1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трехходовой на выходе из котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Serginy, 01.01.24.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.153
    Адрес:
    Касимов
    Уже дело!
    Он и до 80* может разогреться, чтобы нагреть БКН,
    Не факт, у насоса котла есть выбег, который вложен в мозги котла. И в батареи он может начать подавать уже заявленную температуру.
    @Serginy, Вам в тему котлов, именно по этой модели с мозгами (энергозависимой). Там могут рассказать о режимах его работы. Здесь просто гидравлическую работу можем подсказать.
     
  2. Serginy
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serginy

    Участник

    Serginy

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    При работе с датчиком комнатной температуры происходит следующее: батареи сильно разогреваются - срабатывает комнатный термостат - котел выключается - батареи остывают. У котла есть свой гистерезис, поэтому постоянно возникают ощутимые перепады температуры в помещениях. На каждой батарее стоит термоголовка, но это проблемы не решает.
    Чтобы сделать изменение температуры в батареях более плавным, установлена погодозависимая автоматика, котороая управляет трехходовым.
    Если уличная температура колеблется в пределах 10 градусов, система работает прекрасно. Но бывает так, что за сутки температура может измениться от 0 до -20. В этом случае, если температура на выходе из котла +60 трехходовой полностью открывается, но все равно холодно. Можно поставить котел на +80, но тогда при резком потеплении трехходовой переключается на обратку, и выход из котла полностью перекрывается. Котел, соответственно, перегревается и выключается.
     

    Вложения:

    • 12790ce9-9e43-405e-a84e-15d093a6afac.png
  3. Serginy
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serginy

    Участник

    Serginy

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Serginy, Вам в тему котлов, именно по этой модели с мозгами (энергозависимой). Там могут рассказать о режимах его работы. Здесь просто гидравлическую работу можем подсказать.[/QUOTE]

    А представьте, что есть котел энергонезависимый без "мозгов".
    На выходе котла стоит трехходовой, который смешивает выход котла с обраткой. Трехходовым управляет внешняя автоматика, которая в зависимости от уличной температуры меняет соотношение выхода и обратки. Котел установлен, допустим, на +75. Если вдруг на улице резко потеплело, трехходовой полностью переключается на обратку и перекрывает выход из котла. Котел выключается на +75, но так как теплоноситель из него не выходит, котел перегревается и выключается. Как с этим справиться? - вот в чем вопрос)
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.153
    Адрес:
    Касимов
    Представляю. DSC03343.JPG DSC05150.JPG DSC04264.JPG
    Отключите ее. Вы сейчас пытаетесь в Ваз 2101, установить климат контроль, а он отказывается работать. Потому как у *копейки* не хватает мозгов. Ну как и у этого *пустого* котла.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.153
    Адрес:
    Касимов
    Никак. Котел регулируется вручную. Для дружбы с термостатами, нужен такой же котел, но энергозависимый, с полным набором *мозгов*.Чтобы они управляли нагревом котла. А тогда и трехходовой на радиаторы, будет не нужен.