1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выбор насоса и оборудования для скважины

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем МарияМирабелла, 25.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.203
    Благодарности:
    37.193

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.203
    Благодарности:
    37.193
    Адрес:
    Уфа
    Если насос нагнетает давление до 9 бар - конечно мощный. Блок автоматики так и должен работать. Он выключает насос по прекращению протока, а не по достижению определенного давления. Для того, чтобы огранить давление выключения насоса в дополнение к БА устанавливается реле давления и гидроаккумулятор. Но лучше действительно просто заменить насос на менее напорный. Опять же сэкономите, так как насосы с меньшим максимальным напором стоят дешевле! Для вашей системы водоснабжения нужен насос с максимальным напором не более 90 метров. Даже модель Каскад 4S-1.2-15 будет для Вас не совсем подходящей, но других близких по напору к 80-90 метрам, увы, нет, а 4S-2.5-09 будет наверное недостаточно.
    На вашем месте я бы применил бы Каскад 4S-1.2-15 с гидроаккумулятором и реле давления без блока автоматики, вместо которого для защита насоса от сухого хода установил бы реле защиты от сухого хода типа LP/3.
     
  2. Корзо
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372
    Адрес:
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Хотелось бы получить консультацию по работе Каскада. Такой громко слышимый периодиеский (примерно 3 секундный) впрыск - это нормально? И еще- сегодня включила насос через сеть (реле еще не поставили)- вода пошла просто коричневого цвета, несмотря на фильтр грубой очистки и тонкой- Сейчас налила, что бы отстоялась- хочу посмотреть на количество. Хотя вчера шла прозрачная, только под конец помутнела- качали много. может в трубах просто набрался песок? И уж под конец- не подскажите, сколько стоит поднять насос, заменить на другой и опустить- как то мне кажется, что цены у работников увеличиваются каждый раз. Спасибо.
     
  3. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва
    А какой поставили то КАСКАД 4S-1,2-15
     
  4. Корзо
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372
    Адрес:
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Нет, я же вчера писала- Каскад 4S-1.2-18
     
  5. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва
    В этом случае только реле, как Андрей уже описал выше. У этого аж 120 метров подъёма. И остановит его блок только на 9.5 атм.

    по ценнику это вам у бирильшиков и монтажников только узнать можно. Тем более что сейчас скоро сезон, а соответственно и цены вверх полезут.

    Вам бы пару дней покачать водичку (на свободный излив),чтоб песок из скважины вымыть.
     
  6. Корзо
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372
    Адрес:
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Понятно, что скважину прокачать надо, все таки водолей был наверное для нее слабоват и она запесочилась, но при - 20, боюсь, для меня это проблема. Спасибо за ответ, но хотелось бы узнать по поводу шума при закачке- это нормально?
     
  7. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва
    Вы этот звук в какой момент слышите ? Распишите более конкретно. Да, и еще данные насосы в отличие от центробежных гораздо громче работают.
     
  8. Корзо
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372
    Адрес:
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    При закачке воды в гидробак. Такое впечатление, что вода поступает порциями. Звук слышу дома, около ГА, до скважины 8 метров от фундамента. Я просто после всего призошедшего уже боюсь любых новых звуков и вообще всего непривычного.
     
  9. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва
    Рывок происходит из-за гидроудара производимого насосом. С такой силой насоса в 9 атм может и этот бак не выдержать. Давление, которое выдерживает груша в баке до 100 литров около 8 атм, учтите.
     
  10. Корзо
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372
    Адрес:
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Приехал сантехник, сейчас устанавливает РД с реле защиты от сухого хода. После этого проблема исчезнет?
     
  11. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва
    Должна.

    Пишите что как
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.203
    Благодарности:
    37.193

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.203
    Благодарности:
    37.193
    Адрес:
    Уфа
    Надеемся! :) Только не обольщайтесь, если у Вас, как Вы говорите, есть пылевидный песок в воде, то периодически придётся очищать как мембранную камеру РД, так и резиновую мембрану от его насосов, при загрязнении которыми система начинает работать некорректно вплоть до отказа автоматики. :(
     
  13. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва
  14. Корзо
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Корзо

    Елена _________превращаю мысли в реальность,

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    3.372
    Адрес:
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Еще не все закончилось, т. к. почему то при подключенном реле сухого хода насос вообще не заработал. С учетом столба воды по прежнему 13 метров решили пока оставить до завтра так, а завтра приедет его помощник, который занимается электроникой и посмотрит, что не так. При включении насоса меня рядом не было, но из соседнего помещения я не услышала никаких звуков. Завтра отпишусь, что как.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.203
    Благодарности:
    37.193

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.203
    Благодарности:
    37.193
    Адрес:
    Уфа
    При первичном пуске нужно нажать кнопку на реле защиты от сухого хода и удерживать её до тех пор пока насос не создаст в системе давление как минимум 1 бар.
     
Статус темы:
Закрыта.