РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Прошу помощи разобраться по данному котлу. Площадь отопления 50 кв. м. В регулируемых параметрах №17 гласит мин. время между запусками горелки 0-10 мин. Наблюдается тактование котла, заводская установка 3 мин. Сколько можно поставить мин. чтобы избежать частого тактования. До какой степени можно уменьшить максим. мощность котла. Иногда выдает ошибку Е05,но после нажатия reset ошибка исчезает
@немо41, Минимальная модель в линейке 10F. Можете снизить максимальную мощность Р15 до 45 по инструкции, посмотрите на эффект. Можете поэспериментировать еще немного убавив Р1. Р17 поставьте 10. Посмотрите, что у вас с Р20 и Р21. Р20 можно прибавить, а Р21 попробовать уменьшить.