1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Цикличность тактования газового котла - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.

  1. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    654

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    654
    Какой первый год?)
    ладно первые 2-3 дня еще поверю-прогревает дом.
    но год)
     
  2. nebesa13
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    299

    nebesa13

    Живу здесь

    nebesa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    299
    Год, имел виду отопительный сезон первый, у брата протерм пантера 30квт 2 месяца в прошлом году работала без тормозов (запускал в декабре, правда весь дом) потом вышла на режим 2-3 минуты работает, 8-10 стоит, температура 70-60.
    Забыл добавить у меня if03 -45℅ те мощность котла 45 от номинала if14 -40℅ те мощность горелки в таком режиме 40 от номинала.
     
  3. mks-ozersk
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16

    mks-ozersk

    Участник

    mks-ozersk

    Участник

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16
    Друзья расскажите что же такое тактование котла, сколько не читаю и не смотрю, все не совсем понятно, в двух словах котел часто включается для догрева, а как часто это тактование, раз в 2 минуты это тактование? или раз в 1-2 в час это видимо не тактование, положил график работы, проясните как у меня обстоят дела, котел одноконтур, с бойлером, отопление по температуре помещения, по мне котел больше молотит на подогрев бойлера
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231223_102718.jpg
  4. aleks-nsk
    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    aleks-nsk

    Участник

    aleks-nsk

    Участник

    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Ха! Все дело в том, что никто Вам на этот вопрос не ответит. В прошлых сообщения мы тут как-то как раз и пытались определить, что такое тактование с точки зрения количественных показаний. Пришли к выводу, что 3-5 раз в час - это не тактование, а цикличность. Но за себя могу сказать, что теплотехник я диванный, и к сожалению приходится все испытывать на своем котле (шкуре). Сейчас вот например за бортом минус 8. Я выставил минимальную возможную мощность на котле (Будерус-28 кВт) (дом 150 кв. м., только радиаторы). Так же выставил задержку работы горелки 10 минут. В итоге 10 минут стоит котел, и 25-30 минут работает. Температуру на котле задал 61 градус. Котел модулирует до 61 градусов, а потом модуляция горелки падает в ноль и он догревает до 66 градусов (как и по паспорту +5 градусов от заданного режима). Поэтому для себя считаю, что это не тактование, а циклическая работа. Так же пришлось отрегулировать самум систему отопления, так как превые батарею жарили, а последние в ветке были холодные. "Поджал" первые радиаторы и теперь вся система работает равномерно. Но точно буду летом "доставлять" одну батарею, так как в минус 43 не хватает.
    upload_2023-12-25_9-34-28.png
     
  5. aleks-nsk
    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    aleks-nsk

    Участник

    aleks-nsk

    Участник

    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Да, и еще. Обратите внимание при "тактовании" на чистоту фильтра. В зависимости от состава системы отопления его надо периодически промывать.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541
    Адрес:
    Иваново
    Был тут сегодня у родственников в квартире, котле на 24 кВт. Посмотрел как он работает на отопление.

    Включился - быстро нагнал температуру, быстро остыл, постоял пару минут, опять включился

    В инструкции написано что интервал между включениями горелки 2,5 мин. и даже 30сек можно сделать переключателем

    И котелок работает уже больше 15 лет
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Охренеть у вас теплопотери!
     
  8. aleks-nsk
    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    aleks-nsk

    Участник

    aleks-nsk

    Участник

    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    да! теплопотери большие, так как дом из профилированного бруса и не везде геометрия хорошая. Тем не менее, котел у меня стоит сейчсас вообще на самом минимуме (из 200 единиц мощности стоит на 30). Модуляция равна "0". В декабре 2023 года, когда 2 недели была температура -40 градусов, общее потребление газа вышло около 600 кубов.
     
  9. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Для ПБ в 150м2 и 600 кубов теплопотерь нет, нормальное потребление.
     
    Последнее редактирование: 09.01.24
  10. milkboy86
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    148

    milkboy86

    Живу здесь

    milkboy86

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    148
    Дорогие друзья! Я стал счастливым обладателем дома с 65м отапливаемого контура и котлом на 24квт. В среднем он 5 минут работает и 10 минут отдыхает. Это нормально? Помогут ли следующие варианты лечения улучшить ситуацию?
    Предпочтительные бюджетные варианты:
    1. Добавить пару радиаторов: больше воды- дольше нагреваться, дольше остывать, но на меньшей температуре.
    2. Поставить комнатный термостат и выставить температуру на 60 например: тогда при не сильном морозе котел будут греть воду до большей температуры, а термостат заставит его подольше отдохнуть, пока он остывает с большей температуры.
    3. Накидать ваты на чердак- меньше теплопотери, дольше остывает.
    Варианты подороже, не хотелось бы:
    4. Поменять итальянские радиаторы на советские- больше воды.
    5. Поставить теплоаккумулятор.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541
    Адрес:
    Иваново
    Да

    Все варианты рабочие кроме 3

    Вывод - ничего не делать
     
  12. serafim65
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    42

    serafim65

    Живу здесь

    serafim65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Липецкая обл.
    А уменьшить мощность?
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541
    Адрес:
    Иваново
    Не уменьшись
     
  14. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    10.802

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    10.802
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Почему? У меня поначалу был домик 45м², котёл 24-ка. Работал с термостатом, максималку уменьшил почти до минималки и скорость насоса с 3 на 2. Время работы увеличилось значительно.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.540
    Благодарности:
    7.541
    Адрес:
    Иваново
    потому что не уменьшишь ты никак минималку. котел и сам это замечательно делает, на сколько может

    Термостат - выход - но качели по температуре будут