1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.

  1. lordihg
    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    lordihg

    Участник

    lordihg

    Участник

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, спецы посмотрите эти две фотографии. На них смесительные узлы, установленные на 1-ом и 2-ом этажах. На первой фотографии (1 этаж) подача и обратка подключены слева, первые три контура (до насоса) - радиаторы, справа от насоса - контуры тёплых полов. На втором фото (второй этаж) подача и обратка справа! от них справа-налево (до насоса) 5 контуров на радиаторы, после насоса - контуры ТП. На первом этаже - работает нормально. На втором - вообще не понятно как! Правильно ли установлен смесительный узел на 2-ом этаже? Не надо ли его развернуть в другую сторону?
     

    Вложения:

    • IMG_20240116_192604.jpg
    • IMG_20240116_194103.jpg
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    1.879

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Кажется полную фигну сделали! Часть гребенки через СУ а часть напрямую от котла это бред!
     
  3. lordihg
    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    lordihg

    Участник

    lordihg

    Участник

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Между гидрострелкой и первыми частями гребёнок на подаче стоят насосы. На первый этаж - четвёрка, на второй - шестёрка.
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    1.879

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Ничего не понятно! Что то вам насочиняли заумное!)
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    @lordihg, что за НСУ ? инструкцию посмотрите, там есть схема установки и настройки, здесь понапишут всякое все, кому не лень
    сами сравните - коллектор ТП с разных сторон узла по факту стоит, одна из установок, скорее всего, неправильная. но узлы обычно симметричные, переставляются.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    раз Вам непонятно - пишите тогда зачем ?
    если непонятно - уточняют а не хвалятся
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Не правильно. Разворачивайте.
     
  8. lordihg
    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    lordihg

    Участник

    lordihg

    Участник

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    НСУ - Валтек. Вот я и обратил внимание, что НСУ одинаково стоит, что на первом, что на втором этажах, а подачи/обратки, как и коллекторы ТП, с разных сторон! Вроде как, напрашивается НСУ на втором этаже перевернуть...
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Сдается, коллектора попутаны местами. Регулировка электротермоприблудами, обычно на коллекторе обратки. Если работает, то и не трожьте пока.
     
  10. lordihg
    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    lordihg

    Участник

    lordihg

    Участник

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    В том-то и дело, что в отличие от первого этажа, можно сказать не работает! Или работает "не пойми как"! Только если термобашка на полную открыта (60 градусов), что-то начинает происходить по непонятному алгоритму...
     
  11. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Валтек Валмикс. На втором этаже переподключить так:
    Снимок экрана 2024-01-17 в 11.19.35.png
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Тогда коллектора нужно поменять местами. Клапана с регулировкой, сейчас работают*против шерсти*...
     
  13. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    982

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    :um::hello:
    upload_2024-1-17_11-29-42.png

    -Только судя по насосу оне и стоят на подающей...
     
    Последнее редактирование: 17.01.24
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    @сетебос, ты что сказать то хотел ? я не понял. Толя не про клапана коллектора говорит.
    два фото, на втором просто узел развернуть вокруг вертикальной оси - и получится зеркалка первого
     
  15. lordihg
    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    lordihg

    Участник

    lordihg

    Участник

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Svlabm, спасибо за фото смонтированное! Конечно, проще будет НСУ "развернуть", чем коллектора меня местами!