    Если одна фаза и непонятный АВ, то РН не менее 63А, имхо.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    263 намного приятнее и на модуль меньше. По выходам из строя примерно одинаковы.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  4. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412
    Адрес:
    г. Иваново
    зато в 260 шашечки кнопочки;)
    а чем 263 приятнее?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чем 260.
     
  6. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412
    Адрес:
    г. Иваново
    Поверю на слово!
    Осталось разобраться как правильно подключить.
    И надо ли вообще.
    Может есть готовые картинки для трехфазного щита?
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.327
    Благодарности:
    23.466

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.327
    Благодарности:
    23.466
    Адрес:
    Минск
    Ключевой вопрос:)
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Крутилками же!
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Например:
    2023-12-23_08-46-27.png

    Однофазные группы: 11 22 33, трёхфазная 123Т

    SIL-04.jpg SIL-05.jpg SIL-06.jpg KBZ-SCHR-15-01-L123.jpg
     
  10. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412
    Адрес:
    г. Иваново
    Подскажите, есть смысл немного сэкономить и купить РН-240Т
    или все-таки 263?

    Жилой дом, 3 фазы, 15кВт
     
  11. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.814
    Благодарности:
    1.003

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.814
    Благодарности:
    1.003
    Адрес:
    Новая Москва
    Кажися отличаются только номинальным током 40А и 63А. Ежели так, то таки да
     
    Последнее редактирование: 26.12.23
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не думаю, что эта экономия пойдёт на пользу. Хотя, если реле одинаковые, а разница в токах лишь маркетинговый ход, то почему бы и нет?
     
  13. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.251
    Благодарности:
    1.636

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.251
    Благодарности:
    1.636
  14. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.578
    Благодарности:
    9.412
    Адрес:
    г. Иваново
    Спасибо:hello:
    Инструкцию на изделия я посмотрел перед тем как задать вопрос.
    Интересует мнение практиков, тех кто такие реле использует.
     
  15. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    686

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    Я так понимаю, у РН-240Т просто программно установлен предел 40А на максимальный ток ограничения.