1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Цикличность тактования газового котла - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.

  1. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367
    @Gri-Fon, у меня на бакси и гвс мощность регулируется в настройках. Но у меня двухконтурник.
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    только максимальная. считайте ничего и не регулируется
     
  3. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    4.114
    Благодарности:
    5.941

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    4.114
    Благодарности:
    5.941
    Адрес:
    Минск
    на одноконтурных тож регулируется
    таки на ГВС он фигачит на максималке без модуляции и снизив в настройках мощность то это оч даже заметно;)
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    с модуляцией, с модуляцией... по другому просто никак не получиться
     
  5. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367
    В продолжении ПЗА, тут @shura80, предложил и помог реализовать вариант псевдоПЗА. Датчик температуры который вносит изменения в показания штатного датчика температуры. С ним достигается нужная мне кривая ПЗА. Спасибо ему. Тестирую дальше.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Надо подчёркивать- максимальную, минимальную все же уменьшить нельзя.
    Не знаю как организовано у Бакси это, у меня на Виссмане тоже можно и на ГВС умееьшить максимальную мощность, как я потом узнал об этом, когда уже убавил в газовом клапане с помощью U-манометра,но это надо лезть в специальное сервисное меню, которое не доступно для простых обывателей, в инструкции не описано, но если вызвать сервисменов и попросить, они это могут сделать.
     
  7. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367
    Вот 9 пункт настроек Бакси. Я столкнулся с тем, что на максимальной мощности стала подвывать турбина, уже думал менять ее, а потом убавил мощность до 70 и турбина выть перестала и плавнее разгон температуры ГВС стал.
     

    Вложения:

    • 3EF6E307-8F54-4423-9496-BE10D6B10E04.png
  8. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Если у кого-то Бакси Слим, вот плата. Сверху, чуть правее, указан резистор регулировки максимальной мощности отопления. Но мне его мало было, регулировал, но нужно было ещё сильнее придавить максималку, поэтому сделал га ГК. Заодно и минималку на ГК придавил, чтобы работала модуляция
    Плата Слим.PNG
    Кстати, когда покупал котёл, году в 18 наверное, мне тут на форуме выкладывали расчёты, что нужно покупать не менее 30квт., а то и больше. Я так и стал заказывать у продавца. Он стал уговаривать меня на 21кВт, и то, это много говорит. Как хотите, можем и 30 привезти, подумайте. Прям в последнюю секунду решил им поверить и купил поменьше мощностью. А надо было ещё меньше покупать, не знаю, бывают ли напольные меньше 21кВт
    Долго мучился с переизбытком. Вплоть до того, что стал прикручивать кран на газовой трубе. И только тогда понял, что нужно уменшать мощность как-то по другому. Нашел фото платы, оказалось мало. Пришлось регулировать на ГК
    А вот, кстати, начал прогреаать дом перед приездом на НГ. С 9:40 до 11:50, дом грелся с 12 до 17 гр. Температура в котле без единого срыва на тактование Screenshot_20251229_122708.jpg С полдня подержу на 17 гр дом, потом до 22гр начну греть дальше
     
    Последнее редактирование: 29.12.25
  9. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Формула расчета временинагрева: t = c * m * (t2 - t1) / W, где t - времянагрева, сек. W - мощность водонагревателя, Вт c - теплоемкость нагреваемого материала, Дж/кг*К (вода = 4183 Дж/кг*К) m - масса нагреваемого материала, кг...
    Т. е. время прямо пропорционально мощности нагревателя. Если мощность разнится на 30%, то и время нагрева будет отличаться на 30%. Верно и обратное: если время не изменилось, значит и мощность не изменилась
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    Это не турбина...
     
  11. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367
    А что? Вентилятор назвать. Котёл же «турбовый». Вроде понятно о чем речь.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    А какой у вас бакси?

    У бакси не модулируемые вентиляторы - завывать от нагрузки они не могут
     
  13. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    367
    Что же тогда может быть? Если после уменьшения мощности перестало. Нужно проверить и врубить снова макс мощность
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    ну например вскипание теплоносителя в теплообменнике вследствие плохой циркуляции теплоносителя
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785
    Врубите максимальную и замерьте по счетчику расход газа, соответствует он мощности?