  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.795

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.795
    Прибор медицинский? :|:
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523
    Адрес:
    Рязань
    Отнюдь. Вы понимаете лишь то, что ОПЧ имеют "металлическую" связь с нейтралью ИП. Но Вы не знаете наверняка каким образом: посредством отдельного РЕ проводника на всем протяжении системы распределения,
    посредством РЕN проводника на всем протяжении системы распределения или посредством PEN-проводника, разделенного в некоторой точке на N и PE.
    Мне думается, Вы просто недопонимаете и поэтому путаете смысл понятий "заземление", "зануление" и "тип заземления системы распределени".
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169
    Именно это я и обозначил. Не более.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523
    Адрес:
    Рязань
    При этом ни о какой однозначности, о которой Вы говорили ранее речь идти не может.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169
    Именно так. Требовать от термина какой-либо однозначности не приходится.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523
    Адрес:
    Рязань
    Он и не обязан ее иметь. Во всяком случае, однозначность в Вашем понимании.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.795

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.795
    Варить СУП и всё пройдёт?:)] Даже без заземления, вот слово @Иванов Костя
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169
    Было бы неплохо, если бы термины имели более однозначное определение. Но рассчитывать на это не приходится.
    О каком "моем" понимании Вы пишете - это загадка. Разгадывать не буду.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    6.523
    Адрес:
    Рязань
    Какие, например?
    О Вашем понимании однозначности терминов.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.795

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.795
    Что Вы не понимали до 2013 года?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.985

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, абсолютно.
    Стандартные реле вообще не коммутируют ноль, отключают только фазу с некоторых нагрузок. Потенциал на нуле через оставшиеся нагрузки останется.
    Добавление контактора эффективно увеличит риск: все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе.
    Как это "в принципе"? Воздушный замок?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.137
    Благодарности:
    24.169
    У Вас однофазный ввод.
    В этом случае лучше вообще забыть про заземление TN-C-S и про всякое разделение PEN проводника.
    Причина простая.
    Про проведении каких-либо работ на опоре можно легко перепутать местами фазу и ноль.
     
  13. Webviz
    Регистрация:
    25.12.23
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    352

    Webviz

    Живу здесь

    Webviz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.23
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Минская обл.
    @AlexeyL,
    А если заземление ноля отгорело на трансформаторе подстанции и через заземление и общий грунт с соседями 380 Вольт приходит на приборы ? Для этой цепи достаточно.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.571

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.571
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для избежания этого ваше заземление ТТ должно быть на расстоянии не менее 20м от других заземлителей.
     