Проблема с автоматикой котла Buderus G234

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alantal, 27.12.23.

  1. Alantal
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30

    Alantal

    Живу здесь

    Alantal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    Проблема с автоматикой котла Buderus G234
    Добрый день

    Появилась проблема при запуске нового отопительного контура у котла Buderus G234.

    Схема подключения идентична типовой схеме из альбома Будерус.
    Установлено:
    Котел Buderus G234 RuTop, голова MC110 с пультом RC310, бойлер косвенного нагрева. Гидрострелки нет.

    Загрузочный насос БКН, циркуляционный насос ГВС подключен к MC110
    Предполагается 3 отопительных контура:
    1й (НК1) - на дом (радиаторы, контур отключен), подключен к MC110
    2й (НК2) - на баню (радиаторы, без смесителя), подключен к MM100, к модулю подключен RC100 как удаленный датчик температуры.
    3й (НК3) - на теплый пол (со смесителем), подключен к MM100.

    Когда активированы ГВС, 2й и 3й контуры - все работает нормально.
    Когда активирую в настройках RC310 1й контур (как контур котла) - появляется на RC100 ошибка A11, неисправность датчика на RC310 и как минимум насос 2го контура не может прокачать свой контур (батареи холодные). При этом батареи 1го контура - греются. "Душу" 1й контур краном, 2й контур все равно холодный.
    Отключаю контур - опять все нормально, 2й и 3й контуры работают, ошибка A11 пропадает.

    В чем может быть дело? Не очень хочется выделять 1й контур на отдельный mm100...

    Buderus.png
     
  2. Alantal
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30

    Alantal

    Живу здесь

    Alantal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    Вроде разобрался. Причина была в настройке 1го контура - защита от замерзания стояла по комнатной температуре. Поменял на "по наружней" и заработало.
    И где-то в описании ошибок между строк написано, что пульт rc310 не работает с измерением комнатной температуры, когда он установлен на котле.