Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.

  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Так точно. В варианте слева через насос теплых полов идет расход в петлях, плюс расход горячего теплоносителя из первичного контура НСУ. В варианте справа через насос теплых полов идет расход только расход в петлях. При этом в варианте слева отбор горячего теплоносителя из кольца РО больше, чем в варианте справа
     
  2. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Краснодарский край
    На ваш взгляд, если приоритет - максимальная теплоотдача в удаленных РО (если не получается идеально отбалансировать всё кольцо РО), правый вариант предпочтительней или значимой разницы не будет?
    В качестве двухходового клапана, вальтековские VT033 (VT034) - нормальный вариант?
    В случае, если делать забор и возврат теплоносителя только из обратки кольца РО (на трехходовом) то принципиально ли расстояние между точкой забора и точкой возврата? Если даже 5-10 см, как на фото, уже достаточно?
     

    Вложения:

    • 514E73CA-E72D-439E-A736-F80E54ADCC2A.jpeg
  3. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    По пунктам:
    1. Чтобы обеспечить теплоносителем самые удаленные радиаторы при неотбалансированной сети, нужно увеличивать напор на выходе котла. Чем меньше расход в системе отопления, тем больше напор котлового насоса. Это значит, что предпочтительней правый вариант (с подключением НСУ к обратке), поскольку при нем расход в системе отопления меньше.
    2. Если пойдете по левому:) варианту и будете использовать Валтековские двухходовые VT033 (VT034) - это нормальный вариант, только берите с минимальным Квс, т. е. 1/2" прямого исполнения.
    3. Если делать отбор и возврат теплоносителя из обратки РО, то расстояние между врезками надо делать от 150 мм. (зависит от диаметра трубы кольца и расхода)
     
  4. RomanRodionov
    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RomanRodionov

    Новичок

    RomanRodionov

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, что не так. Кател включается и выключается каждую минуту.
    Дом 80кв,котел протерм 12кв турбо, система ТП (по всей площади 5 контуров по 80 м)+2 радиатора (один в ванной+в гостиной под большим окном) на ТП стоит смесительный узел виер 202. на котле выставлено 60гр, радиаторы по 58гр. А обратка Очень быстро охлаждается до 30гр за минуту. ТП стоит на 27-30гр, больше очень жарко в доме (на улице -10)
     
  5. RomanRodionov
    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RomanRodionov

    Новичок

    RomanRodionov

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вот схема ос upload_2023_12_03_12_52_06_605.jpg
     

    Вложения:

    • upload_2023_12_03_12_52_06_605.jpg
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.277

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.277
    Адрес:
    Калуга
    все так
    снимите на видео цикл работы котла по его дисплею и сюда выложите
     
  7. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. В настройках котла, если у вас есть, уменьшите мощность горелки, если нет, в настройках увеличьте паузу между запусками горелки
    Пысы посмотрел инструкцию, в меню специалиста параметр d000 частичная нагрузка отопления поставите 7квт и наблюдайте
     
    Последнее редактирование: 03.12.23
  8. RomanRodionov
    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RomanRodionov

    Новичок

    RomanRodionov

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Сегодня нет возможности прислать видео
     
  9. RomanRodionov
    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RomanRodionov

    Новичок

    RomanRodionov

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А в чем причина большой разницы подачи и обратки, такое ощущение что обратка теплого пола остужает обратку радиаторов причем очень быстро, после отключения горелки в течении 1 минуты
     
  10. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Краснодарский край
    А до того (как выключается горелка) какая температура у обратки на входе в котел, и температура обратки на выходе ТП?
     
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добрый вечер. @A623A623, учитывая расходные характеристики валтековских VT034 и VT032, хотел услышать ваше мнение, может лучше применить VT032, так как его пропускная способность в 2,5 раза меньше любого из серии VT034 и работа (движение) золотника в VT032 будет более точной.
    Еще выяснил что термоголовки с выносным датчиком бывают как минимум на диапазон 6,5-28 гр и 20-60. Думаю купить термоголовку на диапазон 6,5-28 и установить датчик на коллектор обратки ТП.
    Одобряете? :)
     

    Вложения:

    • 032.png
    • 034.png
  12. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Учитывая, что вы сравниваете 2-х ходовые клапаны, я понимаю, что вы выбрали вариант подключения НСУ к подаче и обратке радиаторного отопления? Это так, на всякий случай, чтобы не оказалось, что мы обсуждаем разные схемы. Если так, то клапана VT032 вам хватит. (Немного раньше мы посчитали, что расход в первичном контуре НСУ при такой схеме подключения всего 65 литров в час, а это расход стандартного 8-секционного радиатора).
    Установка термобаллона на обратке возможна, но при условии, что НСУ ни при каких условиях не может перейти на прямоток, т. е. всегда должен оставаться подмес из обратки петель. Это условие выполняется в схемах с 2-х ходовым клапаном и в схемах с 3-х ходовым клапаном с неполным перекрытием холодного потока. В схемах на 3-х ходовым клапаном с полным перекрытием холодного потока ставить термобаллон на обратку нельзя, поскольку запросто можно подать в полы горячий теплоноситель прямо от котла.
     
  13. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо большое. Вы все правильно поняли. Решил подключить НСУ к подаче и обратке. Долго определялся именно с выбором двухходового клапана. С одной стороны привычка выбирать краны с бОльшим сечением, а с другой, - понимание что функция клапана отличается от функции крана. Да ещё VT032 как не странно дороже чем VT034. Термоголовку на какой диапазон вы бы применили, с учетом установки выносного датчика на коллекторе обратки ТП, 6,5-28 или 20-60? Я думаю что 6,5-28 более правильный вариант, но есть небольшие сомнения позволит ли такая термоголовка прогреть ТП до 35гр.
     
    Последнее редактирование: 09.12.23
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Да, такой риск есть. Если исходить из того, что нормальной дельтой для ТП считается 7-8 градусов, то при прогретых полах при 28 градусах на выходе петель максимум, что вы сможете подать в полы 28+8=36 градусов. При этом средняя температура теплоносителя в полах будет 32 градуса, а температура поверхности пола примерно 27 градусов (зависит от толщины стяжки и чистового покрытия)
     
  15. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.179
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Краснодарский край
    значит прийдется ухудшить контакт датчика термоголовки с обраткой:aga:. Или лучше не заморачиваться и применить термоголовку 20-60?