    Коллеги, добрый день.

    Дано: Veissmann конденсационник 49 кВт, три контура отопления, на каждый контур - циркуляционник с управлением от котла + общий насос на обратке перед вводом в котёл. Отапливаемая площадь - около 350 м. ГВС - косвенный нагрев. Управление - погодозависимое, сейчас подача около 60 градусов, обратка 48-50 градусов по контурам.

    Дом куплен на вторичке, СО кривая, на втором этаже от стояка отведены 2 плеча (двухтрубка), причем неравной длины. Последний радиатор в длинном плече - тёпленький, приходится зажимать остальные радиаторы, но все равно приходится догревать комнату конвектором, подключенным через управляющую умную розетку в режиме термостата. В прошлом сезоне переделал подключение радиатора с "низ-низ" на "верх-низ" и заменил старый двухрядный радиатор на трехрядный. Помогло, но не сильно. Воздух спускал, кран Маевского крутил, грязевой фильтр на обратке у котла промывал (не грязный был). Подозреваю, что криво собрали систему, возможно заузили сечение трубы в результате перегрева при пайке.

    Вскрывать полы/стены нет возможности и желания.

    Если повесить на вход именно этого радиатора мааааленький циркуляционник (типа https://product-selection.grundfos.com/ru/products/comfort/comfort-basic/comfort-15-14-b-pm-97916771?pumpsystemid=2231375641&tab=variant-specifications) повысит ли это температуру в комнате ?
     
  2. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    389

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Схему рисуйте... то что видно. Целиком! (Желательно с привязкой к плану дома.)

    Зачем? :faq: - что, котловой насос не справляется?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Трехходовой клапан на подаче второго этажа, что там делает? Что регулирует, если там последний радиатор прохладный? А слишком умный насос, прекрасно работает первое время, когда все с нуля, потом ему фиолетово на загрязняющиеся участки, он их просто игнорирует.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну во первых это дорого, есть подобные крутилки и побюджетней.
    если что это насос рециркуляции гвс, там ищите аналоги.
    а во вторых - мощностью насоса на балке игрались ?
    может быть туда просто мощней поставить крутилку ?
     
  6. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91
    Общая конструкциия СО мне досталась as is.
    Насос на подачу второго этажа поменял в конце прошлого отопительного сезона на более производительный, 25-60 на 32-80. Помогло, но не сильно, этот радиатор потеплел слегка, и всё.
    Трехходовой клапан регулирует температуру теплоносителя согласно установленной температурной кривой. Загонять кривую выше не хочу, остальные радиаторы горячие.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Кто запретил, прижать их вентилями?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Как на эту кривую, смотрит остальная Ваша семья? они от цифир и графиков греются, или приходится конвекторы электрические ставить при газовом отоплении?
     
  9. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91
    Семья, хотя и не является специалистами в области отопления знает, что остальные радиаторы уже зажаты. И что можно повысить температуру теплоносителя, только вот подача в 80 градусов - уже многовато будет.

    Надо решить проблему с одним конкретным радиатором. Зажать остальные ещё больше и повысить температуру теплоносителя - не решение проблемы.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Крайний, перед ним греется как положено?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Это без толку. У Вас там так: 20221210_131113.JPG Если ветка справа приходит, то немного меняет температуру, но сути не меняет...
     
  12. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    91
    Да, нормально греется.

    И подача на радиатор справа, не так, как вы нарисовали.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    @Helimax, Ламинат, хоть раз перестилали? Если нет, то ищите мастера. Вскроете, ищите разводку труб, глушите перемычку в финале радиатора. Насос то всегда был в помощь, но колхоз будущий, даже за занавеской, ну не айс...
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    @Helimax, Мою мыслю о перемычке подачи и обратки, можно проверить перекрыв все радиаторы этажа. Ессли насос продолжить гонять теплоноситель, значит она там есть. Если затормозится, то действительно где-то к радиатору заплавили стык.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну это не очень возможно без бубнов)
    но не важно.
    просто проверьте расходом подачу и обратку (отцепите от радиатора и в ведро)
    если расход и там и там есть то как сказал уважаемый @касимов 2, то перемычка.
    если расхода нет - или заплавили или грязь или в клапане что застряло и т. д.