  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Как поставить телегу впереди лошади? АВБбшвнг 5*16. И никаких перемычек.
     
  2. Артем120
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Артем120

    Новичок

    Артем120

    Новичок

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, везде медные идут провода, а Вы предлагаете алюминиевые, но с большим сечением жилы?
     
  3. Csarsky
    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Csarsky

    Участник

    Csarsky

    Участник

    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    ЗАТО Озерный
    Съешь шоколадку. Серотонин помогает жить в гармонии с несовершенным миром! Щит учета (прямоугольная коробка с двумя технологическими отверстиями для прибора учета и автоматов) в пластиковом корпусе.
     
  4. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122
    Что такое потребитель.jpg
    Ну что-же вы Семён Семёнович, до Мессира вам далековато. Вы для «середины» лучше на мой вопрос от 06.10.2023 «О заборе» ответьте, тогда и поймете, может-быть смыл поста #2314. Или ответа не знаете?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.566
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.566
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Ото ж как оно.
    Похоже, Вам доставляет особое удовольствие цитировать посты 2-х, а то и 3-месячной давности из закрытой темы. Наводит на некоторые мысли ;)
    Что касется смысла, то ни в этом Вашем посте, ни в
    #2314 его нет ровным счетом никакого, ибо Вы с умным видом тупо попутали числитель со знаменателем :)].
    П. С. А кто такой Семен Семенович? :faq:
     
  6. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122
    Технически бывает :|:, не принципиально. Про "перекос" у вас ошибка в 2 раза, если не забыли (110В). Тему про забор реанемируем? Ну уж очень она интересна и как и тема " узо А" вызывает много споров. Если согласны то давайте разберём "темку" без дружественных "подколов".
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.566
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.566
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Очень даже принципиально, ибо смысл сразу теряется. О чем я Вам сразу и сказал.
    Еще раз: изначально речь шла не о перекосе, а токе через заземлитель.
    Мои слова про 230В касались смещения нейтрали. И все это поняли. Кроме Вас.
    Или Вы просто решили вывернуть на изнанку.
    Что ж тут такого интересного?
     
  8. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122
    Ещё раз, при наличии одной повторки и обрыве пен перекос не может достигать 230в. Это как две стороны медали откуда не смотри все равно ошибка.
    Так про забор обсуждаем, "Да", или "Нет"? Условия диалога принимаете?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.427
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.427
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет. Рассмотрите вариант номинальной нагрузки на одной из фаз и отсутствии на двух других
     
  10. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Три резистора последовательно: 1 Ом нагрузочный на одной фазе (перехлёст), 30 Ом заземлителя опоры, 3 Ома заземлителя ктп.
    Ток 230/34 =6,8 Ампера.
    Напряжение на заземлителе опоры 30*6,8 = 204 Вольта.
    :um:
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  11. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122
    Константин, вы возможно это пропустили, посмотрите тему электрика от а до я, там эти варианты разбирались с четверга по субботу и есть результаты, расчётов. Если не поверите, можете поэкспериментировать только аккуратно и на резисторах.
     
  12. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Увеличив номиналы всех резисторов в 100 раз, чтоб мощности были разумные.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Напряжение между двумя стойками забора на расстоянии 3 метра и 6 метров от опоры
    при удельном сопротивлении грунта 1000 Ом*м (сухой песок):
    6,8*1000*3 / {2*3,14*3*(6+3)} = 120 Вольт.
    (лёгкая геометрическая неувязочка, однако ...)
    При удельном сопротивлении грунта 50 Ом*м (чернозём) напряжение будет соответственно в 20 раз меньше, то есть 6 Вольт.

    А вот кто здесь что кому хотел доказать с этими заборами я уже забыл ...
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  14. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122
    НЛО-151217, это немного другой вопрос. Он связан с зоной растекания, и значением шагового напряжения при разной проводимости грунтов и соотношении величин Rктп и R забора, компенсирующих мерах, при использовании (или нет) забора в качестве ЗУ. И безопасностью людей при касании забора.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Неувязочка в том, что при удельном сопротивлении 1000 Ом*м заземлитель с сопротивлением 30 Ом будет представлять собой несколько вертикальных электродов, картинка распределения потенциала по поверхности будет отличаться от классической с "остриём" в центре и расстояния надо считать иначе.

    Реальное удельное сопротивление грунта и сопротивление заземлителя в любой момент может измениться почти на порядок, соответственно изменится и напряжение.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
Статус темы: