Настройка автоматики газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Makura, 19.11.23.

  1. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Настройка автоматики газового котла
    Добрый день форумчане. Подскажите настроить правильные режимы работы оборудования.
    Имеется конденсационный котел Buderus GB172i, 4 группы быстрого монтажа Meibes:
    1-я - ТП первого этажа
    2-я - радиаторы первого этажа
    3-я - радиаторы второго этажа
    4-я - ГВС
    Первые три группы с элетроприводом
    Модуль rc310 для всей системы, дополнительно для второго стоит rc200
    Вопрос следующий - какие виды регулирования необходимо установить для каждой ветки отопления. Фундамент УШП и ТП греют круглый год
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    между собой ГС что ли связаны ? или ПВК ?
    глупость
    а какие варианты ?
    у Вас ТП в УШП или что ?
     
  3. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Вариантов 2:
    По комнатной температуре
    По наружней с начальной точкой
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Объединить их - это будет третий вариант.
    Я не знаю, как у Вас регулируются конечные приборы теплоотдачи - с этого надо начинать.
    Нужно сначала полностью описать СО с начала: теплопотери дома и дальше поехали.
     
  5. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Система такая только трехходовые смесители с приводами на трех ветках кроме соответственно гвс
     

    Вложения:

    • 20231119_190425.jpg
  6. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    По уму вам не нужно делать отдельные группы на отопление 1 и 2 этажа, так как графики температурные там будут одинаковые. Отдельный смесительный узел делают на тот контур, где температурный график отличается от других. То есть по сути вам в идеале нужно сделать 3 контура со смесительными клапанами:

    1-я - ТП
    2-я - Радиаторы
    3-я - ГВС
     
  7. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Makura, 310 й вставлен в котел?
    RC200 К какому контуру привязан?...как по мне ТП по наружке с начальной точкой. Радиаторы по комнатной
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    ГОре от ума?...1. Счего вы решили что для радиаторов будут одинаковые графики?
    2. Даже если они идентичны есть вариант разных временных профилей, разных установочных температур
    3. На БУЯ для гВс (по уму) смесительный контур?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    чтобы БКН постоянно грелся, без приоритета.
    будет весело, если в БКН нужна будет 65 градусов - а группа больше 60 не дает ...
     
  10. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    310 на ТП и радиаторы первого этажа, 200 на радиаторы второго. Так и было настроенно. Вот только теплые полы держат нужную температуру, а в зимнее время хотелось бы ещё чтобы радиаторы на первом этаже включались для отсекания холодного воздуха от окон
     
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего горе без ума, если кто то делает иначе. Любой проектировщик выберет одинаковый график отопления для всех этажей дома. Для всего микрорайона или города выбирается один график отопления, если его делают профессионалы. :)

    Какие еще профили? Ну что за выдумки? Есть законы физики. По ним теплопотери помещения прямо пропорциональный разнице температур между помещением и улицей, и если проектировщик все посчитал, при ПНР все настроили правильно, то не требуется никаких костылей в виде профилей и и установочных температур. Все будет так как расчитано и настроено. Если никто ничего не считал, то будут работать комнатные термостаты.

    Вот вам бы дать автомобиль, у которого педаль газа просто кнопка, то есть 2 положения, ХХ и полный газ. Вот тогда бы вы поняли зачем это. Посмотрите любой проект промышленного ИТП или котельной с ГВС и увидите эти решения. Делается это для того, что бы при минимальном расходе ГВС не просаживать котел и не переворачивать гидрострелку. Надеюсь вы в курсе, что у вас сумма расходов в нагрузках должна быть менее или равна расходу в котловом контуре? Теперь скажите, какой расход должен быть к примеру в БКН Витоселл 100 литров на 160-200. А какой в котловом контуре у Buderus GB172i? Есть понимание? :)
     
  12. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Да, но и не только. Банально что бы стрелку не переворачивать и на раскачивать ПИД регуляторы в системе. В системе теплоснабжении все должно изменяться очень медленно, в идеале синхронно с уличной температурой.

    А почему смесительный не сможет выдать больше 60% Только если перевернулась стрелка. Ну к примеру вы включаете холодный бойлер в работу. Расход в котловом 1.8 м3/час, в бойлере 3.6 м3/час. Что происходит? Стрелка переворачивается и если котел выдает 80°С, то вы получаете в подающий коллектор 1.8 кубов воды 80°С, и 1.8 кубов 10...20°С. В итоге температура на входе в теплообменник бойлера 45-50°С.

    Вот и получили эту ситуацию. А если еще есть потребители в виде приточно-вытяжной вентиляции и на улице мороз? Ждем прихвата калорифера или выводим ПВУ в аварию?

    Так что даже с приоритетом нужно делать ограничение открытия смесительного клапана в зависимости от температуры в бойлере. То есть делать это ограничение переменным, но в автоматике котла это не сделать. Это если делать нормальную автоматику котельной.
     
  13. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну ну...Слова то какие..проЭктировщик,ПрофесиоАналы...все все ухожу...куда мне ущербному
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Если что то не понятно, можно как то проще спросить, без пафоса, и я все расскажу. :)

    Вот для примера сейчас работает мой котельная с такими же контурами:

    upload_2023-11-20_13-35-55.png

    Тут видны и текущие задания, и текущие параметры, и положение трехходовых и их ограничение на открытие для защиты стрелки от переворота. Пользуйтесь. :)
     
  15. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Да не...спасибо...я ж потом спать не буду...от зависти сдохну- Что кто- то Scada интерфейс на частный дом прикрутил. да еще в каждую схему его пихает- хвастается. закрыли тему... как говорил Шура Каретный- Физик Ландау- е...сь