Достаточно ли такой геологии

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем romanchev, 23.12.23.

  1. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Достаточно ли такой геологии
    На участке планируется двухэтажный дом + гараж.
    Дом из кирпича 2.1 нф. 380 мм. + утеплитель 50мм. + облицовка 85мм.
    Планировал полы по грунту (будет зависеть от геологии), меж этажное перекрытие Жб плиты, кровля вальмовая (мягкая).

    Достаточно ли такой геологии (как в примере "Во вложении"), для расчёта фундамента?

    f2 копия.png f1.png
     

    Вложения:

  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Большинство ИГИ в таком виде, если они ваще есть...)
    Но если вы не перенесёте строение подальше от склона и не защититесь от верховодки отсечным
    дренажом с нагорной стороны (согласно рекомендациям геологов), придётся обращаться к геотехнику и делать расчёт с прогнозом оползневых явлений, для чего надо будет делать более конкретные ИГИ и
    детальную топосъёмку. Для такого расчёта потребуется проект дома.
    О верховодке и дренажах с отводными и отсечными экранами читайте в ФАКе и моих постах
    в дренажных темах.
     
  3. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Это был пример того, как мне могут сделать геологию грунтов. Моей геологии еще нет. Она у меня судя по соседям отличная. Но т. к. дом у меня будет тяжелый, 2 этажа кирпич и перекрытие Жб (хотя у соседа также + у него подвал и все это на тонкой ленте). Хочется быть уверенным, что такой геологии достаточно
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Выше ответил, что нужно прислушаться к рекомендациям геологов и, КМК не откладывая, переходить к этапу о ваших планах, если готовы, конечно...
    Дайте конкретную схему участка - план со строениями будущими, дорогой, соседями, планируемыми сетями (как здесь #1921, кстати похожая ситуация) и всё будем решать:hndshk:.
     
  5. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Хоть и бурили вручную, но сделано гораздо лучше, чем делает большинство конторок, что бурят по Подмосковью шнеками. В примере обнаружен оползень. Он не описан как оползень, но даны правильные рекомендации. Поскольку Ваш дом будет тяжелым, бурить придется сильно глубже.
     
  6. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Могут бурить 4-5 метров, этого недостаточно?
     
  7. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Для Вашего дома надо хотя бы 8 м
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539
    Адрес:
    Иваново
    Нет, 8 метров излишне, если без подвала. 6 метров хватит.

    Думаю и 5 метров хватит
     
  9. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Тогда на 5 метров надо делать
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539
    Адрес:
    Иваново
    Перекрытия какие будут?

    Так бы оценить сжимаемую толщу грунта, не думаю что она больше 5 метров будет, или чуток побольше, что не принципиально
     
  11. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Ну считайте: глубина заложения фундамента + глубина сжимаемой толщи + 2 м.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539
    Адрес:
    Иваново
    а зачем нам +2 метра?

    подвала нет - глубину заложения фундамента можно и не учитывать
     
  13. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Всякие сюрпризы бывают. Это требование п. 7.1.18 СП 446.1325800.2019, оно не с потолка взято. Хотя бы 1 м в запасе должен быть.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    7.539
    Адрес:
    Иваново
    Какого-то разумного обоснования данного требования придумать не могу.

    Какой там сюрприз можно найти? А дальше 2-х метров сюрпризы уже не интересуют?

    Хотя нет придумал - сжимаемую толщу мы считаем не имея сведений о E грунтов - может на это перезаклад. Но вроде это никак не регламентируется
     
  15. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    думаю лента и плита по грунту, меж этажное перекрытия Жб плиты 220мм., кровля деревянная