Почему на нуле показывает наличие фазы?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dedsov, 14.01.24.

  1. Dedsov
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dedsov

    Новичок

    Dedsov

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Почему на нуле показывает наличие фазы?
    Квартира в деревне, советской постройки.
    Если отключить все автоматы кроме дифференциального, то на нулевом и фазном проводе в любой розетке, индикаторная отвертка показывает наличие фазы. Отвертка без батарейки, интенсивность свечения примерно одинаковая на обоих проводниках. Замеры 832 мультиметром между фазой и нулем, показывают от 3,2в. до 30в. переменного тока, постоянный ток не находит.
    При включенном автомате, индикаторная отвертка показывает как положено, на фазе светится, на нуле нет.
    upload_2024-1-14_20-46-4.png
    Вводной провод уходи в щиток на этаж, там счетчик и двухполюсный автомат. Автомат перед счетчиком или после не знаю. Так же не знаю, настоящая земля или зануление.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    А автоматы отключают фазу?
     
  3. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Наводка, забейте.
     
  4. Dedsov
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dedsov

    Новичок

    Dedsov

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да, автоматы отключают фазу, на схеме коричневый проводник. Схема полностью повторят щиток в квартире. Возможно электрик перепутал фазу и ноль в щитке на лестничной площадке, но диф. защита отрабатывает.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    А отверткой ткнуть и проверить?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще, схема чудная. Дифавтомат вводной типа А, на свет автомат 10А внезапно типа В... Придраться не к чему, разве что к отвёртке... А как в квартире на самом деле?
     
  7. Dedsov
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dedsov

    Новичок

    Dedsov

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Я не могу проверить, там живут пожилые родители, лучше не просить что-то делать. Но по косвенным причинам, фаза коммутирована верно. Иначе, не работала бы диф. защита, и при включенном автомате фазу показывает слева в розетке. Коричневый провод коммутирован слева во всех розетках.
     
  8. Dedsov
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dedsov

    Новичок

    Dedsov

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Нашел фотку с ремонта.
    upload_2024-1-14_21-22-14.png
    Все нормально сделано. Вводной кабель - 10, на плиту - 6., на розетки - 2,5, на свет - 1,5. Вводно диф. типа "С". На свет да, типа "B", он такой и должен быть, быстрее реагирует при превышении нагрузки.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    А дифу какая разница? Кроме дуги на нуле а не на фазе?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Слева фаза, справа фаза. Могу предположить, что АВ отключает нуль и фаза-потребитель-розетка. Ну или наводка.
     
  11. Dedsov
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dedsov

    Новичок

    Dedsov

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Правильные вопросы задаете. Почитал, информацию. До этого был уверен, что не будет работать, если перепутать фазу с нулем.
    Этот момент я проверю обязательно, но скоро не получится.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А совсем и не быстрее:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image/avtomaty-krivaya-prosto.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
    2,2кВт? Ну если лампы накаливания... 40 штук по 60Вт.
    Кстати, замена ЛН на СД - общее потребление квартиры становится в два раза меньше!
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Слухи. Даже если все 60шт Лампочки Ильича. Надо общую мощность считать и холодильник выбрасывать на балкон. :)
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для спокойствия замените его на электромеханику. Например: DVA-6 1P+N 40А (C) 30мА.
     
  15. Dedsov
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dedsov

    Новичок

    Dedsov

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    По вашей же информации. Тип расцепления выключателя обозначается латинскими буквами (А,B,C,D, TM и др.) и отображает необходимую кратность превышения силы тока над номинальным значением для срабатывания выключателя. Например, тип А соответствует 2÷3-кратному превышению, тип В – 3÷5-кратному, тип С−5-÷10-кратному. Для жилых помещений, как правило, выбирают выключатели типа В.
    То есть, тип B отключится при 5 кратном превышении, а C при 10 кратном. Все правильно выбрано.
    Я знаю, что стоит электронный диф. автомат, который не сработает при отсутствии питания, например обрыв нуля. У всех разный доход, поэтому приходиться экономить даже на таких жизнеспасающих вещах.