Электропитание газовых котлов - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей-АА, 15.11.23.

  1. Marusia2
    Регистрация:
    21.09.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Marusia2

    Новичок

    Marusia2

    Новичок

    Регистрация:
    21.09.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте всем!
    Очень прошу помощи специалистов, т. к. сама ничего в этом не понимаю.
    Имеется настенный котел Protherm рысь. В нашем климате зимой часто температура около нулевая. Днём светит солнце, а ночью подмораживает, обледенелые провода падают и по 3 дня сидим без электричества (а соседний город неделю был обесточен). И местные говорят, что такое каждый год и по нескольку раз за зиму.
    Изначально для этих целей купили мощный генератор, с возможностью подключения розеток, и даже заземлили его, но на деле настенный котел через удлинители работает только, если одновременно работает ещё электрообогреватель. В общем удовольствие получилось дорогое-в сутки генератор потребляет бензина на 1000р примерно (ещё холодильник подключаем).
    Решили перед следующей зимой поставить какие-нибудь специальные аккумуляторы для котла.
    Подскажите, что в нашем случае можно сделать с минимальными затратами.
    И может заодно кто подскажет, почему от заземленного генератора котел не хотел работать без включенного электрообогревателя?
    Спасибо заранее, извините, что много букв.
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.669
    Благодарности:
    16.262

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.669
    Благодарности:
    16.262
    Адрес:
    Новая Москва
    Вот такой комплект можно купить:
    ИБП - Hiden Control HPS20-0312N,
    АкБ - MNB MM100-12.
     
  4. irina69
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    79

    irina69

    Живу здесь

    irina69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Химки
    Здравствуйте.
    Частный дом, жилая площадь 80квм, Мособл. Планирую подключение газа.
    Есть ли в требованиях газовой службы (Мособлгаза), что для котла обязательна отдельная линия электричества?
     
  5. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Нет.
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вам чтоб потом легче жилось желательно от котла протянуть одну линию, до всех узо в доме, + ставить хороший диф. Автомат.
     
  7. PA3_M2
    Регистрация:
    10.03.26
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    98

    PA3_M2

    Живу здесь

    PA3_M2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.26
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    98
    Ну, не знаю. У меня классический фазозависимый котёл - не работает от ИБП "с воздуха", но прекрасно работает от этого же самого ИБП - будучи правильно включен. В ИБП сквозной контакт "вилка-розетка" подключен в реальному N-проводнику схемы, и синий провод шнура котла сидит на N-контакте розетки после ИБП.
    До повторного заземления котла руки так и не дошли.
     
  8. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    117

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Simbirsk
    Всем привет ! посоветуйте - частный дом старой постройки заземления нет - проводка 2 линии нейтраль фаза - долгое время 17 лет стоял напольник бакси слим - в этом году поменял на слим 2300 фай с бойлером - мастер при подключении посоветовал заземлить котел - благо стяжка в котельной сделана просто на земле - есть возможность просверлить ее и забить штырь заземления 6-9 метров благо их в наборах сейчас в достатке - можно даже 2-3 в ряд сделать если поднапрячься но судя по описаниям не надо - хватит и одного

    1 как правильно заземлить котел - есть клемма в фишке питания на плате но обычно у приборов землят еще и корпус бойлер есть специальный болт - есть ли такой в бакси ? в инструкции не нашел

    2 надо ли землить газовые трубы ?

    надо ли землить трубы водяные и контур отопления - он в основном переделан на пропилен но на старте из котла металл можно и заземлить

    в общем как правильно сделать ?
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.669
    Благодарности:
    16.262

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.669
    Благодарности:
    16.262
    Адрес:
    Новая Москва
    @kaa1968, лучше землить все, что можно. Как минимум, при ударе молнии поможет хоть немного.
     
  10. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Лучше не заземлять ничего и не слушать бред про безопасность и про молнии в сферическом вакууме!
     
  11. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    117

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Simbirsk
    ну как бы странный совет - во первых котел по инструкции требует заземления во вторых мастер который его ставил говорит надо землить иначе бойлеру хана со временем типа наводки и прочие разности потенциалов - трубы то пластиковые на воде это раньще она же и заземление по большому счету а так ...
     
  12. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Я высказал свое мнение проверенное временем, а как поступать- вам решать.
    Я за 30 лет не видел ни одного попадания молнии в котел, ни в промышленный, ни в бытовой, а уж тем паче в газопровод. Если нет понимания зачем нужно заземлять котел иль газопровод, то даже и рассуждать на эту тему не вижу смысла. У меня ни котел ни газопровод не заземлены с 2014 года и всё работает, да и в доме и возле дома нет заземления, даже на опоре нет повторного заземления и живу до сей поры без электротравм и вся семья не знает как это выглядит поражение электрическим током, а кроме того и два соседа с семьями не ведают что надо что-то заземлять!
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Железную газовую трубу из под земли заземлять нельзя, она как правило под катодной защитой, т. е под напряжением.
     
  14. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Если в земле лежит ПНД, а сделан переход на стальную трубу, то катодной защиты там нет, как впрочем и протекторной.
     
  15. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    117

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Simbirsk
    да дело не в молнии, ее то я как раз не боюсь - вы верно сказали попадание в газопровод при наличии рядом здания более 10 м высоты маловероятно тут соглашусь но сам котел по инструкции надо землить это раз - все современные приборы импортные типа стиралки кухонного комбайна и прочее имеют в схеме блока питания два помехоподавляющих конденсатора связанных на корпус в результате без земли ощутимо пощипывает думаю в котлах так же но это полбеды я три бойлера угробил причем первые два те что просто стеклованые эмалью были начинали течь на второй год бакси инокс отработал более 10 лет - монтажники грешат на какие то блуждающие токи и это опять к вопросу заземления да и вообще ПУЭ не на ровном месте написаны и не дураками - вопрос надо или не надо не стоит я спрашивал у тех кто знает к какой точке на корпусе котла нужно прикрутить землю в дополнение к третьему проводу в кабеле питания - у тех же стиралок, не у всех но бывают на корпусе точки болты помеченные знаком заземления
    вот спрашивал может кто знает есть ли у бакси такая доп клемма в инструкции не нашел только точка на плате но на бойлере припаяна скоба с отверстием под болт - это может и земля быть и просто технологическое ушко для транспортировки по конвейеру ...