1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.

  1. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Вы ещё скажите что нужна именно та колонка что была по проекту-того же артикула.
    Невзирая на то что их перестали выпускать несколько десятилетий назад.
    По нынешним строительным нормам и правилам допускаются колонки до 50квт-более
    того-допускаются и выше -но с условием их расположения в отдельном помещении.
    Так что до 50квт можно ставить смело-не оглядываясь ни на какие древние проекты.
    Не верите-уточните в горгазе.
    Я когда устанавливал-у меня 50.5квт-интересовался в своём горгазе-сказали что
    проект надо переделывать если газопотребление становится выше 5 кубов газа в час-а это явно выше 50 квт.
    И кстати-интересный момент.
    Вот у меня паспортная колонка Риннай BR-W24-у неё паспортная 50.5 квт.
    Но она южно-корейская а значит паспорт на неё писался для южно-корейского газа-а у него табличная стандартная теплотам сгорания выше российского.
    И что будет из двух вариантов:
    1) колонка будет выдавать 50,5 квт сжигая больше газа-тут теоретически возможно превысить предел 5 кубов в час
    2) мощность понизится пропорционально теплоте сгорания газа-тут предела 5 кубов в час хватает
    я так и не выяснил
    Это не для газовиков- газовики в такие тонкости не вдаются-чисто для себя интересно стало.
    PS.
    Кроме ограничения по мощности и газопотреблению (50 квт и 5 кубов газа в час)
    есть ещё требование индивидуального дымохода для колонок с принудительным дымоудалением-
    строительные нормы и правила допускают коллективные дымоходы в мкд.
    То есть если дымоход-коллективный то только колонки-атмосферники-
    и ещё там ограничения на соотношение мощностей с колонками "коллег" по коллективному дымоходу.
    Я даже-бережёного бог бережёт-получил справку в управляйке насчёт количества дымоходов в своём мкд-и оно совпало с количеством квартир...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 23.03.25
  2. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Я в этом-что дело в дымоходе-почти уверен.
    Но если так то замена колонки не поможет.
    А если станет нормальной тяга-может и эта колонка ещё 17 лет проработает?
    PS.
    В дымоходе нет каких то изгибов или уступов?
    Может там мусор нанесло или дохлая птица упала-шутки шутками но
     
    Последнее редактирование: 23.03.25
  3. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Для установки колонки 28квт и даже 32 квт вместо 20квт переделывать проект точно не надо
     
    Последнее редактирование: 23.03.25
  4. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    В тему
    История
    Разрешение на пользование электрической лампочкой: 1.jpg
     
  5. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Не, не меняли. Как повесили в 2008 году, так и висит.
    В паспорте колонки мощность не указана.
    Есть только это:

    IMG_20250323_183942.jpg IMG_20250323_184035.jpg

    Прикинул по аналогичным с такими же характеристиками (даже в нейронке спросил) - получается 20кВт.

    В проекте нигде мощность не указана. Просто название. Спросили у "специалиста", тот выдал - "вот у вас 10 литров, это и есть мощность, нужно ставить такую же, не более 10 литров".
    Что он имел ввиду, я хз.
     
  6. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Да просто, для ясности.
    Она всего 5х5см размером.
    На фото крупно смотрится, на деле пшик.
    Сама круглая часть и того меньше. Толщиной в сантиметр.
    Не знаю, что она там регулирует. По мне так ничего.

    IMG_20250323_184208.jpg

    IMG_20250323_184334.jpg

    IMG_20250323_184450.jpg
     
  7. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Это для всех? Т. е. и для деревни/частного дома тоже?
     
  8. Ufortuz
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138

    Ufortuz

    Живу здесь

    Ufortuz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    138
    Да там осыпается всё, боюсь, как бы не потекла. Поэтому и решил поменять.

    Касаемо дымохода. Я посмотрю с фонарем.
    Но вряд-ли там что-то. Труба просто к стене пристроена и через стенку в неё трубы от котла и колонки.
    Она прямая, как палка.

    Видимо раньше я просто так сильно не накручивал пламя, вот и проявилось.
     
  9. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Этого не может быть.
    Ну или у Вас сохранилась только последняя страница.
     
  10. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    50 квт-это СП-он общероссиянский а 5 кубов в час это местный Горгаз.
    Как и положено при феодализме.
    Есть царь и царские законы а есть феодалы и местные законы.
    Правительство Воронежской области- к примеру.
    Правительство. Области.
    Мигнистерство ... Области.
    Остаётся только МВД и МИД области сделать.
     
  11. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    [
    Лишняя деталь, ага.
    Настоящая лягуха должна быть не менее полуметра размером и толщиной в сантиметров 10...
    Ну а если серьёзно-вот современные лягухи:
    https://baltgaz.ru/catalog/zapchasti_k_vpg/komplekt-dlya-zameny-vodyanogo-uzla-i-truby-neva-4513m-4513p-5514-baltgaz-comfort-13-15-nevalux-5514/#descу
    Учтите что это-просто один из вариантов исполнения
    А их-вариантов-до чёртиков
    Вот ещё
    https://neptun152.ru/shop/product/4220-vodyanoi-i-gazovyi-uzel-vpg-taganrog-gazoapparat-mod-10-prirodnyi-gaz.html
     
    Последнее редактирование: 24.03.25
  12. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Если и котёл и колонка в один дымоход...
    Это всегда так было?
    Просто одно не мешает другому?
    Так вроде допускается при определённом сотношении мощностей
     
  13. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    В проекте есть и колонка и котёл?
    По проекту оба в один дымоход?
    А то "В украинских нормах прописано, что маломощную колонку (до 10кВт) можно включить без дымоудаления. Ставится трехходовый кран которым переключают газ или на плиту или на колонку чтобы исключить совместную работу. При этом объем кухни должен быть не менее 21куб.м и вентиляция должна обеспечивать удаление 90куб.м воздуха в час. Кроме того обязательно наличие сигнализатора СО2 с клапаном на колонку."
    https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41636&ysclid=m8mpg7xcob429429795

    "
     
  14. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Будь у Вас отдельный дымоход...
    А если и котёл и колонка в один дымоход то фиг знает.
    Полагаю тут нужно делать расчёт
     
  15. АлексейРыбкин
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    АлексейРыбкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    120
    Ваши сведения в табличке-наклейке противоречат друг другу.
    На табличке у вас ВПГ10,дельта 35 и 10 литров в минуту.
    Если привести к нынешнему стандарту дельта 25 то получается 14 литров в минуту
    а это 28 квт.
    С другой стороны ВПГ 10-по идее должно быть 10 литров в минуту при дельте 25 а это 20квт.
    Но тогда при дельте 35 будет 7 литров в минуту.
    Короче надо смотреть паспорт-там мощность должна быть
     
    Последнее редактирование: 24.03.25