    Я третий раз уже тут прошу показать как доставать биореактор, чтобы хорошо его промыть.
    Подозреваю, что реактор высотой 1,5 м полностью через верх не очистить.
    Но, мои просьбы игнорируются.

    А вот с правилами сложнее, производитель на форуме говорит
    А в паспорте и на сайте указано следующее:
    "Обслуживание Станции Спарта простое и редкое. По мере эксплуатации неразлагаемый мусор и отмершие бактерии будут накапливаться на дне рабочей части, образуя осадок, который необходимо откачивать ассенизатором или ручным оборудованием с интервалом от 1 до 5 лет, в зависимости от объема Станции и периодичности использования. При необходимости во время откачки осадка биореакторы и внутренние стенки корпуса можно промыть струёй воды"
     
  2. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Ялта
    При Выборе любой АУ все зависит от многих факторов - количество человек, интенсивность пользования, количество органики, ПАВ, химии, сезонность и т. п.
    Я только недавно описывала еще нюансы при выборе мощности АУ - #955, #952.
     
  3. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва и МО
    Однозначно откачивать и мыть – все заросло сферотилусом. И химию пробовать поменять – вместо отравы-фейри чего-нибудь «экологичное», так как посуда моется вручную, значит расход «химии» большой, пробовал, знаю.

    У меня то же Спарта 600, 2 чел ПМЖ уже 7 лет, все те же параметры, только посуду мою в машине. Одна небольшая таблетка в сутки. Сферотилус тоже есть, но не так много и не мешает.
     
  4. ALEXHAM
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189

    ALEXHAM

    Живу здесь

    ALEXHAM

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз не могу не выразить своё восхищение Вашим талантам, природной любознательности и трудолюбию.
    Но, Вы же понимаете, что таких как Вы единицы, у Вас были обстоятельства, которые помогли раскрыться талантам.
    99% пользователей нужно, чтобы купил и забыл.
    Поэтому люди смотрят сюда: IMG20250214175402-EDIT.jpg
    И сюда: IMG20250214175246-EDIT.jpg

    А вы говорите, что я не все параметры указал:
    Большинство обывателей не будет этим заниматься, других забот хватает.
    Ибо если по другому, зачем такой аппарат нужен, вокруг которого плясать с приборами.

    Ещё раз повторюсь, изначальная нагрузка подбиралась на основе данных указанных производителем, поэтому она и неправильная.

    Спасибо, обязательно почитаю, это интересно.
    И к Вам с уважением.
     
  5. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.974
    Благодарности:
    4.307

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.974
    Благодарности:
    4.307
    Так и делайте как написано в паспорте: "Содержимое откачать, биореакторы и стенки корпуса промыть струей воды". Если толком не промыли, половину го-на оставили, так чего на Спарту пенять?

    Расскажите на что верхнюю крышку Спарты поменяли? Как шумогаситель демонтировали? И как вырезали пазы?
     
  6. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Ялта
    :|: Это Вы еще пруды мои и бассейн на форуме не смотрели.
    У меня в саду много водных объектов - мне это нравится.

    Вы не совсем правы, повторю еще раз - у всех разные условия, химия, вода, нагрузка, температура стока и прочее, а ВСЕ заводские АУ усреднены по нагрузке, химии, ПАВ, рассчитаны на температуру стока не ниже +12 (связано с особенностями жизнедеятельностью активного ила и течением биохимических реакций в АУ) и т. п. И по другому не может быть.

    АУ - водные объекты с ЖИВЫМИ микроорганизмами, которые в разных условиях ведут себя по разному, но все проблемы можно решить и минимизировать, получая оптимальный результат - нормальная температура внутри АУ, правильное ТО, химия, которую тоже можно подобрать в зависимости от ее используемого количества, нормализация концентрированности стока и т. п.
     
  7. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва и МО
    У меня все так и есть. За 7 лет откачивал и промывал несколько раз. Последний раз 2.5 года без откачки, ранее примерно раз в 1,5 года.
    Можно садовым резиновым шлангом пропихнуть вниз наросты, при этом биопленка сохранится.
    Вам охота в этом ковыряться? Можно краны отцепить, гайки отвернуть и вытащить. Но биореактор большой, должно быть тяжелый, и можно трубки поломать. Я б сам не стал, но наверное можно попросить при обслуживании.
     
  8. ALEXHAM
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189

    ALEXHAM

    Живу здесь

    ALEXHAM

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Москва
    Скорее нет, чем да, но садовым шлангом уже промывалось. Как оказалось этого недостаточно. Керхер не стал применять, чтобы не смыть биоплёнку.
    Подождём, посмотрим как дальше будет, весной почистим.
     
  9. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Ялта
    А Вы Керхером не мощной фрезой, а насадкой с регулятором потока воды попробуйте помыть, всю биопленку точно не собьете, а лишнее смоете.
    А я бы еще банки сделала, чтобы качество ила посмотреть в станции.
     
  10. ALEXHAM
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189

    ALEXHAM

    Живу здесь

    ALEXHAM

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Москва
    @Olaf19, вопрос к Вам как к специалисту.
    Нет ли случайно химического способа почистить/уменьшить количество ила, без риска убить всё.
    Чтобы немного его "угнести".
    Или лучше не рисковать, только механическая очистка?
     
  11. ALEXHAM
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189

    ALEXHAM

    Живу здесь

    ALEXHAM

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Москва
    Как удалось добиться увеличения интервала Т. О?
     
  12. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.464
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Ялта
    Нет - химия, которая может угнетать ил, не будет действовать избирательно. Лучше не рисковать, а то получится много мертвого ила, ухудшится очистка стока + появится запах.

    Количество активного ила уменьшается при снижении количества органики, ПАВ, химии и т. п.
    Можете больше воды теплой проливать.
     
    Последнее редактирование: 14.02.25
  13. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва и МО
    Специально не старался. Перестал экспериментировать. «Химия» стабильная. Пару раз за период ил перекачивал в приемную, а то, что плавало, отправлял в приемную шумовкой.

    Вообще, периодичность откачки сугубо индивидуальная. Выходные или ПМЖ или самоизоляция, стандартная или био- химия, слив в канаву или в фильтрующий колодец (при этом требования к стоку из АУ выше по наличию свободного ила).

    Конечно, чем больше станция, тем реже откачка. Но больше трех лет смысла нет, осадок в приемной станции может слежаться. Т. е. разница в цене станций будет гораздо больше расходов на лишний визит ассенизатора.

    В общем, мне с женой своей 600-й модели хватает несмотря на полную загрузку (мы пенсионеры, постоянно дома), бумагу не экономим и бросаем только в АУ, фанового стояка нет.
    Кстати, а железа много? Или водоочистка есть? Сферотилусы железо любят.
     
    Последнее редактирование: 14.02.25
  14. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    1.013

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    1.013
    Если нет фанового стояка, то куда же выходит воздух после аэратора?
     
  15. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.090
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва и МО
    Через отверстие в крышке коллекторного колодца, в который самотеком сливается очищенная вода из Спарты.