1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Цикличность тактования газового котла - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.594
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.594
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    И не должно ничего уменьшиться.

    Все у вас хорошо, как и должно быть

    На всякий случай проверьте фильтр
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    А почему он должен изменится ? Котел не может работать ниже минималки.
    Пуско-наладочные работы, настройка давления газа. Занижать давление прямо запрещено в паспорте обычно.
     
  3. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Господа, получается что греть чайник на лучине, что на газовой плите время одно и то же? не понимаю. Или котел просто всегда работал на мин мощности и регулировкой я ограничил макс мощность? Но когда переключается на бойлер горелка что до регулировки что после работает на полную мощность. По поводу регулировки заказал манометр, померяем-посмотрим. И да, ни в паспорте V16 ни в своем про запрет на занижение давл на горелке ничего не попадалось Более того, попалась инструкция на гепард, там мин мощность горелки можно понижать прямо из серв меню, настройка d52, в медведе такой нет

    PS. Вот так прогепард:
    Строка
    d. 52
    — настройка минимальной мощности горелки котла смещениемминимального положения шагового электродвигателя газового клапана фирмыHoneywell. Диапазон возможных значений параметра от =0 до =99. Чем меньшезначение параметра, тем слабее интенсивность горения газа
     
    Последнее редактирование: 27.12.25
  4. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.692

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.692
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Это минимальная мощность до которой можно опустить?
    В принципе согласен с @Джордж1, проверьте косой фильтр. Вы не написали, какой у вас дом? Какая отапливаемая площадь? А то может и 25кВт вам с избытком.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    @V_lad, вы урезали максималку на СО, на бойлер это не влияет, читайте внимательнее сервисное.
     
  6. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Скорее всего с избытком. Но при прочих равных чайник на большой конфорке нагрееся быстрее чем на маленькой, а здесь что 25 что 35 Квт практически одинаково. Не понимаю
     
  7. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    PS выходит что котел никогда и не работал на макс мощности на отопление?

    PSPS справедливости ради в с мануале про то, что мощность понижается только на отопление нет ни слова. Просто:
    Макс. теплопроизводительность с шагом 1 кВт Макс. тепло-
    производитель-
    ность отопи-
    тельного аппа-
    рата
     
    Последнее редактирование: 27.12.25
  8. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.692

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.692
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @V_lad, так какая площадь дома? Радиаторы?
     
  9. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    220 кв м, 15 радиаторов, по мощности не скажу
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Даже если алюминий по 10 секций - максимум 20 кВт вы из них вытяните.
     
  11. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.692

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.692
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Тогда если и есть избыток мощности, то не очень большой. Тем не менее, если хотите снизить мощность, то пригласите газовиков, которые вашему другу, соседу делали регулировку газового клапана.
    И фильтр гляньте.
     
  12. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Ну да, но это только значит что греем мы не 5л кастрюлю, а 1л. Время нагрева одинаковое что на маленькой конфорке, что на большой. Пока для меня единственной объяснение то, что котел никогда и не включался на полную мощность на отопление
     
  13. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Жду манометр, хочу посмотреть как у меня горелка настроена, соотв/нет паспорту и что настроили газовики товарищу
     
  14. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Вы можете посмотреть это по расходу газа.
     
  15. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Как вы никак не поймёте,почему практически одинаково греет что на 35, чо на 25 кВт после уменьшения максимальной мощности?
    Потому что избыточный по мощности котёл моментально нагревает вам теплоноситель до установленной уставки и далее уже снижает мощность вплоть до минималки, и старается держать установленную температуру, поэтому и особой разницы и нету.
    И хоть может не написано в инструкции вашего котла про то, что задушить програмно максималку можно только на отопление, а на ГВС она остаётся максимальной, это так думаю во всех нормальных котлах устроено, у меня на Виссмане тоже так устроено. Задушить максималку и на ГВС можно только в газовом клпапне.
    По поводу чайника, вы попробуйте поставить чайник на плиту в 3 раза мощнее положенной горелки для вашего чайника, так у вас почти он сразу начнёт кипеть и вам придётся её убавлять до минимума и в итоге что на нормальной горелке, что на избыточной, по времени вы нагреете за одинаковое время. Так и с котлом. 35 кВт на 220 квм это дикий перебор.
    У меня задушеннные 14 кВт +- на такую же квадратуру.
    Переизбыточный котёл - это зло, как вы не понимаете, я всегда пишу людям, когда выбирают котёл и думают о достаточной мощности котла: Не переживайте, что вам мощности будет мало, не берите с запасом. Для современных домов не нужна устаревшая формула "1 к 10 + запас процентов 30",а 1 к 20 должно хватить и даже без запаса, то бишь котла на 10-12 кВт хватит на 200 квм.
     
    Последнее редактирование: 29.12.25