1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.

  1. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    8.060
    Благодарности:
    4.103

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    8.060
    Благодарности:
    4.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По крайней мере турбо колонку в этот совместный дымоход уже точно включать нельзя.
     
  2. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Нет, полностью целое руководство. 23 страницы.
    Параметра "мощность в кВт" (как, например, в книжках Невы и пр.) просто нет.
    Могу отфотографировать всю книжку.
     
  3. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Да, как газ подводили к дому сто лет назад.
    Сначала был только котёл.
    Позже повесили колонку.
    Все проекты, договора, акты проверок в наличии.
    Значит горгаз посчитал это возможным.

    Зы: правда у нас там те ещё "профи" сидят.
    Например, в проекте с газовыми приборами не указана их мощность. Никак. Только названия.
    Кроме котла и колонки, есть ещё газовая варочная большая и две газовых плиты.
    Просто названия. И в чертежах и в описательной части.
    Пример понимания "мощности" от такого "мастера" я выше привёл.
     
  4. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Что она должна делать?
    Ну, функционально.
     
  5. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Да, оба прибора в проекте.
    Всё в коридоре стоит.
     
  6. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Нет в паспорте. 10 литров написано на наклейке, на самой колонке спереди и в руководстве.
    Доппаспорта нет.
    Вот комплектация:

    IMG_20250324_114535.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.03.25
  7. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Звонили в горгаз, только третья по счету "специалистка" сказала так:
    "Мощность это у вас электричество (наверное про подвод питания для электроники, пзд, конечно) - это нам не надо, другой мощности мы не знаем, литры тоже не знаем, нам важно сколько кубов в час колонка потребляет. Вот это значение мы и смотрим. Можно только столько же.".

    У меня указано, что колонка настроена на 1274 Па. Чего, хз. Просто паскаля.
    Это значение много у каких.
    Загуглил, сообщили, что это равно 2.78 кубометра в час.
    Не знаю, как считали, но вот так.
    И почему меньше нельзя, тоже непонятно.

    Колонки с этими 1274 имеют разные характеристики. Например (первая попавшаяся) - https://lemax-kotel.ru/catalog/gazovye_vodonagrevateli/vodonagrevatel_lmx_balance_24#tab-2
    Там на 1274 Па получилось аж 24кВт и 12 литров по воде.

    В итоге поедем в этот гребаный горгаз ("приезжайте со всеми доками, что у вас есть, будем разбираться"), чтобы понять, какой мощности у меня колонка и какие рамки выбора у меня есть.

    Про "до 5 кубов можно проект не менять" сказали, что это для "впервые устанавливаемых", для существующих проектов это не катит.
     
    Последнее редактирование: 24.03.25
  8. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Для турбированной, вроде, вообще дымоход не нужен.
    Был один проект у знакомых, вешали такую. Так там просто дырка в стене и кусок трубы наружу, без допов.
     
  9. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Ну, у невы мембраны 75-100мм. Корпус, думаю, ещё больше.
    Соответственно и работают они, наверное, эффективней.
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    8.060
    Благодарности:
    4.103

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    8.060
    Благодарности:
    4.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если есть возможность сделать эту "дырку" по правилам (ее нельзя делать абы где) то лучше всего так и сделать. Мощность и кубы прямо взаимосвязаны через теплоту сгорания газа. Паскали тут вообще не при чем. Ориентировочные данные о потреблении газа колонкой можно взять из инструкции к любой модели с аналогичной производительностью.
     
  11. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Чтобы смотреть на "аналогичную производительность", нужно узнать, какая в моей. В доках, паспорте этой инфы нет.
    Т. е. не указано, сколько кубов она сжигает.
    Это раздел в книжке "Свидетельство о приёмке":

    IMG_20250324_142749.jpg

    Никаких кубов нет. Только это. Далее идут страницы с гарантийными бланками.
    И нигде ранее нет.
    На первой странице только указаны параметры допустимого газа (мол, природный, с низшей теплотой сгорания такой-то в джоулях, для природного с такой-то).
    Расход не указан нигде.

    Поэтому далее считаем расход, мощность и только тогда можно смотреть у "аналогичных".

    "Паскали не причем".
    Если не причём, то хз, в разделе приемки написали именно паскали.
    Значит как-то причём.
    Ну, по логике.
     
  12. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
  13. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    То что написано на наклейке противоречит друг другу-я вроде понятно объяснил что именно и чему противоречит
     
  14. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Этого не может быть потому что не может быть никогда.
    Ищите не словосочетание "мощность колонки" а просто "мощность" или "тепловая мощность"
    Обычно это на первых страницах.
    Наверняка ситуация такая же как с моей ссылкой.
    Блин- давал ссылки с объяснением как работает лягушка, приводил даже чертежи лягух разных и выясняется что Ваша светлость этого не читала.
    И сейчас изволила спросить-а как работает лягуха?
    Мне не жалко-выложил ту ссылку снова
    Но отношение Ваше честно говоря напрягает
    Зачем объяснять если Вы элементарно это не читаете?
     
  15. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Паскали это просто единицы давления.
    Паскали в руководстве у Вас относятся к давлению газа и действительно к дымоудалению не имеют отношения.
    Но есть паскали которые относятся к дымоудалению.
    Вот дымовая труба на кухне али ещё где.
    В помещении где она стоит давление P1.
    Внутри трубы дымоудаления-там где она присоединяется к колонке-то есть на самом её низу-но внутри трубы-давление P2.
    И P2 и P1 и их разница (P1-P2) измеряются в Паскалях-но эти паскали никакого отношения к газовым паскалям из руководства не имеют.
    Разница P1-P2 это то самое разряжение которое приводится в руководстве колонки-так в руководстве Невы 3208 сказано что разряжение должно быть не меньше 20 и не больше 30 Паскалей.
    Далее-если мы умножим разряжение на площадь поперечно перпендекулярного сечения дымовой трубы-получим силу удерживающую тот самый лист бумаги о котором я писал вначале