1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления паук. Проблема

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Brusov23, 21.11.23.

  1. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Система отопления паук. Проблема
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращаюсь за советом по поводу отопления в купленном доме. Строился в 90-е, три высоких этажа от 2.7-3.7 высотой. Общая площадь 280м2. Система-металлические трубы, напольный котел Сибирь.
    Летом заехали, зимой выяснилось одно крыло дома весь стояк холодный.
    Начали разбираться с мастером, предположили что уходит вода из системы. Тепловизором просмотрели все стены и полы -никаких утечек не обнаружили. Тогда же увидели, что система типа Паук (на мансарде расширительный бак и по периметру идет труба из которой спускаются стояки в разных частях дома и питают батареи. Система изначально была открытая с насосом, поставили манометр и стали отслеживать давление. Накачивали 1.5 и падало до 0.9. и ниже затем котел глох.
    Мастер предложил сделать закрытую систему, в надежде что это улучшит циркуляцию. Однако давление продолжает падать, стояк в спальнях холодный. Этот вариант не сработал.
    Подскажите, где может быть проблема?
     
  2. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Новокосино Москва
    А бак то, снимали ? Давление проверяли?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    Не понимаю, если система открытая, зачем мерять давление?
     
  5. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    манометр поставили чтобы отслеживать сколько воды уходит, сегодня за ночь ушло на 0.8 - с верхних батарей исчезает вода. Все батареи в бетоне, думали может свищ где-то. Не нашли очага тепловизором.
     
  6. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    @Brusov23, @Brusov23,
    не батареи, а трубы отопления. Манометр сейчас стоит на закрытой системе, изначально была открытая-два дня назад переделали в закрытую.
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    @Brusov23, если трубы/батареи металлические, им 30 лет, да еще и замурованные в бетон (=не красились, т е от коррозии не защищены), то давать на них давление (переделка в закрытую) стремно. На мой, совсем не профи, взгляд.
    Может, с отоплением изначально проблемы были. Возможно, это и было одной из причин продажи.

    Я бы подумал о полностью новой системе с нуля.

    Только те новые причендалы, которые вы использовали уже на старой, в новую не нести. В старой системе столько шлама, наверняка, что можно закакать все что угодно.

    Моим трубам отопления тоже 30 лет. Проблемы есть. Шлам слышу. Котел стонет и стучит, как будто воды нет. Наверное, внутри шлам. Насос старается, нагоняет его в котёл.
     
  8. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    @3484070, возможно эта причина тоже была, хотя там хозяин помер и вдова стала распродавать все имущество. Насчет новой системы отопления думали, но там через весь фасад окна с 2 по 3 этаж цельные. Еще и разноуровенное все. Непонятно как трубы прокладывать. Плюс это полное разрушение ухоженного дома (полы, стены, перекрытия для прокладки новых труб) по расходам как новый дом построить выйдет.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Все делается открытой разводкой, по стенам и над плинтусами.
     
  10. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Насчет открытой разводки, если бы это были обычные три этажа можно было сделать. В котельной на гребенку сделать каждый этаж автономный. Но виражные окна на всю высоту строения, разные подуровни помещений. Специфичная планировка с этой точки зрения. Теперь понятно почему они прибегли к такой системе, когда на мансарде идет круговая труба и от нее в разных частях дома проходят невидимые трубы сверху вниз. Мастер сказал "паук" в принципе похоже) Только одна нога не работает
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    @Brusov23, но ведь сейчас же окна во всю высоту не мешают отоплению, верно?
    А там, где уровень "ни рыба ни мясо", обязательно необходимо наличие радиаторов? Конвекции недостаточно?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Это двухтрубная система с верхним розливом. Паук немного другой. Ну не суть...
    Проверяйте где перекрыт кран. А лучше сюда фото, ну хоть того, что на виду. Бум думать как оживить.
     
  13. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Это схема этажей IMG_20231122_112116.jpg IMG_20231122_112126.jpg IMG_20231122_112137.jpg
     
  14. Brusov23
    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Brusov23

    Новичок

    Brusov23

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Легче не стало. Схема системы отопления нужна...
    @Brusov23, Что это там на газовой трубе зеленеется?