZ
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    87

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    87
    Кстати, читаю про ваш котёл и в моём котле, правда другой марки Балтгаз турбо е24 так же крышка гуляет при розжиге и наборе температуры. В чём причина? Как вылечить. Так уже работает второй год.
     
  11. Энергогетик
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    1.243

    Энергогетик

    Живу здесь

    Энергогетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Алтайский край.
    Причина в сгораемом топливе. Которое сначало не горит, а потом горитт как бэ, ну и это влияет на давление внутри камеры сгорания, а она дырявая во внутрь котла, так устроена. А крышка работает как мембранна, ничего страшного, но можно приокрыть немножко ту же верхнюю крышку.
     
  12. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    71
    Нашел вероятную причину. На выходе сендвича трубы, внутренняя труба лежит краем на внешней. Не ползал еще не смотрел, все равно отопление выключено уже. Но монтаж понятно какой.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    :super:
     
  14. Vlad1252
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    36

    Vlad1252

    Живу здесь

    Vlad1252

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Добрый дкнь всем. Ардерия sb24 отработала сезон, недавно появилась течь теплрносителя из под датчика давления. Стоит крайне неудобно, снимать весь трехходовой не хотелось бы. На датчике разглядел название-senstek ps4 5b-g2h. Не могу понять почему потек и как крепится. Может неделю не течь, потом резко лужица под котлом. Течь точно из под него, это увидел, теплоноситель пропиленгликоль. И наверное сразу второй вопрос по котлу- с момента запуска в районе газового клапана попахивает газом во время работы горелки. Спичкой проверять не решаюсь, как поискать течь? Мыльным раствором?
     
  15. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250
    @Vlad1252, По первому вопросу не подскажу, а по второму-у вас кожух установлен или эксплуатируете открытый котел?