    Добрый вечер!
    Пытался найти в поиске, но так и не нашёл обсуждения где лучше/удобнее/практичнее разводить трубы отопления второго этажа.
    Мне нужно развести 24 трубы и не могу решить как лучше. Разводить по потолку или по полу второго этажа. При заливке монолитного перекрытия не были предусмотрены отверстия для труб. Если разводить по полу, то нужно тогда делать достаточно большие отверстия в которые получится завести 24 трубы. Бонусом видится то, что разводить по полу удобнее чем на вытянутую руку крепить трубы к потолку. Если разводить по потолку, то не нужно делать больших отверстий и перерубать арматуру. Бонусом будет то, что трубы будут относительно доступны в случае чего, а не замоноличены в стяжку.
    Кто имеет практический опыт подскажите пожалуйста.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Подробнее можно про 24 трубы ? Они с первого этажа идут ?
    Коллектор на втором поставьте. Трассы обычно тянут там же где и канализация на второй.
     
  3. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Да, все 24 трубы идут с первого этажа. Коллектора уже смонтированы (в топочной на первом). До стояка канализации далековато и "кругаля" получится. Приложил как оно по проекту (+еще водоснабжение, итого 24).
     

    Вложения:

    • 2023-11-27-204349_2558x1058_scrot.png
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Что-то я всего 19 насчитал (с учетом водоснабжения) ...
     
  5. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    1.127

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    1.127
    Адрес:
    Москва
    Мдааа... кто-то батареи как розетки от щитка ведёт- отдельным "проводом"
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    На втором этаже. В стяжке.
    Сделайте 24 маленьких. Или 2 маленьких, а :
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда точно по потолку первого этажа, (ну если там есть место) интересно кто придумал этот секс.
    почему не по полу второго - да потому что вы так трубы не согнёте с подъёма в горизонт, либо нужно вагон места или 48 уголков, что тоже не повышает надёжность системы.
    обычно при таком решении. размечаются радиаторы второго этажа (желательно очень точно)
    и сверлится перекрытие 20/25 мм под каждую трубочку. и далее разводка.
    и опять же - есть место под поворот трубы с горизонта на вертикаль ? если нет то те же 48 уголков.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    направляющие поворота - да и вдруг труба МП ? все упирается в типа подключения и толщину стяжки - этого мы не знаем.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну согласись впихнуть 24 трубки даже с фиксаторами в стяжку 50 мм ну история, это где то полметра ширины надо найти) хотя если есть отверстия под вентиляху или каминную трубу 600 х 400 мм- ну можно пробовать)
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    ну так по изоляции будет уже 30 мм - кто же спорит, перехлесты вообще кошмар
    а вдруг завороты в стене - подключение из нее и перехлестов нет (во что я конечно не верю)?
    автор пока не в теме и дает нужной инфы - гадаем на бетонной гуще.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я и говорю) по потолку это хоть как то вменяемо можно сделать
    вот выводил как то, но там всего 4 радиатора и отверстие 300 х 300 мм.
    а когда много труб то по потолку)
     

    Вложения:

    • 20210728_181057[1].jpg
    • 20210728_181118[1].jpg
    • IMG_20170628_103701[1].jpg
  12. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подключение радиаторов нижнее из стены. Думаю, можно сверлить под небольшим углом чтобы труба оказалась в стене второго этажа и тогда можно будет обойтись 24 уголками. Или так не получится?
     
  13. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    труба pex, толщина стяжки второго этажа вместе с эппс 80мм
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Коллекторный блок перенести проще на второй этаж. Дешевле, правильнее и проще...
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    хотел послать тебе 100 рублей, но уже заклеил конверт (с)

    если вы не попадёте в арматуру и стены пеноблок - да вариант, при определённом навыке это возможно.
    но 24 уголка снизу и 24 уголка сверху) хотя пекс на аксиалке это надёжно, но дорого)
    я недавно так подключал, но у меня был запас снизу от бетона до гипрока 10 см и труба мпл, я выгибал вверх, стену на 2 этаже штробил, ставил углы на выход из стены. ибо заглубляться на 10-15 см в 30 см неутеплённый снаружи блок негуманно)