1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Полы по грунту

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Artemswan, 07.11.23.

  1. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Полы по грунту
    Добрый день! Полы по грунту! Субглинок щебень стяжка 15 см! Плюс выравнивающий слой 5 см! Проблема влажности в доме! Система вентиляции устроена правильна, есть приток и принудительный отток воздуха! Чем можно теперь готовою стяжку гидроизолирлвать? Думаю пенетроном!
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    @Artemswan, вытяжка есть, приток есть. А реальный воздухообмен в цифрах и кубатура дома? Не ответите, знаю, нельзя ответить. К чему вопрос тогда? Можете оценить достаточность вентиляции?
    Как проявляется влажность?
    Каковы результаты замера относительной влажности?
    Линолеум на пол?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.841
    Благодарности:
    33.272

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.841
    Благодарности:
    33.272
    Адрес:
    Калуга
    Высохнуть дайте и стяжке и дому. а гидру надо было до стяжки делать.
     
  4. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Так уже уже четвертый года сохнет! Да это то теперь понятно! Вопрос как исправить теперь?
     
  5. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Вытяжка в доме воздухообмена 300 кубов в час! Причем сам дом на 325 кубов! Проявляется это по датчикам влажность составляет до 65 % бывает и до 70% доходит! Полы ламинат, подложка и клеенка!
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Относительную влажность надо оценивать соотносительно к температуре воздуха.
     
  7. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Температура воздуха от 22 до 25
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    @Artemswan, дополнительно проветривание не помогает? Преимущественно залповое, т е одновременно все окна и двери настежь на несколько минут по несколько раз в день.
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    @Artemswan, есть уверенность, что вытяжка выдает в реале этот воздухообмен?
    Площадь дома порядка 140 кв м? Сколько человек?
    Наверное, все же это недостаточный воздухообмен для такого дома.
     
  10. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Буквально сейчас залез в трубу где стоит мотор вытяжной! Оказалось когда вклинивали вытяжную системную под кухню поставили клапан защитный клапан обратной стороной!
     
  11. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    До этого было кстати все нормально! Думал из за полов такой сбой произошел!
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.841
    Благодарности:
    33.272

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.841
    Благодарности:
    33.272
    Адрес:
    Калуга
    Источник влаги надо установить для начала. стяжка это или еще что-то.
     
  13. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    @Roaroma, так установили же - отсутствие вентиляции, совсем. "надышали".
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.841
    Благодарности:
    33.272

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.841
    Благодарности:
    33.272
    Адрес:
    Калуга
    60 влажность - это хорошо, вообщето. вот 40 - это плохо.
     
  15. Artemswan
    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Artemswan

    Участник

    Artemswan

    Участник

    Регистрация:
    18.11.22
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Ну мне кажется 60 многовато стараюсь держать на 50! Все автоматизировано умными датчиками! Повышается свыше 60 включается вентиляция и сбрасывает до 50! А так спасибо за совет!