    Может это
    bH - пластинчатый теплообменник/ битермический теплообменник
    On пластинчатый теплообменник
    OF битермический теплообменник

    В летнем режиме греет ГВС?

    Может расходомер "Турбинка" надо почистить.
     
    Последнее редактирование: 08.03.25
  2. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    236

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    236
    @Ricci_, В техподдержку пробовали обращаться?
    Вопрос снимается. Там хрен попадешь если просто надо зайти. Телефончик вот интернет выдал. ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8 800 350 28 18
     
    Последнее редактирование: 08.03.25
  3. Ricci_
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    107

    Ricci_

    Живу здесь

    Ricci_

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    107
    Поставили пластинчатый. Вроде как. Это сосед мой. У меня одноконтурный. У меня всё отлично. А сосед сегодня воду включил наконец. И вот - не пашет. А я и не знаю, куда лезть. В поддержку не обращались. Может завтра. Котёл новый. Месяц назад газ дали. Воду не запускали. Только отопление работало.
    Турбинку чистить не надо, так как котёл переключается на гвс. На панели. Но газ не зажигает.
    Завтра переключу в летний. Чот не сообразил попробовать. Ошибку никакую не пишет.
     
    Последнее редактирование: 08.03.25
  4. Ricci_
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    107

    Ricci_

    Живу здесь

    Ricci_

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    107
    Решилась проблема. Это мы тупили. На управление подключен КотелОк по опен терм. Когда газ запустили я поставил только отопление. Так как водопровод был не готов. Поставили зимний режим, заработало
     
  5. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в итоге все поставил, датчик заработал, назначение разъема на плате такое:
    upload_2025-3-9_12-25-38.png
    теперь давление передается на морду котла:
    upload_2025-3-9_12-27-40.png
    и через OpenTherm давление прокидывается в HA:
    upload_2025-3-9_12-30-16.png
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.911
    Благодарности:
    15.565

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.911
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Вот почему достаточно проблематично диагностировать проблему дистанционно и вслепую.
    Вы изначально об этом не упомянули.
     
  7. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    513

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Тюмень
    Я обдумываю идею вообще отказаться то трехходового клапана. Поставить два насоса с обратными клапанами.
     
  8. nota157
    Регистрация:
    21.09.22
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    97

    nota157

    Живу здесь

    nota157

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.22
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    97
    отлично! а какой датчик-то в итоге? артикул напишите пожалуйста.
     
  9. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там сверху есть, но на озоне он под разными именами:

    Датчик:

    Датчик давления для котлов Protherm Lynx, Ягуар, Скат, Гепард, Пантера, KLOM (0020118696) 0020079644
    Датчик давления воды Vaillant, Protherm 0020059717, 7826025, 0020079644
    Датчик давления воды для VAILLANT atmoTEC, turboTEC, eloBLOCK, 0020059717, 0020036671
    я не знаю, какие там правильные цифры
    2066.2102-04 на датчиках написано.

    Разьем в котел
    Разъём JST XH2.54 с проводами (4 pin), Переходник разъем XH-4 - 4 свободных провода, 30см

    Разьем на датчик
    это разъем на 4 контакта от посудомоечной машины:
    upload_2025-3-11_13-46-29.jpeg upload_2025-3-11_13-47-22.jpeg
    0917160530, 4 Position Rectangular Receptacle Connector IDC Tin 22-24 AWG
    только там месяц ждать и по этому я стал подбирать.
     
  10. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня давно беспокоил шум моего одноконтурного котла M25TH при нагреве ГВС.
    Сегодня на котле померил давление за клапаном,
    намерил вот, что:

    На максимальной мощности при отоплении
    у меня 9,1 mBar
    но при начале нагреве БКН, буквально 10-15 секунд когда раздражающий шум слышен,
    давление взлетает до 11,5 mBar
    но после котел снижает мощность и там какие то 2,5 mBar и не полная мощность.

    В таблицах для регулировки клапана максимальное давление 9,1 mBar

    Вопрос: при регулировании максимального давления клапана
    его настраивают по той максимальной мощьности которая
    на отоплении или на нагреве ГВС которое длится 15 секунд?

    Что то я так готовился все это проверить, разобраться, купил показометр,
    читал форум, но такого не мог представить и вроде бы никто про это не писал.
     
    Последнее редактирование: 29.03.25
  11. PhantomOSTU
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    65

    PhantomOSTU

    Живу здесь

    PhantomOSTU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    65
    Думаю, нужно ориентироваться на мощности при нагреве гвс. Раньше максимальная мощность гвс и отопления были равны. Как сейчас обстоят дела не знаю. Также возможно 9,1мбар были на самом деле не при максимальной мощности, т. к. на дисплее могут гореть все деления шкалы, но напряжение на самом клапане при этом меняется в диапазоне от и до. Для теста можно мультиметр подцепить к клапану и посмотреть.
     
  12. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот такой вот клапан:
    upload_2025-3-31_21-49-50.png
    т. е. 13.2 вольта?
     
  13. PhantomOSTU
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    65

    PhantomOSTU

    Живу здесь

    PhantomOSTU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    65
    Сколько будет не знаю. Оно зависит от параметра максимальной мощности в настройках.
     
  14. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в настройках PH/DH/PL стоят: 5d/3d/2d. С покупки их не трогал.

    У других судя по этой теме больше:
    61/3C/2C
    63/41/31
    73/43/30
    кто то сам сделал:
    55/35/45 - но это кажется опасным.

    У меня так и получается, что если эта настройка только на отопление,
    а для нагрева ГВС напряжение не регулируется и просто максимальна,
    то надо клапан настраивать по ГВС.
    И потом, если клапан прикручивать, то все электронные настройки надо менять.
    PH так должно быть табличной величиной, если просто делать ниже,
    то кол-во ступеней подачи газа будет уменьшаться.
    Если сейчас уменьшить давление на максимуме, то поток газа при розжиге (DH - средняя) будет другой и как его настраивать, так, что бы и зимой зажигалось так же надежно?

    Т. е. стало понятнее как работает, но теперь надо понять,
    как это правильно регулировать. Форум читал, но может что то пропустил.
    Вот настройки:
    upload_2025-4-1_7-42-4.png

    Везде пишут: дайте 1 минуту поработать, а у меня начало работы на ГВС,
    первые 15 секунд, как раз максимальное давление и шум вентилятора.
     
    Последнее редактирование: 01.04.25
  15. aht30
    Регистрация:
    03.04.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    aht30

    Участник

    aht30

    Участник

    Регистрация:
    03.04.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста. Есть ли существенные различия между моделями m30th, m32th, m36th, m40th?
    насосы я так понимаю разные, наверно форсунки тоже.
    Теплообменник и горелка вроде одинаковые?