1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Vaillant turbotec pro s53

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Slava61rus, 10.12.23.

  1. Slava61rus
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Slava61rus

    Участник

    Slava61rus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Vaillant turbotec pro s53
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, дом 100 кв, котел vaillant turbotec pro 3/3 24квт. Мощность стоит на 12. Стоял на 60 градусах. Полы теплые батареи чуть-чуть. Убавил полы, бартареи подогреличь прям сильно, полы стали чуть теплые. Решил пробовать убавлять температуру на 55. Стало холодно. Вернул на 60 градусов. Теперь он включается температура растет, на 63 выдает s53. Несколько минут. Потом выключается и снова включается. Давление 1,5 когда не греет. Что случилось не могу понять.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Схемы/фото
    По смутному тексту мало что понятно, насос теплого пола ворует обратку у котла - например.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Это большая разница темпеоатур подачи и обратки. Что делать? Насос котла на максимум, фильтр на обратке проверить, проверить положение винта байпаса на трехходовом в котле, закрутить по часовой до упора, потом открутить на 5-7 оборотов.
     
  4. Slava61rus
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Slava61rus

    Участник

    Slava61rus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Насос котла на максимуме, фильтр сегодня проверял чистый, байпас сейчас сделаю. Не понятно почему два дня назад на том же самом он грел хорошо а сейчас не хочет
     
  5. Slava61rus
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Slava61rus

    Участник

    Slava61rus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Пошла вода из котла. Через тройник разошлась на теплые полы и радиаторы. На полах насосносмесительный узел с насосом и 5 контуров. На радиаторы пошла и с каждого радиатора обратка идет обратно в котел. И через тройник обратка из полов также соединяется и в котел
     

    Вложения:

    • image.jpg
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Ну вы же балансировку нарушили, надо балансировать заново. С ТП обратка холодная и так, а вы их прижали, ещё холодней стали, ну и так далее. Или вы полностью всё вернули, как было?
     
  7. Slava61rus
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Slava61rus

    Участник

    Slava61rus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да, полностью все вернул как было. Если котел поставить на 55 он греет до 60 и выключается. Если поставить на 60 то греет то 63 и появляется s53 и он по новой включается. И вот то что он нагреет за эту 1-2 минуты потом гоняет. Как только он выключится Чувствую на коллекторе тп тепло и на первой батарее (тоесть все циркулирует)
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Циркулирует, но плохо. Давайте попробуем параметр d2 увеличить до 60, котел после остановки будет дольше стоять, потом дольше греть, возможно вам хватит 55⁰. Ну и байпас посмотрите.
     
  9. Slava61rus
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Slava61rus

    Участник

    Slava61rus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Увеличил d2 до 60, байпас отрегулировал как вы сказали, осталось все точно также.
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    На какую температуру ставили, попробуйте сначала 50⁰, по мере необходимости прибавите, но постепенно. Во время работы котла сравните параметры D40 и D41.
     
  11. Slava61rus
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Slava61rus

    Участник

    Slava61rus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Также на 60 остался. Буду сейчас пробовать как вы сказали!