Локальное закипание на низкой температуре и невыход воздуха в из котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 09.12.23.

  1. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    Знать бы еще что доводить там.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Несколько положено, настолько и снизиться. В любом случае не до температуры ТА. Ну будет дельта не 5 а 8 гр. Для чего тогда 50 метров? Сделайте меньше.
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    С высокой вероятностью подкипание на горизонтали с наибольшей теплонапрчженностью.
    Вскрываете стенку и делайте козырек на половину площади. Затраты мизер - результат- то что требуется. Можно на это дело рекомендации у производителя запросить.
     
    Последнее редактирование: 19.12.23
  4. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    ну подкипание идет в полке так как там практически нет циркуляции, почему её там нет, полагаю из за того, что весь поток идет по задней стенке в вверх, а в боковых слабая циркуляция.
    Какую стенку? заднею? козырек где? над обратным патрубком?
    Там все стенки у котла и задняя имеют эти пятаки усилители как на этой фото боковой стенке
    14.jpg

    То есть на задней стенке они тоже есть, по этому вскрыть тут если получится небольшую полоску между этими пятаками. Также через заднею стенку проходит боров и она выглядит в форме "пакета майки" то есть вверх уходят только полоски по бокам борова
    2444.jpg
    То есть выглядит как то так, где тут нужен козырек?
    К сожалению производитель Белкомин дальше отказался давать какие то рекомендации и вести диалог, или заключайте с нашим мастером договор пусть он смотрит и подтверждает тогда дальше будем что то решать или везите котел к нам.
     
  5. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    Поднял ТА еще на 15см выше, это максимум, теперь уровень воды в ТА выше котла на 25-30см, проблему это не убрало, только немного сместило температуру вроде и щелчки стали глухие как будто из глубины гидроудары очень редкие стали.

    Судя по всему действительно этому котлу нужно какое то минимальное давление для работы. Но какого фига производитель не указывает все это в инструкции, я бы такое не взял бы изначально. В обще разочаровало отношение Белкомина к клиентам, которое по факту выглядит так: купите наш премиум котле (они серию uni именно премиум позиционируют с поддержкой 24/7/365), а если он у вас работать как положено не будет, вы должны еще заплатить нам денежку, что бы мы посмотрели и помогли вам решить будем вам помогать или нет, а если вы не хотите нам дополнительно платить, то везите нам котел в другую страну, мы его посмотрим, без этого разговаривать не будем.

    Резать котел как то не решаюсь, не понятно что там нужно делать и чем это может закончится, да и может летом решусь добиться от завода чего то...
    Видимо без ТО мне сейчас не обойтись, пока думаю из гофры 25А сделать, а после летом думать над заменой может ТА на закрытый вертикальный, сейчас у меня из 2мм стали и ему уже 9лет вроде там уже тоже как и в Куппере точечная коррозия.
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Что там может такого случиться если вырезать кусок металла и приварить его обратно. Нормальному сварщику дел на 15 мин. Дело ваше конечно- продолжайте тратить деньги. Не факт что получится.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.239
    Благодарности:
    18.822

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.239
    Благодарности:
    18.822
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если надумаете ставить внешний ТО, посмотрите AquaViva ASP-155K 45 кВт (по стоимости - он самый доступный)
     
  8. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    Да я уже что то самоневаюсь что поможет, вчера поднял ТА, это не помогло, завтра планировал покупать гофру и делать закрытую систему. Сегодня решил еще раз все протестировать перед покупкой на закрытой системе, то есть на теплообменике СО и каково было удивление, что все также начало кипеть и гидроудары, даже с 1.5барами давления. Кипело по ощущениям в полке и в вертикальной полости под топкой.
    Теперь в обще не уверен, что дело тут в давлении, может все таки воздух виноват который никак не может выйти из верхней части по не понятным причинам.

    Ну это хорошему сварщику, я Куппер заваривал пол дня и с пятой попытки, что бы нигде не текло, но это ладно можно и позвать, но вот где вырезать и где приварить козырек? я лично сейчас понять не могу почему все так и где и что нужно резать и править, что бы все заработало.
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  9. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    Чет как то стремно, как такой ТО может выдать 45квт? и как он будет себя вести при разных дельтах температуры, например когда в него пойдет с котла 85г, а с ТА будет идти 75г сколько он снимет, уж больно он маленький, объем воды в нем типа 2л максимум, котел наверно сразу при таком объеме будет уходить в перегрев. Он типа для бассейнов может в обще не рассчитан на давление и высокие температуры. Да и как он при площади ТО в 0.3кв/м выдаёт 45квт не понятно если только при дельте в 80г
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Элементарно: напротив полки прямоуголник, с внутренней стороны козырек мм на 25 … 30 выше нижней кромки горизонтальной полки процентов на 70 по ширине., чтобы часть потока принудительно направить в полку.
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Так это у него в паспорте должно быть прописано при какой дельта и расходах такая мощность: наверняка при самых благоприятных.
     
  12. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    Дак если поток основной идет в задней стенке сразу вверх и на выход, а в боковых стенка уже идет слабая циркуляция, то смысл её загонять в полку, тогда все что будет с этой стороны над полкой будет кипеть, там из за перегородки приваренной упадет весь поток.

    Вот тут на видео видно, что задняя стенка уже прогрелась до 47г, а боковые при этом 31г, полагаю так как в боковых стенка циркуляция слаба, то и в полке её практически нет из за этого, если усилить в боковых стенках то и полка будет циркулировать лучше. Также и в вертикальной полости под топкой, там уже поток принудительно не направить туда.
     
  13. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    к другому аналогичному нашел, там написано, что 40квт при разнице температур в 60г, а у этого написано что 45квт при температуре 90г
     
  14. Георгий25
    Регистрация:
    09.01.23
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    61

    Георгий25

    Живу здесь

    Георгий25

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.23
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    61
    @avgaz, у других пользователей тоже кипит?
     
  15. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Вологодская обл
    У кого спрашивал нет не кипит, но к всех закрытая система. Завтра буду наверное поднимать угол котла и ставить там спускник, хз как по другому выгнать воздух, может проблема именно в этом