1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Виссманн витогаз

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bmzbmz, 05.01.24.

  1. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4
    Виссманн витогаз
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением задачи
    Дано - виссманн витогаз 100-F. контроллер ko2b.1 контур прямой (не задействован) 2 контура смесительных. радиаторы, теплые полы. бойлер не считаем. Есть гидрострелка с насосом, но без датчика. каждый смесительный контур со своим витотрол 200А Наклон кривой на радиаторах 1.6 сдвиг 2.
    Проблема в том что при темп. за бортом -25 темп подачи может падать до 65гр. и при этом разница между подачей и обраткой гуляет от 3х до макс 7гр. переключатель тюв стоит на 82.
    Вопрос - Как увеличить дельту подачи обратки и выровнять темп. подачи на 75-80?
     
    Последнее редактирование: 05.01.24
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    обычно при ГС выше 10 никак. почистить фильтр, поднять Т подачи на котле.
     
  3. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4
    Как считаете, если организовать датчик гидрострелки и подключить в контроллер на разъем 3 (датчик темп котла) контроллер будет ориентироваться на темп именно стрелки?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Я считаю что надо выкинуть ГС.
     
  5. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4
    Мысли сходятся)
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Если при -25, Ткотла падет до 65, то надо поставить котел помощнее. Гидрострелка тут не причём.
     
  7. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4
    Вопрос не в мощности а в дельте подачи обратки. мощность 55квт
     
  8. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Переставить регулировку циркуляционного насоса на меньшую частоту вращения.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Тогда дельта вообще упадет до минимума
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Нет.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    А если насос остановить дельта нулевая вода кипит во всей СО сразу.
     
  12. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4
    Насос стрелки 32х80. насосы контуров т. п. частотник альфа 2. радиаторы был частотник альфа поменял на обычный 25х80. насос стрелки на 2й скорости насос радиаторов на 3й
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    при таком насосе дельта и будет стремиться к 0. да еще и со свистом.
    обычный ?
    у Вас дом в 1000 кв метров ?
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Где температуры меряете - до или после ГС?, а может после НСУ? -фото бы замеров...

    Дом 1000+ площади? Сколько и каких радиаторов? Сколько теплого пола?
    Каким диаметром подключены < котел-ГС >?

    Рисуйте схему, лучше с привязкой к плану дома. Кажется у Вас стрелка по расходам опрокинута... или в самом деле не достаточно мощности котла чтобы освоить весь расход 32-80.

    Можно и выкинуть... но тогда придется защитить чугунный теплообменник от холодной обратки...
     
  15. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Ну судя по описанию так и происходит... но ТС же не могет раскочегарить котел на всю температуру и (вероятно) не получает весь расчетный тепловой напор в ОП. Он просит где то сыскать 10-15 утерянных гр... а вот где он их мерил -вопрос.